Павел Волков
13.5.2007, 18:00
Тут волею руководства, отправили меня подготавливать пионЭрский лагерь от нашего предприятия к приезду детворы. Лагерь 1980-го года постройки, уровень технологического оборудования соответствующий. Вот такое дело, есть бойлер из 5-ти секций диаметром 89-мм, для приготовления ГВС. Вот может кто помнит, есть ли у таких водподогревателей запас, ибо приходиться трубки латунные глушить, потому как разрушаются и идут подмесы. Иными словами, со сколькими заглушенными трубками ещё допускается работать? В одной секции 37 трубок, длина секции 2 м.
Запас должен был быть 15%, но от того уровня Qгв. макс., а как его тогда определили-это вопрос, могли и от "фонаря".Если трубки не развальцовываются(все ж попробуйте), то и глушите.Будет температура не 55(60) градусов- вас не съедят, а они год отстояли т.е. просто отремонтировали.Кол-во трубок (заглушенных)суммируйте по всем секциям и спокойно до 10-15 %, только далее будет начинаться понижение Т3.
Павел Волков
14.5.2007, 18:05
Спасибо! Так собственно и делаем. Другого выхода нету.
Наверно не все так просто. С уменьшением сечение(отглушка трубок) и при том же расходе меняются сопротивление и скорости, а значит теплообмен будет уже не расчетным. а этот запас в % на случяй накипи и отложений в периоды между чистками целесообразней считать. Просто если завышенные были изначально мощности, то в принципе отглушка трубок пока не скажется, но это пока.
Борм- согласен с вами ,но пусть "недоубитый" бойлер уж поработает еще сколько осилит?А там глядишь со временем и денажка появится?Логично?