Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: автоматика котельной VIESSMANN
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
steam
Уважаемые коллеги, предстоит проект автоматизации котельной с котлами viessman, тема мне новая и неизвестная, у кого есть опыт может чем нидь поделится? Три котла vitoplex 300 с горелками Weishaupt. Автоматика я так понимаю будет тоже viessman-овская....
Кузнецов Д А
а зачем тоже?
steam
Заказчики просят..
steam
Почитал немного про эту автоматику и определились конкретные вопросы. На каждый котел ставится контроллер Vitotronic 100 (тип GC1), а также используется каскадный погодозависимый контроллер Vitotronic 333. Вопросы такие: Vitotronic 333 бывают тип MW1 и MW1S (в шкафу), в чем разница я не понял? Далее, к этим контроллерам датчики и ИМ-мы Viessmann-овские должны быть, или нет? Что входит в комплект поставки этой многокотловой автоматики? Модули LON заказывают отдельно? Если кто уже делал подобные проеты, может поделится опытом.
Dimur
звоните в Виссманн - это лучший выход. К счастью, покупая дорогое оборудование - получаешь не только коробку с контроллером, но и немецкий опыт и решение непоняток онлайн.
Только вчера закончился двухдневный семинар на Виссманне-Москва по Витотроникам...

Заказчик прав, лучше к котлам Виссманн приспособить их же автоматику. Да и вообще, она хороша!
Датчики закажите в Виссманне - так надежнее, хотя и не обязательно.
А разница MW1 и MW1S - только шкафное исполнение и все...
Павел К.
Датчики рекомендую родные Виссманновские!!! Обратите внимание на мощность котлов, если у Вас больше 350, то необходим контроль заполнения котлового блока (обязательно условие завода)! Если после общения с Виссманном останутся вопросы - обращайтесь! А вообще, там все довольно просто! И если правильно скомплектовались, то как детская игра LEGO!!!
tiptop
Viessmann'овские датчики температуры (преобразователи "температура-сопротивление") есть накладные (кроме тех, что для емкостных водоподогревателей) и погружные. Я смотрел, кажется, при необходимости, для замены погружных (кроме тех, что для емкостных водоподогревателей) можно поставвить ТСП-500... Но не попробовал.
Несколько раз видел глюки у "333 MW1", но всё равно считаю, что эта автоматика - замечательная. Она НЕ свободнопрограммируемая, и в случае замены блока, новый требуется всего лишь сконфигурировать, что для многих не составит труда (по записанным на бумаге "кодировкам").
Guest
Уважаемые спецы подскажите плиз.
Почему на этих котлах насосы ставятся на подаче на каждый контур?
Сколько не общался с нашими котельщиками они разводят руками, а сами всегда насосы ставят на обратке.
Сильно не ругайте я не спец в сантехнике.
tiptop
Цитата(Guest @ Apr 12 2007, 15:24 )
Почему на этих котлах насосы ставятся на подаче на каждый контур?

Много раз обсуждалось на этом форуме...
Просто такая мода пришла из Европы - насосы и 3-ходовые клапаны ставить на подаче, изображать на схеме как устройство (прямоугольник) обычную трубу - гребёнку (коллектор), и т.п. ... rolleyes.gif
zeman
Цитата(tiptop @ Apr 12 2007, 16:23 )
Много раз обсуждалось на этом форуме...
Просто такая мода пришла из Европы - насосы и 3-ходовые клапаны ставить на подаче

Да уж, меня чуть не растерзали за мою гипотезу. cool.gif А в сухом осадке осталось - "мода пришла из Европы" biggrin.gif
Guest
если не сложно ссылочку на обсуждение.
С Уважением Алексей
Кузнецов Д А
По моему проще взять только котлы со своей головой (простой), а дальше всё на ПЛК.
tiptop
Цитата(Guest @ Apr 12 2007, 21:37 )
если не сложно ссылочку на обсуждение.
С Уважением Алексей

Насос в обратке
Отопление котлом с насоной циркуляцией., насос до котла или после?
Больше не нашёл... sad.gif
Kass
Цитата(Кузнецов Д А @ Apr 13 2007, 07:31 )
По моему проще взять только котлы со своей головой (простой), а дальше всё на ПЛК.

