Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет гидравлики
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Александр из Хабаровска
Вопрос специалистам по теплотехникам.
Каким образом будет распределяться расход на байпас отопительного прибора и на сам прибор, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке 1 байпас будет 34, а на радиаторе 17?
По логике при установившемся режиме должно установиться равенство потерь давления на участках байпас и ОП, следовательно расход будет больше через отопительный прибор, чем через байпас, если сопротивление байпаса в два раза больше, чем сопротивление радиаторного участка.
tiptop
А из-за чего "сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке 1 байпас будет 34, а на радиаторе 17" ? Ведь у байпаса всего лишь два несущественных местных сопротивления - тройники на проход.
tgv
кроме местных сопротивлений нужно учитывать еще потери по длине
gregory
Даже, если допустить, что кмс такие, как Вы назвали, то необходимо учесть естественный напор в отопительном приборе, при нижней разводке он будет действовать в сторону противоположную движению воды. Этот напор может даже перевернуть циркуляцию в приборе отопления, особенно при маленьких расходах через стояк (нормируется даже минимальный расход через стояк однотрубной системы с нижней подачей). Все это считается.
Александр из Хабаровска
Цитата(gregory @ Aug 20 2005, 22:56 )
Даже, если допустить, что кмс такие, как Вы назвали, то необходимо учесть естественный напор в отопительном приборе, при нижней разводке он будет действовать в сторону противоположную движению воды. Этот напор может даже перевернуть циркуляцию в приборе отопления, особенно при маленьких расходах через стояк (нормируется даже минимальный расход через стояк однотрубной системы с нижней подачей). Все это считается.

Благодарю за ответы.

Все таки я до конца не понял при установшимся режиме в системе отопления как распределяются расходы в замкнутом контуре.

Допустим до радиатора расход G0, а после через прибор G1, а через байпас G2.
Как посчитать G1?
tiptop
Цитата(Александр из Хабаровска @ Aug 20 2005, 15:56 )
Каким образом будет распределяться расход на байпас отопительного прибора и на сам прибор, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке 1 байпас будет 34, а на радиаторе 17?

Если грубо прикидывать только по указанным Вами величинам кмс (отмахнуться от потерь по длине и от чисел Рейнольдса), то расход через отопительный прибор будет в корень из двух больше, чем через байпас - см. присоединённое изображение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.