Не подскажите в каком СНиП указано на сколько зон разбивается схема ГВС и в каком пункте снипа, в СНиП 2.04.01-85 не найду huh.gif
Сантехник
СНиП 2.04.01-85
п. 5.12
Насыров Михаил
Цитата(Сантехник @ Mar 22 2007, 13:46 )
СНиП 2.04.01-85
п. 5.12

а если установить на нижних этажах регуляторы давления?
Сантехник
Решает проектировщик
olga
С регуляторами можно и 17 этажей на одну зону запроектировать.
Вы в другой ветке про ИТП спрашивали. Какую систему ВКшники запроектируют, ту и будете снабжать теплом.
P.S.
Типовые 17-ти этажные дома в Москве и области сделаны с однозонным ГВС и ХВС, с регуляторами давления на поквартирных ответвлениях на всех этажах.
Евгений79
одна по МГСНУ вчера только его читал.
Сантехник
Впереди много интересного засор/неисправность регулятора и дешевые гибкие подводки с силуминовыми гильзами и силуминовая арматура.
Насыров Михаил
Спасибочки, очень позновательно.! biggrin.gif
Михаил I
сделали бы 2 зоны и без всяких регуляторов - на электричестве больше сэкономите
Сантехник
Сравните варианты (трубы - копейки) стоимость двух насосных и одной насосной и регуляторов
Мастер-Фонтан
Все зависит от давления на входе в дом от городского водопровода.
Я проектировал 16 этажный дом (в СПб), высота потолка 2,8 м, напор на вводе 20 м, дешевле оказалось сделать одну зону от насоса. Учитывая подпор гор.водопровода требуемый напор от насоса 33 м.
А вот если бы давление на вводе было около 40 м, естественно делал бы две зоны.
Мастер-Фонтан
Осенью делал проект с тремя зонами (принципиалка прилагается). Напор на входе - 28 м, но во второй секции здания 3 последних этажа - пентхаузы (8000$/кв.м ), вот для них пришлось делать отдельную зону.
Orion
а какая экономия в электричестве?
Hiro Nakamura
вы правда ждете ответа?
alexandrpjatkov
smile.gif biggrin.gif
Цитата(Hiro Nakamura @ 25.8.2011, 16:08) *
вы правда ждете ответа?

VladimirAS
Цитата(Мастер-Фонтан @ 25.3.2007, 11:31) *
Осенью делал проект с тремя зонами (принципиалка прилагается). Напор на входе - 28 м, но во второй секции здания 3 последних этажа - пентхаузы (8000$/кв.м ), вот для них пришлось делать отдельную зону.





почему 1я зона с верхней разводкой выбрана?
Hiro Nakamura
и вы ждете ответа?
VladimirAS
да, если есть свое мнение по данному вопросу, то можете сказать. не стесняйтесь
Hiro Nakamura
я не стесняюсь. а вам стоит начать смотреть на даты в диалоге, чтобы не задавать вопросов в прошлое.
VladimirAS
Вопрос был обращен не конкретно к Мастер-Фонтану. Вы же прочитали его. Регуляторы он везде поставил, тех этаж у него внизу имеется. вот мне и интересно стало, чем решение обосновано. мелочь в принципе,но...
alexandrpjatkov
Цитата(Hiro Nakamura @ 26.8.2011, 18:13) *
я не стесняюсь. а вам стоит начать смотреть на даты в диалоге, чтобы не задавать вопросов в прошлое.
Цитата(VladimirAS @ 29.8.2011, 17:38) *
Вопрос был обращен не конкретно к Мастер-Фонтану...

А тема то похоже опять оживает. rolleyes.gif