Не проще, а правильнее. Но не все могут как правильнее, и делаюк как проще.
Dimur
2 ласт: все татары, кроме я... Правильнее воспользоваться 100-летним опытом немцев. Зачем изобретать велосипед, если заказчику не нужна мегафункциональность ПЛК, а достаточно стандартной котельной... Тем более, что это гораздо проще.
поработайте с Виссманном, поймете, что кроме Вашего милого сердцу ПЛК есть гораздо более законченные решения, стандартизированные и имеющие инструкцию по эксплуатации.. не то что самодельные "варианты получения проблем при эксплуатации".
Алексей-сервис
Абсолютно согласен с предыдущим оратором. У Виссмана есть схемы обвязки, пожалуй, на все случаи жизни, которые полностью, изначально поддерживаются настройками их же штатной автоматики. Достаточно точно в соответствии с рекомендациями инструкций по проектированию сделать обвязку котлов, далее смонтровать автоматику и в дальнейшем не будет никаких проблем с её пусконаладкой, эксплуатацией и обслуживанием. Вы же, Каас, всё время предлагаете некую отсебятину, за которую предполагаете содрать с заказчика немалые бабки и такиеже деньги брать за ежегодное сервисное сопровождение своих творений, в которых человеку со стороны в случае форс-мажора пидётсядолго и упорно разбираться, что к чему. Низачот thumbdown.gif
Kass
Я никогда не предлагал содрать с заказчика большие бабки. На практике получается все наоборот - вместе с мегафункциональностью заказчик получает снижение цены. Просто вы этого предложить не можете, и рассуждаете с этой позиции. Это вполне типично. Очень серьезные же заказчики заказывают только "отсебятину" на ПЛК, а мелкие верят вам. Мы уже как то считали на другом форуме стоимость разных решений, и получилось, что на ПЛК и дешевле и функциональнее. У меня есть масса практических примеров. Вот только за этот год:
1. Демонтирован щит ВЗУ на два насоса с одним частотником за 4700 евро. Добавление второго частотника (1700 евро) с модернизацией автоматики для синхронной работы в два насоса исполнитель оценил в 2500 евро. Итого за работу в 2 частотника получаем 7200. Мой вариант на ПЛК с двумя частотниками и диспетчеризацией обошелся в 5450 евро. Старый щит стоит без надобности.
2. Котельная 18 МВт. Полуавтоматическая работа на стандартных решениях за 4.7 миллиона рублей достала заказчика, и нами был выполнен проект по его ТЗ абсолютно автоматической котельной с удаленной диспетчеризацией, стоимость которой определена в 3 млн. рублей. Теперь все другие котельные строятся по этому проекту, а старые готовят к модернизации, хотя проработали всего 2 года.

Так что про высокую стоимость - это миф. Хотя если делать на Хоневелле или Сименсе, то он вполне может стать реальностью. wink.gif
Dimur
1. Я так понял, что вместо того, что бы доплатить 2500 и иметь полностью работающую работающую систему - заказчик заплатил 5500 и теперь повесит старый шкаф (за который уже уплочено 4200) к себе на стену "позора"? то есть в Вашем случае он заплатил 4200+5500=9700, в первом варианте 4200+2500=7200. в чем экономия?
2. Как Вы прекрасно знаете, цена автоматики котельной на 1МВт и на 18 МВт отличается весьма незначительно (или не отличается совсем). Все миллионы, связанные с термином "управление", для больших котельных скрыты в разделе электроснабжение и связаны с б0льшими токами и ценой устройств коммутации и управления (частотники и пр).
Чем больше котельная, тем более дешевым окажется вариант использования штатных контроллеров Виссманн (одних и тех же для любой котельной), тем более, что диспетчеризация там так же присутствует, но уже на мировом уровне стандартизации. И любой эксплуатационщик сможет бесплатно обучиться в центре Виссманн управлению котельной и ее аварийному восстановлению... Вы проводите такие семинары в регулярном режиме?
Вы приводите суммы, фактически описывающие часть "электроснабжение", которая в данном топике не рассматривается... Автоматика же от Виссманн, Будерус, ДиДитрих, Ичи и прочих известных производителей котлов весьма одинакова по стоимости, при том что из-за массовости производства - цена постоянно уменьшается..

