Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Располагаемый напор в тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kibirkshtis
Уважаемые коллеги, подскажите существует ли нормативный документ определяющии минимальный располагаемый напор в точке присоединения абонента к тепловой сети?

Благодарю за информацию.
-ms-
Нормативным док-м является ТУ на присоединение к ТС, выданные энэргоснабжающей организацией. Там-же и указываются распологаемые напоры. Других док-в, определяющих мин. напор вроде нет. Если кто о таких в курсе-поделитесь, очень интересно.
Klipper
Давление воды в любой точке подающей линии водянных тепловых сетей тепловых пунктах в верхних точках непосредственных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщеного пара или воды при её максимальной температуре не менее чем на 0,5 кгс\см2

Избыточное давление воды в обратной линии вод сетей при работе насосов должно быть не ниже 0,5 кгс\см2 давление воды может быть в обратной линии не выше допустимого для тп и непоспедственно присоеденённых систем теплопотребления
jota
Через 4 года ответил. blink.gif
Как и награды героев, вопрос находит свои ответы, не по существу, но всё равно....... biggrin.gif
sergey-k-pkbdgts
Ув. Klipper (См Дата Сегодня, 0:49), в вопросе kibirkshtis. (от Дата 6.8.2005, 9:44) спрашивают "нормативный документ". Просьба, Ваши ОТВЕТы дополнять ссылками на "нормативный документ" (СНиП, ГОСТ, Пособие, Автор книги и т.д)-- или --- укажите кратко "нор. лит. нет" -- не профессионально как-то получается.

Ув. kibirkshtis, См Манюк ВИ и др. Справочник по наладке и эксп. вод. тепл. сет. стр. 34, разд. 4. Элеваторы Далее с оригинала: «Для создания расчетного коэф. …. Разность напоров в под и обр. т-де (располагаемый напор Нрасп.) перед элеватором должно быть не менее. …….»

Вас это интересует.? Это то, что Вам НУЖНО?