Цитата
можно ли осуществить забор с улицы по воздуховоду прилегающему к лестничной клетки со стороны офиса и подать прямо в тамбур шлюз? естественно покрыть воздуховод огнезащитным составом,сблокировать и ДУ и пр
Если более подходящего способа забора воздуха не предвидится, то покрывайте транзит огнезащитным составом. Только проблема остается по размещению вентилятора для подпора воздуха - согласно СНиП 41-01-2003:
пункт 8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б), с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;
Общался с пожарным, он подсказаал: "степень огнестойкости стен венткамеры для подпора воздуха - EI45, дверь - противопожарная E30".