Ваш ПЛК фактически программируется точно так же, как и Виссманн, потому что в конечном итоге Вы выполняете совершенно одну и ту же задачу. Но Вы каждый раз разрабатываете программу заново под конкретную котельную с конкретными ньюансами и должны оплачивать помимо стоимости контроллера, еще и труд программиста. Висманн подгоняет требования заказчика (а требование чаще всего одно - "что бы задница не мерзла") под стандартное исполнение. В подавляющем большинстве случаев - этого больше чем достаточно.

И очень хорошо, что Ваша доля на этом рынке - нестандартные решения. Они конечно же имеют право на жизнь и иногда весьма необходимы требовательному заказчику. Другое дело, что хотелось бы Вас предостеречь от заявлений типа "все лохи, а я делаю правильно" (или как там в оригинале... "Не проще, а правильнее. Но не все могут как правильнее, и делают как проще").
В данном случае (см. первый пост) и "проще", и "правильнее" воспользоваться Витотроником.

2 автор: рекомендую стр 33-36 http://www.viessmann.ru/mounting/vitotroni...ith_333_mw1.pdf (внимание! сразу качается 4МБ, 265 стр в pdf)
Кузнецов Д А
Проблема в том что это только часть автоматики, а насосами что управляет? их ведь по 2 шт надо ставить и переключать на резерв в случае поломки. А подпиткой что управляет? А аварии со и сн4? А показания тепло и газовых счётчиков?
Получается что купив 2 котловых контроллера и каскадный контроллер общей стоимостью порядка 5000 евро я имею только около 50% того что нужно для автоматики, а всё остальное надо делать на чём то ещё. Вариант когда за меньшие деньги я куплю автоматику которая закрывает 100% потребностей мне подходит больше.
Kass
Цитата(Dimur @ Apr 15 2007, 12:38 )
1. Я так понял, что вместо того, что бы доплатить 2500 и иметь полностью работающую работающую систему - заказчик заплатил 5500 и теперь повесит старый шкаф (за который уже уплочено 4200) к себе на стену "позора"?

Заказчик сам выбрал это решение, т.к. успел оценить уровень автоматизации других его объектов мной, и уже привык к повсеместной двухуровневой диспетчеризации и архивации. А этого отдав 2500 получить было нельзя. Теперь и на другой его же объект делаю и ВЗУ почти такойже, котельную и фитнес центр. А тот старый щит заберет на какой нибудь частный дом повесит.

Добавлено - 23:50
Цитата(Dimur @ Apr 15 2007, 12:38 )
2. Как Вы прекрасно знаете, цена автоматики котельной на 1МВт и на 18 МВт отличается весьма незначительно (или не отличается совсем).

Абсолютно не согласен. Отличаются стоимости частотников на разные мощности и софт стартеры. Как правило больше котлов. На большой котельной значительно больше бюджет, что позволяет выделить больший бюджет на автоматику и значительно увеличить количество датчиков на каждый котел и каждую систему, что существенно повышает стоимость автоматики. Врятли на маленькой котельной вы ставите везде расходомеры аналоговые, диффдавления на насосы и фильтры, по пять датчиков абсолютного давления на котел, отражаете на мнемосхемах мгновенную мощность и КПД котла, управляете мощностью через модуляцию горелки... Малые бюджеты малых котельных вынуждает нас существенно упрощать систему.
Dimur
именно это делает Витотроник. И на 1 МВт обязательно ставлю расходомеры.
Частотник не является автоматикой как таковой. Это чисто прибор электроснабжения, как пускатель или тепловое реле. То, что он имеет какой-то датчик и встроенный ПИД-регулятор не делает автоматику ни на йоту сложнее/дороже.

