  Добрый  вечер  уважаемые  коллеги!
     Поделитесь  опытом:  Между  абонентом  и  теплоснабжающей  организацией  возникли  трения  по  вопросу  расчета  тепловой  энергии  в  ГВС.  Система  открытая,  питание  ГВС  из  индивидуального  теплового
узла  системы  отопления.  Поставщик  тепловой  энергии  настаивает на
температурный  режим  65/5,  абонент  на  65/40  мотивируя  тем,  что  в
обратке  минимальная  температура  40.
     Есть  ли  по  этому  вопросу  нормативный  документ?
     Благодарю  за  информацию.
 
 
 
 
  О чём спор? Это же очевидно - та вода гвс, которую забрал потребитель, уже не возвращается с температурой 40. А для получения горячей воды источник теплоснабжения нагревает "сырую" воду с 5 до 65 градусов и подпитывает ей систему. 
Конечно, на нагрузку гвс можно списать и утечки в теплосети.
Были интересные журнальные статьи на эту тему, наверное, ещё не устаревшие:
1 Предложения по организации учёта тепловой энергии и теплоносителя в системах теплоснабжения/ В.Н. Рябинкин// Энергосбережение и водоподготовка, 1999, №1, с.52-58
2 Погрешности определения количества тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения/ А.В. Извеков// Энергосбережение и водоподготовка, 1999, №1, с.58-63 (в формуле (3) опечатка ?)
 
 
 
  ShaggyDoc
  15.8.2005, 6:39
  
 
  tiptop прав. Единственно, о чем еще можно торговаться, так по поводу летнего периода - вода может быть не 5, а 15 градусов (смотря из какого еще источника водоснабжения) и не 65, а 60 или 50. 
Любые теоретические споры разрешаются установкой тепломера. А нет учета - берем по нормам. В данном случае поставщик предлагает правильный расчет (возможно немного в свою пользу).
 
 
   