Полная версия этой страницы: 
ШАЙБИРОВАНИЕ!!! Помогите
  
 
  Насыров Михаил
  7.6.2007, 9:10
  
 
  Большая просьба!
Если не трудно, скажите, где можно достать пример расчета шайбирования системы вентиляции. 
Объясню ситуацию:
Qвент=0,65 Гкал\час
t1=130 C
t2=76 C
Ду=80мм
 
 
 
 
  Уважаемый!
Диафрагма(шайба)-для гашения избыточных напоров. Что нужно погасить? Данные не дали
Формулу расчета смотрите в  СП 41-101-95 п.4.17...(СП ... на форуме найдите..)
 
 
 
  Насыров Михаил
  7.6.2007, 10:05
  
 
  Цитата(zr84 @ 7.6.2007, 10:57) 

Уважаемый!
Диафрагма(шайба)-для гашения избыточных напоров. Что нужно погасить? Данные не дали
Формулу расчета смотрите в  СП 41-101-95 п.4.17...(СП ... на форуме найдите..)
Необходимо погасить расход на вентилуцию. Из за повышенной температуры в обретке вентиляции
 
 
 
 
 
  Поставьте балансировочный вентиль. Тогда не промахнетесь. Им и отрегулируете необходимые параметры.
 
 
 
  Насыров Михаил
  7.6.2007, 10:46
  
 
  Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
Данные:
Давление на подающем трубопроводе Р1=3,7...4,2 атм
Давление на обратном трубопроводе Р1=2,5 атм
Расход на систему вентиляции G=12 кубм/час
Проблема: 
В переходный период (+5 С), сливаю всю обратку с вентиляции в подачу к т/о отопления завышается температура в теплосеть. Т/о ГВС  в наличии нет.
Решение:
Задросселировать давление в обратном трубопроводе до 1,7 атм.
Диаметр диафрагмы:
д=10* 4степенькорень(144/0,8)=37мм
Верно ли?
 
 
 
 
  Подход верный и формула тоже. Дерзайте!
 
 
 
 
  Вентилем Вы сможете точно отрегулировать Ваш расход, чтобы и тепла калориферу хватило, и обратка не завышалась. А потом подрегулировать в случае изменения параметров в сети. Мой выбор - вентиль!!!!
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.