меня утомляет этот бессмысленный спор. Уважаю Ваши нестандартные и комплексные "под завязку" решения, но в большинстве случаев, они явно избыточны.
Спасибо за внимание.
Kass
Цитата(Dimur @ Apr 16 2007, 00:34 )
Частотник не является автоматикой как таковой. Это чисто прибор электроснабжения, как пускатель или тепловое реле. То, что он имеет какой-то датчик и встроенный ПИД-регулятор не делает автоматику ни на йоту сложнее/дороже.

Частотники на разные мощности стоят разные деньги. В автоматику входят и частотники, т.к. они стоят именно в щитах автоматики, вместе с фильтрами и контроллерами. С возрастанием мощности растет так же стоимость фильтров, автоматов, клемм и клеммников, пускателей, реле, проводов, и самих ящиков под щиты. Трудно сказать, что не растет в цене. Но надо еще учитывать, что если вы делаете управление мощностью каскадновключаемых котлов на модулируемых горелках, то никакие встроенные ПИДы вас не спасут. Вы должны расчитывать необходимую мощность и распределить ее между включенными котлами. Витотроник врятли это сделает. wink.gif

А регулирует ли он частотниками необходимое давление на выходе отопления, ГВС или подпитки? А как он распределяет нагрузку если включены сразу три насоса отопления?
Dimur
Витотроник - каскадный контроллер, один из первых появившихся в производстве.
С давлением сам частотник (ПИД) управится, нечего засорять контроллер вычислениями ещё и для насосов.

Все, что вы рассказываете слабо соответствует моему личному мнению о безотказности системы: повесить все на один умный российский контроллер...
Виссманном реализована совсем другая стратегия безопасности при аварии автоматики.

Это последний мой пост в этой теме. Спасибо за внимание.
steam
Здраствуйте господа автоматчики и теплотехники.
Слушал тут ваши споры (вернее читал), есть над чем подумать, много интересных идей. Но тем не менее вопросы у меня еще остались. Звонок в филиал Viessmann, больших результатов не принёс. Не очень разборчиво мне на том конце что то пытались объяснить, но как то с неохотой и постоянно меня перебивая... Коллега из отдела снабжения тоже звонил в Viessmann уже в Москву, но тоже остался недоволен. Инструкции из интернета все кривые какие то (имею ввиду перевод плохой), если бы не опыт перевода siemens-овских HVAC-их мануалов вообще не чего бы не понял. Скажите пожалуйста, что такое контроль заполнения котлового блока? Если у меня мощные котлы >350 это устройство будет входить в комплект? Какие датчики входят в комплект автоматики V100 и V333? Что лучше выбрать MW1 или MW1S. MW1 придется в шкаф с прочей автоматикой засовывать (CO, CH, насосы и пр.) или он на стену крепится? Как удобнее?
tiptop
Цитата(steam @ Apr 16 2007, 16:50 )
Звонок в филиал Viessmann, больших результатов не принёс.

Пришлите им по факсу заявку с просьбой прислать вам счёт (кажется, они сразу оформляют счёт, а не коммерческое предложение). Укажите какие котлы, сколько штук, какие Vitotronic'и... Подсчитайте, сколько вам потребуется датчиков температуры и каких - накладных или погружных (в т.ч. для схем “Therm-Control”, для трубы, объединяющей подачу с котлов, для аналогичной общей обратки котлов) . А они вам в счёте уже дополнят этот перечень всякими теплоизоляциями, консолями, датчиками заполнения и т.п. Обязательно проверьте этот счёт! Туда может попасть то, что вам совсем не нужно, например, какой-нибудь электропривод к клапану, зашифрованный как "подмешивающее устройство"...
Цитата
Инструкции из интернета все кривые какие то (имею ввиду перевод плохой)

То, что Вам предлагал скачать Dimur (Apr 15 2007, 12:38) - это последнее издание описания Vitotronic'ов, и, по-моему, много лучшее, чем предыдущие...
Цитата
Что лучше выбрать MW1 или MW1S.

Я бы взял MW1S. Висит себе на стене и радует всех своим "Vito-оранжевым" цветом. rolleyes.gif
Более свободный удобный доступ, да и, если в щите будет "пожар", то это его не коснётся...
Kass
Цитата(Dimur @ Apr 16 2007, 11:57 )
С давлением сам частотник (ПИД) управится, нечего засорять контроллер вычислениями ещё и для насосов.
...
Все, что вы рассказываете слабо соответствует моему личному мнению о безотказности системы: повесить все на один умный российский контроллер...

