Здравствуйте!
Очень нужна помощь в решении вопроса по совмещению системы вентиляции общееобменной и системы дымоудаления. Это вообще возможно? Заказчик хочет сэкономить, но нигде не написано, что такое объединение допускается нормами. Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику.
Bezumnii_Max
Можно объединять только автостоянках вытяжную вентиляцию с дымоудалением ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94*СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Litvinov
dont.gif
1) Тему надо создавать в соответствующем разделе
2) Похожая тема уже обсуждалась
ket
Это касается только стоянок? Проектируемое здание является мнофункциональным комплексом( торговые залы, рестораны, фитнес-клубы ит.д.). unsure.gif
mik29
Цитата
Это касается только стоянок? Проектируемое здание является мнофункциональным комплексом( торговые залы, рестораны, фитнес-клубы ит.д.).


Старый, "добрый", отмененный СНиП 2.04.05-91*,
пункт 5.14. "Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп. 5.3 — 5.13."

Для помещений какого назначения - не указано.
А что самое плохое - в СНиП 41-01-2003 такого пункта не нашёл...
ts3
Цитата(Bezumnii_Max @ 4.7.2007, 6:59) *
Можно объединять только автостоянках вытяжную вентиляцию с дымоудалением ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94*СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


Очень вероянто, что на форум обращаются специалисты не только РФ, а тем болеее начинающих проектировщиков не из РФ, некоторые ссылочки могут ввести в заблуждение. Как узнать откуда вопросик? Например в Украине в новом ДБН по автостоянкам четко написано, что в случае пожара должно быть предусмотрено отключение общеобменки.
Valentinium
Все туманно. Совмещать в стоянках вроде не запрещено, а для других зданий и ни запрещено, ни разрешено. Так что, по-возможности, проектируйте раздельные системы и спите спокойно. А Заказчики-"экономы" это самый худший "вид", который очень быстро размножается.
ket
Спасибочки за советы. Рада, что откликнулись! smile.gif
Киселев
Цитата(mik29 @ 4.7.2007, 14:36) *
Старый, "добрый", отмененный СНиП 2.04.05-91*,
пункт 5.14. "Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп. 5.3 — 5.13."

Для помещений какого назначения - не указано.
А что самое плохое - в СНиП 41-01-2003 такого пункта не нашёл...



А в Оренбурге в ГПС наоборот, СНиП 2.04.05-91* действует, а СНиП 41-01-2003 не признается, т.к. в Минюсте не зарегистрирован. Поэтому у меня в общественном здании проскочило использование общеобменки с дымоудалением.
Valentinium
Проскочила, видимо, только шахта???
ГТО
Уважаемый Киселев, нам тоже хотелось бы объединить общеобменную вентиляцию и дымоудаление ,но проблема в том что колличество воздуха на общеобменную вентиляцию составляет 6050 м3/ч, а на дымоудаление-48220 м3/ч. Как быть?