Полная версия этой страницы: 
надежность теплоснабжения
  
 
 
  нужна методика расчета допустимого времени устранения нарушений в системе теплоснабжения! (согласно требований РД и инспекций должна быть определена возможная длительность отключений зданий и участков т\сети без спуска воды). Честно говоря, не знаю, с чего начать.
 
 
 
 
  Сам сталкивался с этим вопросом и ответ на него находил (почти  

 )
Есть такая книжечка автор (или под редакцией) Соколов называется "Теплоснабжение..." не помню дальше чего, но в две строчки.
В ней есть формула по расчету времени остывания здания, после прекращения его теплоснабжения. И все бы хорошо, но в той формуле используется коэф-т характеризующий тепловую инерционность здания, а он либо берется из справочников для типовых зданий (его я найти не смог) либо по результатам испытаний. Пришлось брать из практики, что 3х подъездная 5ти этажная хрущевка при морозе в -30 градусов стоит не размораживаясь не менее 2х часов (подъездное отопление не в счет).
 
 
 
 
  спасибо за наводку - хоть что-то. Я вот еще наткнулся на ссылку на документ: "Указания по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения", на самого текста в свободном доступе не нашел. Может быть есть у кого-нибудь?
 
 
 
 
  Прикладываю свое творение
 
 
 
  Сэм Бруклин
  21.5.2007, 20:15
  
 
  Не более 1-го часа. 1 категория надежности по обеспечению. Источник сообщу позже.
з.ы. в позапрошлую зиму у меня хватило и часа, что бы разморозить подъездное отопление в 8-ми подъездах. Реагирование служб было незамедлительно, через час была запущена котельная, но нехватка народа привела к тому, что на эти 8 подъездов они прибыли только через три часа после обслуживания других домов.
 
 
 
  Studentik
  9.10.2007, 10:04
  
 
  СНИП 41-02-2003 Тепловые сети
4.1 Тепловые     сети      подразделяются     на      магистральные,
распределительные,  квартальные  и ответвления  от  магистральных  и
распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и  сооружениям.
Разделение    тепловых    сетей   устанавливается    проектом    или
эксплуатационной организацией.
     
     4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на
три категории:
     
     Первая категория  -  потребители, не  допускающие  перерывов  в
подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры  воздуха
в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
     
     Например, больницы,   родильные   дома,   детские    дошкольные
учреждения с  круглосуточным пребыванием  детей, картинные  галереи,
химические и специальные производства, шахты и т.п.
     
     Вторая категория    -   потребители,    допускающие    снижение
температуры в отапливаемых  помещениях на период ликвидации  аварии,
но не более 54 ч:
     
     жилых и общественных зданий до 12 °С;
     
     промышленных зданий до 8 °С.
     
     Третья категория - остальные потребители.
Гдето была инструкция по ликвидации авари если найду дам название и выдержку.
Также смотри таблицу 2 пункта 6 тогоже СНиПа.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 