Интересное высказывание. Да зачем собственно вообще грузить чем то контроллеры, переложить все на релюшки и все. biggrin.gif

Откуда вы берете этот комплекс неполноценности всего отечественного? Ну почему все импортное лучше? Может быть вы по себе судите? Я не соглашусь, что немцы просто на голову умнее русских... скорее наоборот. Элементная база одна и таже - азиатская. Поддержка у иностранцев почти никакая. Наберут по объявлению недалеких, которые ни на один вопрос толково ответиь не могут. Подавляющее большинство наших производителей вам и квалифицированную помощь окажут, и бесплатно на объект выедут.

Я не могу понять, почему заказчики с такой вашей философией обращаются к вам, а не зарубежным специалистам?
asl
Зачем городить огород, если можно поставить максимум оборудования от одного производителя.
Мне все таки думается что стандартные решения дешевле, чем заново разрабатвать проект, программу для ПЛК.
Хотя конечно на ПЛК можно сделать интересные и элегантные решения, особенно учитывая возможность удаленной диспетчеризации по модему.

2 топикстартеру
если есть конкретные вопросы задавайте, отвечу, можно в личку
steam
>
steam
Господа еще один вопрос. Vitotronic 333 управляет до 2-х контуров отопления. Если в качестве такого контура там будет контур ГВС, то он тоже будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха или эту зависимость можно будет отключить?
Kass
Цитата(asl @ Apr 17 2007, 10:29 )
Мне все таки думается что стандартные решения дешевле, чем заново разрабатвать проект, программу для ПЛК.

Вот вы ставите вопрос "как дешевле", а я "как лучше". Замечаете разницу. Есле дешевле, то лучше ничего не делать, отапливаться можно буржуйкой, воду из колодца наносить, дров и хвороста из леса наносить, ездить на лошади. И зачем тогда вообще всякие там ваши стандартные решения? А уж если кто берется автоматизировать свое жилище и свой быт, то ездит на ХОРОШИХ ДОРОГИХ автомобилях, живет в ХОРОШЕМ ДОРОГОМ доме, смотрит ХОРОШИЙ ДОРОГОЙ телевизор, и далее в том же духе. И не хотят дакие люди подешевле, а хотят получше. А подешевле только тот, кому вообще ваша автоматики никамим боком не приперлась, но хочется газ подешевле, а газовый котел без автоматики низзя. Ну тогда все что угодно, лишь бы подешевле. ТОгда никакие немцы не нужны. Я уже давал ссылки таким вот на контроллер погодозависимый от поляков за 120 баксов. Никакой витотроник по этому критерию (подешевле) с ним не сравнится. А вот если говорить, что лучше, то витотроник не сравнится ни с каким ПЛК.
boiler
Поставляя к своим котлам жестко-запрограммированные контроллеры Виссман вынуждает использовать классические, отработанные годами тепловые схемы. Большинство это устраивает. Как в Армии - все должно быть однообразно и единообразно. И никто не думает о вопросах энергосбережения, удобства обслуживания и т.д. В последнее время там где топливо дорогое (не у нас) используют все более сложные и сложные тепловые схемы, добиваясь повышения к.п.д. тепловых процессов. Вот здесь Витатроники отдыхают, а в дело вступают ПЛК, управляя нестандартными узлами.
Так что каждой задаче свой подход.

Что бы сделать пуско-наладку полностью автоматизированной паровой котельной среднего давления ( 2 котла) на ПЛК мне надо примерно 3-4 дня. Не думаю что на Витатрониках (для водогрейной) это будте меньше, хотя там все стандартно.
asl
Цитата(Kass @ Apr 18 2007, 16:36 )
Вот вы ставите вопрос "как дешевле", а я "как лучше". Замечаете разницу. ...

Не надо извращать смысл моих слов.

