Коллеги, кто-нибудь занимался плотно вопросом определения параметров смеси двух воздушных потоков?
Только речь идёт не о графо-аналитическом методе, а о математическом. Впрочем, первый также интересен с точки зрения выработки общей концепции процесса.
В частности интересует случай, когда расчётная точка 6' смеси попадает в зону выпадения конденсата, т.е. ниже кривой 100% влажности на I-d-диаграмме. Ясно, что она не может находиться в этой области, т.к. вследствие выпадения конденсата рабочая точка 6' смеси переместится на кривую 100% влажности.
- В связи с этим интересен вопрос,
по какой прямой рабочая точка 6' смеси переместится на кривую 100% влажности в т. 6?
Многие авторы монографий избегают рассматривать этот случай.
В книге А. В. Нестеренко. "Основы термодинамических расчётов вентиляции и кондиционирования воздуха", 3-е издание, изд-во "Высшая школа", М., 1971 г. также рассматриваются случаи, когда расчётная точка С воздушной смеси находится в области с относительной влажностью ниже 100% (т.е. выше кривой 100% влажности).
Складывается впечатление, что авторы либо не представляют, как развивается процесс в области насыщенного пара, либо просто не заморачиваются этой проблемой (как, например, поступил Антонов П.П. в своей статье "Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов" в журнале
Мир климата, спец. выпуск для проектировщиков).
Только в Справочном пособии АВОК 1-2004 "Влажный воздух", М., 2004 г. в параграфе 5.3.6. "Процессы смешения различных масс воздуха с разными параметрами" (стр. 32-33) специально рассмотрели данный случай. Похоже, что авторы не очень уверены в своих решениях и выводах, а потому приводимые в данном параграфе формулы они не стали нумеровать.
В Пособии ABOK 1-2004 принято, что рабочая точка 6' смеси дрейфует к кривой 100% влажности по адиабате, и попадает в точку 6 с температурой мокрого термометра tм для некоторой расчётной точки, находящейся на прямой-продолжении направления "всплытия" рабочей точки 6' смеси.
Здесь авторы, похоже, встали в тупик, и не очень представляют, как возможно определить координаты искомой точки 6, с температурой tм. Они постарались достойно выйти из этой ситуации, написав, что в силу пренебрежительно малой ошибки, процесс можно считать изоэнтальпийным.
Собственно в этом и заключается вопрос...
Кто-нибудь ставил задачу: математически определить параметры конечной точки 6 процесса смешения двух воздушных потоков? Я имею ввиду, работу в MS Excel.
И согласны ли Вы с тем, что процесс движения рабочей точки 6' воздушной смеси на границу со 100% влажностью из области насыщенного пара на I-d-диаграмме является адиабатическим?