Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термическое масло
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Ymka
Помогите!! передомной стоит задача необходимо запроектировать маслопровод с температурой 260 к печатным прессам. подскажите какие трубы применяются, как подобрать запорную арматуру и компенсаторы температурного расширения. очень нужно. заранее спасибо!
Igor Barishpolets
При такой температуре выбор не велик...
Стальные трубы.
Сильфонные стальные компенсаторы.
Стальная арматура.
Всесто стали можно применить медь но только не на "холодном" припое, т.е. сварка, "горячий" припой или прессование. Но сталь лучше!
Dimur
2 автор:
бесшовные стальные трубы, стальная арматура, только фланцы везде (никаких резьб), отводы только бесшовные. кстати, фланцы желательно "шип-паз". Прокладки к фланцам ни в коем случае не паронитовые, возьмите дорогие тонкие графитовые или с неорганическими волокнами (Novatec Premium II). Проверено на себе...
Сварка труб с просветкой УЗК или ретгеном. rolleyes.gif
и вообще стоит почитать ПБ 03-585-03 "ПУ и БЭ Технологические трубопроводы".

арматуру возьмите такую же, какая приехала вместе с печатным станком (наверняка стоит какая-то, возможно даже ARI-armaturen). На входе тр-да в помещение установите краны.
температурная компенсация - металлические сильфонные компенсаторы обязательно с внешним кожухом, но на магистральном тр-де лучше посчитать П-образные. Они надежнее и на улице.

Кто Вам делает установку нагрева масла? обращайтесь в личку при необходимости. bestbook.gif
zeman
Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 11:38 )
Сварка труб с просветкой УЗК или ретгеном. rolleyes.gif

Давление там небольшое, поэтому , как мне кажется, достаточно опрессовки. Хотя надо будет снип глянуть в понедельник
Dimur
кстати, это все-таки опасный производственный объект... по пожароопасности... температура жидкости в трубе больше, чем температура самовозгорания её на воздухе.
Классификация трубы - Б(б)-I.
zeman
Цитата(Dimur @ Mar 18 2007, 18:53 )
кстати, это все-таки опасный производственный объект... по пожароопасности... температура жидкости в трубе больше, чем температура самовозгорания её на воздухе.
Классификация трубы - Б(б)-I.

Не только по пожароопасности. Гляньте правила безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Несмотря на такое название там есть глава по котлам с высокотемпературным органическим теплоносителем.
Ymka
А что нибуть по подробней о арматуре рассказать можете? дело в том, что о станках практически ничего неизвестно, есть чертеж с выводом труб для подключения и то неточный, технологи тоже ничего внятного сказать не могут, так как сами впервые с таким сталкиваются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.