Я не предлагаю Vitotronic как дешевую альтернативу. Для каждой котельной всегда есть свой оптимальный вариант автоматизации. Я его предлагаю как вариант "максимум оборудования от одного производителя".

И если кто-то хочет ездить на "ХОРОШЕМ АВТОМОБИЛЕ", например, Мерседесе, то он всегда предпочтет и чтобы все остальное в нем было Мерседесовское.


Кстати
Чем, к примеру, будет лучше ПЛК для котельной с 2-мя котлами и 2-мя погодозависимыми контурами?


2 Boiler
соглашусь, что для паровых котельных и водогрейных котельных промышленных мощностей, разница чем автоматизировать нет . Есть только вопрос с чем тебе самому хочется работать.
Кузнецов Д А
управление насосами нужно! а в витотронике его нет. Если я не ошибаюсь то виловский прибор для двух насосов 600 евро и датчик перепада еще 500 (порядок цифр такой). Давление в системе надо поддерживать. Сигналы охраны пожара сн4 со куда заводить и как.
Витотроник решает макс 50% задачи
tiptop
Цитата(steam @ Apr 18 2007, 14:43 )
Господа еще один вопрос. Vitotronic 333 управляет до 2-х контуров отопления. Если в качестве такого контура там будет контур ГВС, то он тоже будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха или эту зависимость можно будет отключить?

Пока не довелось проверить это на практике, но судя по вышеупомянутому описанию, эту зависимость можно минимизировать.
Например, если выставить уровень "отопительной характеристики" 40 (не помню, какой в настройках доступен максимально возможный), заданную температуру помещения 30*С, а наклон "отопительной характеристики" 0,2 (опять же, не помню, можно ли меньше?) ,
то при tнв=20*С заданная температура должна стать где-то 53*С,
а при tнв=-28*С - где-то 65*С.
Раньше пытался поговорить об этом с представителями техотдела Виссманна в Москве, но, когда разговор заходит о нетиповом использовании Vitotronic'ов, от них ничего вразумительного не добьёшся... sad.gif
Said
Цитата
Господа еще один вопрос. Vitotronic 333 управляет до 2-х контуров отопления. Если в качестве такого контура там будет контур ГВС, то он тоже будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха или эту зависимость можно будет отключить?

Чем хорош Viessmann так у них на сайте есть почти полная информация о поставляемом оборудовании, и для особо непонятливых или не желающих искать нужные вещи инженеры компании консультируют с удовольствием. Дак вот в документации на Vitotronic 333 черным по белому написано:управляет 2-мя контуров отопления и емкостным водонагревателем системы ГВС.
asl
Цитата(steam @ Apr 18 2007, 14:43 )
Господа еще один вопрос. Vitotronic 333 управляет до 2-х контуров отопления. Если в качестве такого контура там будет контур ГВС, то он тоже будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха или эту зависимость можно будет отключить?

если вы имеете контур ГВС пластинчатым теплообменником, то

Точно не отвечу, но если предположить по аналогии c Vitotronic 050 в котором такая возможность есть, должна быть и здесь, хотя ни разу не приходилось делать это на 333-ем.
asl
Цитата(Кузнецов Д А @ Apr 18 2007, 19:27 )
управление насосами нужно! а в витотронике его нет. Если я не ошибаюсь то виловский прибор для двух насосов 600 евро и датчик перепада еще 500 (порядок цифр такой). Давление в системе надо поддерживать. Сигналы охраны пожара сн4 со куда заводить и как.
Витотроник решает макс 50% задачи

Давайте сначала определимся с задачами.
Витотроник и не должен все решать. На него прекрасно можно завести любой сигнал сбоя.
Чтобы автоматизировать 1 котельную понадобится не 1 ПЛК. А что нам мешает использовать Vitotronic`и совместно с ПЛК.
На мой взгляд надо максимально использовать возможности предоставляемые Viessmann`ом.
Вот к примеру для отечественных котлов, наверное, автоматика только на ПЛК будет более актуальна.
По насосам тоже все индивидуально. К примеру к Grundfos UPS серии 200 есть модули стоимостью 125 евро. 2 таких модуля прекрасно обеспечиваю переключение насосов в случае аварии и ежесуточно производят ротацию без дополнительных датчиков перепада давления.
Сигналы загазованости спокойно заводятся на котел и отключают его и ПЛК здесь не к чему.

