Stan
Работоспособна ли прилагаемая схема системы отопления. Какие минусы. Трубы REHAU/ 95-70C.
ГОСТь
Нормальная в принципе на первый взгляд разводка. Так называемая "тупиковая тройниковая". Многие проектировщики(цы) ее не применяют, а тулят везде с попутным движением - где надо и не надо. А как по мне , так тройниковая тоже имеет право на существование, особенно если имеете дело со сложными планировками. Но в любом случае гидрвлику такой схему надо нормально просчитать в соответсщих программах. Без подтверждения расчетом - ничего конкретного нельзя говорить, надо считать и анализировать результаты.
Вован (Киев)
По СНиПу однако максимальная температура подачи для металлопластика 90 С. bleh.gif
ГОСТь
Да, 5 градусов сбросьте. И не обратил внимание на балансир. клапана - есть или нет. Вобщем увязывать гидравлику надо как-то.
Stan
Отопительные приборы керми с регулировочномы вентилями, и на каждый контур в ЦТП на обратки стоит регулировочный шаровой кран NAVAL trim
ГОСТь
Цитата(Stan @ Mar 30 2007, 13:03 )
Отопительные приборы керми с регулировочномы вентилями, и на каждый контур в ЦТП на обратки стоит регулировочный шаровой кран NAVAL trim

newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
Шаровые краны не могут быть регулировочными dont.gif !!!!!!!!!!!!
У вас это одноэтажное сооружение?
Если нет, то на каждом этаже нужны балансиры.
А стояки между собой увязываются не шаровыми, а балансирами или регуляторами перепада давления.
Stan
Здание четырех этажное. Только балансиры на каждый этаж воткнуть проблематично. Вертикальные стояки и от них в стяжку уходят горизонтальные разводящие. Регулировка на приборах не сможет решить проблему регылирования ?
Инфа по Naval Trim.
Миша
Проблема в том, что данная арматура производит статическую балансировку. А радиаторы с термостатами работают в динамическом режиме.
Кстати регулировки на приборах может быть достаточно, но надо серьезно считать.
А в чем сложность с "втыканием" балансиров.
Stan
Места для них нет, не в пол же их после стояка заливать
Миша
А на шаровые краны есть?
Да кстати еще вопрос, а магистрали по этажу в полу или под потолком идут?
Stan
Магистрали проходят в стяжке

Добавлено - 17:44
Магистрали проходят в стяжке
Anna-K
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста как лучше сделать: попутной системой или тупиковой.
Заранее спасибо.