2 автор:
бесшовные стальные трубы, стальная арматура, только фланцы везде (никаких резьб), отводы только бесшовные. кстати, фланцы желательно "шип-паз". Прокладки к фланцам ни в коем случае не паронитовые, возьмите дорогие тонкие графитовые или с неорганическими волокнами (Novatec Premium II). Проверено на себе...
Сварка труб с просветкой УЗК или ретгеном.
и вообще стоит почитать ПБ 03-585-03 "ПУ и БЭ Технологические трубопроводы".
арматуру возьмите такую же, какая приехала вместе с печатным станком (наверняка стоит какая-то, возможно даже ARI-armaturen). На входе тр-да в помещение установите краны.
температурная компенсация - металлические сильфонные компенсаторы обязательно с внешним кожухом, но на магистральном тр-де лучше посчитать П-образные. Они надежнее и на улице.
Кто Вам делает установку нагрева масла? обращайтесь в личку при необходимости.