Вообщем господа, скока людей стока и решений!
Кузнецов Д А
я не против использовать и фисмановские контроллеры и плк, только за более сложные головы и каскадную голову надо выложить тысяч 120-130 (для 2-х котлов) я на эти деньги 10 плк куплю.
И ещё сложность в скрещивании
asl
так и котлы Viessmann тогда незачем покупать.
Long
Доброго всем времени суток!

Опять развели тут демагогию ))
Неужели все до сих пор понять не могут, что всегда будут приверженцы решений "от производителя" и решений "на ПЛК"?
Эти два направления развиваются и у каждого есть "преимущества и недостатки", которые тоже бывают весьма спорны. Каждый дует в свою дудку и прикрывается теми лозунгами, которые для него удобны.... И вопрос "оптимального" решения однозначного ответа не имеет.
Я считаю, что те, кто только начинает работать в сфере автоматизации ОВК просто обязаны иметь представление об обоих подходах и о возможных последствиях принятия той или иной точки зрения.
А профессионалам предлагаю переместить дебаты в область максимальной конкретики, дабы максимально исключить все неоднозначности и неопределенности применяемых решений.

Спасибо

З.Ы. To Kass: Я сам всегда больше склонялся к стандартным решениям, но в данный момент хотел бы изучить Вашу позицию более подробно. Не могли бы вы написать на каких ПЛК делаете автоматику? Какие задачи чаще всего реализуются вами?

С уважением
Павел
Kass
Цитата(asl @ Apr 18 2007, 17:54 )
Я его предлагаю как вариант "максимум оборудования от одного производителя".
...
И если кто-то хочет ездить на "ХОРОШЕМ АВТОМОБИЛЕ", например, Мерседесе, то он всегда предпочтет и чтобы все остальное в нем было Мерседесовское.

Возможно вы не в курсе, но в Мерседесе очень мало чего именно мерседесовского. Мерседес занимается только разработкой и сбокой. Вся электрика, ТНВД, свечи и многое другое от Бош, сцепления, АКПП, амортизаторы, детали подвески, оптику, детали ДВС (поршни, распредвалы, кольца...) и многое и многое другое на Мерседесе не делают. Именно поэтому и получается Мерседес, что берется не все от одного производителя, а от лидеров в своем узеньком спектре. Лексус тоже состоит из каябы, денсо, койо, и тому подобное. Ни один производитель не позводяет себе делать все с нуля. Разве что только Запорожец горбатый делали. Вот и в котельных то же самое, если все от одного производителя, то получится Запорожец горбатый.

Лучшие микроконтроллеры делают американцы, приводы и клапана - белимо, термисторы - айсиай, преобразователи - данфос, релюшки - файндер,... и т.п. А если все делать под одним брендом, то чаще всего вы получите продукцию перечисленных производителей под любимым вами брендом, но в трое дороже или хуже. Это как взять в руки Файндер 40-й серии и его копию от АББ, - разница просто разительная. А аналога 38-й у АББ вообще нет. Так что не соглашусь тут с вами, что все одного бренда лучше. Скорее это от лени ума, - проще разработчику.
asl
Возможно вы не в курсе, но в Viessmann`e тоже мало что Виссманновского, поэтому это и получаестя Viessmann.
Я говорю о том что люди готовы платить за БРЭНД и за гарантии, которые предоставляет производитель.
Те которые не готовы берут Чехов, Итальянцев и т.п. Хотя не факт что если котел довернуть по автоматике до уровня Viessmann он будет лучше при той же цене.

