Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Посторонний
Простая 3-х комнатная квартира. 4 окна в 4-х комнатах, 4 регистра по четыре трубы d=76мм., L=1100мм., итого V в регистрах: 5л. в каждой трубе на 16 = 80л. + 5л. сушка + 16 л. разводка 20-кой металлопластиком (~50м.) + 8 расширительный бачёк = 109 л. Котёл предполагается 23-24 кВт. с церкуляционным насосом. Почему регистры? На аллюминиевые радиаторы нет денег, а регистры с центрального отопления новые ещё. Как подключать регистры? Последовательно или параллельно? При параллельном подключении - через три дверных проёма пойдёт по полу две трубы. Это некрасиво и неудобно. При последовательном - в последнем регистре будет низкая температура, но это можно отрегулировать установкой пропускных перемычек в подключении регистров. Труб пойдет меньше. Справится ли 100-150-ватный насос котла с принудительной церкуляцией воды при такой конфигурации и последовательном подключении регистров? Я понимаю, что это маленький проект, но, если есть что сказать по моему вопросу, то скажите.
niko
Судя по картинку количество труб, проходящих через дверной проем будет одинаковое кол.-во. На подводках придется установить регулирующую и запорную арматуру, поэтому предпочтительней будет двухтрубная система. rolleyes.gif
tiptop
Цитата(Посторонний @ Aug 27 2005, 11:32 )
Справится ли 100-150-ватный насос котла с принудительной церкуляцией воды при такой конфигурации и последовательном подключении регистров?

Теоретически, мощности насоса должно хватить с избытком на последовательное соединенме. Надо только решить, в какую сторону лучше пустить подачу - где отопительные должны нагреваться сильнее, а где - можно слабее...
Посторонний
Цитата(niko @ Aug 27 2005, 12:07 )
Судя по картинку количество труб, проходящих через дверной проем будет одинаковое кол.-во. На подводках придется установить регулирующую и запорную арматуру, поэтому предпочтительней будет двухтрубная система.  rolleyes.gif

Да, проёмы останутся, но будет проходить не две, а одна труба, что в два раза "эстетичнее" smile.gif Арматуру я не указал, потому как пока решается принципиальный вопрос о подключении. А в чём заключается "регулирующая" и запорная арматура? Вентили для отключения регистров от сети или какие-то терморегуляторы?
Guest
Цитата(tiptop @ Aug 27 2005, 13:20 )
Цитата(Посторонний @ Aug 27 2005, 11:32 )
Справится ли 100-150-ватный насос котла с принудительной церкуляцией воды при такой конфигурации и последовательном подключении регистров?

Теоретически, мощности насоса должно хватить с избытком на последовательное соединенме. Надо только решить, в какую сторону лучше пустить подачу - где отопительные должны нагреваться сильнее, а где - можно слабее...

Этот вопрос решен и начало обхода видно по направлению движения теплоносителя от котла. Так, всё-таки, теоретически или реально? И действительно: где и какую ставить в таком случае арматуру?
Посторонний
Цитата(niko @ Aug 27 2005, 12:07 )
Судя по картинку количество труб, проходящих через дверной проем будет одинаковое кол.-во. На подводках придется установить регулирующую и запорную арматуру, поэтому предпочтительней будет двухтрубная система.  rolleyes.gif

Вдогонку... Длинная труба между 2-м и 3-м регистрами будет проходить вдоль противоположной от котла и первой части линии отопления границы квартиры, через комнаты с глухими стенами, а не совместно с первой частью. Так короче и трубы будут за предметами интерьера.
niko
В моем понимании терморегуляторы- регулируящая арматура. На до ведь каким то образом между собой приборы "увязать", можно шайбы поставить.... это уже на ваше усмотрение
tiptop
При последовательной схеме можно поставить по одному обычному шаровому крану перед каждым отопительным прибором и по крану на замыкающих участках (линиях перепуска - байпасах), как это уже есть на рисунке.
После пуска системы отопления с помощью этих кранов можно будет её отрегулировать.
Guest
Шаровой кран не является регулирующей арматурой, тогда надо ставить вентили
tiptop
Цитата(Guest @ Aug 28 2005, 12:13 )
Шаровой кран не является регулирующей арматурой

Формально, это так, но всё-таки, я бы использовал шаровые краны для регулировки.
olga
Цитата(tiptop @ Aug 28 2005, 21:24 )
Формально, это так, но всё-таки, я бы использовал шаровые краны для регулировки.

Шаровые краны категорически нельзя использовать для регулирования. Их рабочие положения- "открыто" и "закрыто". Если объяснить по рабоче-крестьянски, то , если Вы оставите шаровой кран в промежуточном (полуприкрытом) положении на длительное время, то часть фторопласта будет соприкасаться с водой, а часть будет прижата к корпусу шаром. Та часть, что в воде- меняет свою геометрию (увеличивается, на ней появляются отложения). Если после этого закрыть кран, то есть опасность того, что "срежется" часть фторопласта и кран перестанет быть запорным. А регулирующим он останется, несомненно. ^_^
Во всяком случае, так это объясняют поставщики шаровых кранов.
Дмитрий Селезнев
Цитата
(увеличивается, на ней появляются отложения)


А какого рода отложения органического или неорганического и откуда они беруться? Какова величина отложений? Кто их видел?

Вторая (нижняя) схема предпочтительнее, ее легче регурировать не опытному человеку. Шаровые краны можно использовать не полнопроходные.

Бак у Вас великоват. Литров на 50 для 24 КВт хватит, а если рабочее давление до 6 атм. , то можно и поменьше бак. wink.gif