Лучше давайте прикиним по стоимости и по возможностям какую либо котельную. А то все гворим об абстрактных вещах.
Kass
Понимаете ли, вы судите не по бренду, а по национальности, упоминая то итальянцев, то немцев, то американцев. У вас есть некий примитивизм, сводящий всю теорию надежности к национальному вопросу. На самом деле все намного сложнее. Говно есть как у немцев, так и у всех остальных. У каждого брэнда есть как удачные модели, так и не очень. Тот же мерседес из-за МЛ в США вылетел по надежности как брэнд целиком за пределы первых двух десятков, и машиной надежной вовсе не считается, а считается обычным хламом. Так вот "удачно" такой уважаемый брэнд вышел на американский рынок. А раз и в "Viessmann`e тоже мало что Виссманновского", то чем же он принципиально отличается от других? Только давайте рассуждать не как бабушки на скамейке у подъезда, а как специалисты в области электроники. Если опять таки национальным вопросом, то значит вы признаете, что любой немец умнее вас. Лично у меня в германии живет много родственников, и вот все поголовно утверждают, что немцы тупее русских. И наука наша на полвека впереди. Так от чего же они лучше? Может быть просто от лени вашей? Просто они за вас подумали? Лично я предпочитаю думать сам, и собственно этим и живу. Именно поэтому мне совсем никчему их готовые примитивные решения.
GuTherm
steam берите фисмак и неча грузицца ненужным бредом про ПЛК... я ещё не встречал автоматчиков от ПЛК способных корректно работать с котлами и особенно с системами... На самом деле они есть(спецы), но такой кренью уже не занимаются - не интересно cool.gif .
Идите в представительство с повинной и за 30 минут они научат Вас всему что Вы захотите.

P.S. Сам-то я на бандерасах - фисмаки нервно в тамбуре курят.
Kass
biggrin.gif Частое заблудшее мнение теплотехника. Гутерм, ты же не АСУшник, а теплотехник. Это не сок, тут каждый занимается своим делом. Для того, что бы понимать АСУ, надо было этому учиться. И ничего удивительного, что с таким мнением у вас нет нормальных АСУшников, раз вы считаете, что сами что то умеете. Вообще то в России все строители, повора и доктора. Ты случаем, больных не оперируешь по книжкам? wink.gif
tiptop
Цитата(Kass @ Apr 22 2007, 00:29 )
Говно есть как у немцев, так и у всех остальных. У каждого брэнда есть как удачные модели, так и не очень.

Вот это - точно. smile.gif
GuTherm
Цитата(Kass @ Apr 22 2007, 09:08 )
И ничего удивительного, что с таким мнением у вас нет нормальных АСУшников, раз вы считаете, что сами что то умеете.

Это не у меня, а вообще... наблюдения такскать очевидца...
У меня-то как раз есть АСУшник и могу любую задачку с его помощью решить, а есть фирмачки, что шкапчики собирают - вот и пускай собирают. Для фтюхивания ПЛК нужны веские основания кои мине ниразу не встречались... тот что с 15-ю контурами отопления(ну ты фкурсе) просто подумал - мож на ПЛК по дешевше буит... а нет, нисраслося... ты слился патихоньку... Ну в общем я и не теплотехник и не АСУшник, я так заблудился cool.gif .
Пока ещё не понял... некогда... но если ты здесь в уважухе, то я сюда больше ходить не буду - честное раздолбайское... по причине бесполезности занятия.
Kass
Цитата(GuTherm @ Apr 22 2007, 14:13 )
У меня-то как раз есть АСУшник и могу любую задачку с его помощью решить,
...
... тот что с 15-ю контурами отопления(ну ты фкурсе) просто подумал - мож на ПЛК по дешевше буит...

У меня тоже есть знакомый, так у него есть таджик, конюх по образованию, так он может тебе любую систему отопления забацать, и дешевле, чем кто либо другой. А все дело в том, что ты ищешь как подешевле, а я как получше. Вот и несраслося.
GuTherm
Цитата(Kass @ Apr 22 2007, 20:41 )
Вот и несраслося.

Так тыж в начале слился и в апсосе не участвовал cool.gif
asl
Kass, так по вашему автоматика на ПЛК самая надежная система?
Проблема то как раз в мозгах, руках и во всем остальном. На рынке дефицит спецов. И поэтому чтобы быть конкурентно способным выбираю готовые решения и то что мне более знакомо, потому что был ужо опыт работ со спецами (организацией производителем ПЛК).

Kass, давайте уже о чем то конкретном, а то это словоблудие уже задолбало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.