Полная версия этой страницы:
Неприятный запах из сплита
Ситуация: сплит настенный не инвертор, установлен 2 месяца назад, конденсат удаляется,-видно как капает, но порциями, как будто с насосом. При установке на пульте темп. выше 25 градусов появляется неприятный запах органического происхождения. При установке на пульте например 22 гр включается компрессор и запах исчезает. Может вентилятор подсасывает воздух через дренажный трубопровод (длина 5м!?), а при снижении темп. выпадает большее количество конденсата и соответственно остается меньше места для прохода воздуха.
Коллеги, интересует Ваше мнение по поводу причин возникновения запаха и возможные пути решения данной проблемы.
Зольников Михаил
1.8.2007, 8:31
"Надавите" на службу, кто устанавливал кондиционер, чтобы решили эту проблему.
А запах неприятный - вероятно, вода застаивается, и запах - продукт жизнедеятельности бактерий.
Skaramush
1.8.2007, 10:18
Если дренаж без насоса и выполнен в канализацию то первый вопрос - сифон есть? Если нет, я вас поздравляю, нюхаете канализацию.
нашел в чем дело, снял короб в котором проходят трубопроводы-участок от сплита до стены 300 мм, на этом участке труботрассы монтажники умудрились проложить трубу не то что без уклона, но и с небольшим подъемом. Вода там застаивается, а после 5 мин работы вся эта хрень смывается конденсатом и запах исчезает.
Зольников Михаил
5.8.2007, 10:42
"А ларчик просто открывался..."
Спасибо, что написали реальную причину.
Александр Васильев
8.8.2007, 14:33
заказчица жалуется, что заболевает - хриплое горло, насморк, аллергического вида симптомы - когда включает сплит. приезал посмотреть - сплит как сплит тошиба 9ка. холодит исправно, дренаж в порядке. фильтры чистятся своевременно.
если "бактерии", то где, и как с ними бороться? налить в него что-то? промыть решетку испарителя? что делатььто в таком случае?
вариант с простудой вследствии безумного охладдения +16 не проходит, хозяйка ниде 22х не ставит кондей. вот...
Цитата(Александр Васильев @ 8.8.2007, 15:33) [snapback]154418[/snapback]
что делатььто в таком случае?
пусть в больницу идёт .
А глаза у неё не режет от новой плазменной панели?
Александр Васильев
9.8.2007, 2:58
АААНТОХА:
Не язви). на сомом деле много разговоровио развивающихся в сплитах бактериях какихто. а толком никто ничего не говорит. так есть они или нет и как от них избавиться если появились????
AAANTOXA отчасти прав. Надо установить следствие, что бы понять причину. Чем она заболевает. Я грипую уже 2-ой месяц это из-за кондеев. Причина бональна. На улице 35-40 на солнце, заходиш в оффис 22-24. Да температура нормальная, а каков перепад?
Подожди до зимы, а там видно будет КТО ВИНОВАТ!
Цитата(Александр Васильев @ 8.8.2007, 15:33) [snapback]154418[/snapback]
заказчица жалуется, что заболевает - хриплое горло, насморк, аллергического вида симптомы - когда включает сплит. приезал посмотреть - сплит как сплит тошиба 9ка. холодит исправно, дренаж в порядке. фильтры чистятся своевременно.
если "бактерии", то где, и как с ними бороться? налить в него что-то? промыть решетку испарителя? что делатььто в таком случае?
вариант с простудой вследствии безумного охладдения +16 не проходит, хозяйка ниде 22х не ставит кондей. вот...
Заболевает от того, что предрасположенность у нее к заболеваниям простудным, это нормально.
У кондиционера на выходе всегда 13-16 , а уставка температуры на пульте, это лишь ограничение его работы по температуре в помещении.
Бактерии собираются на фильтрах, в дренажной ванночке и собственно испарителе, от чего необходимо min 3 раза в сезон его чистить промывать под проточной водой с обычным моющим средством фильтры и обрабатывать испаритель специальными антибактериальными составами (продаются в спец. фирмах) , а лучше вызвать специалиста и сделать нормальную профилактику!!! Этим занимаются все продавцы/монтажники систем кондиционирования.
Александр Васильев
9.8.2007, 16:58
значит так:
1. промывание оребрения и трубок проточной водой
2. чистка фильтров
3. замена регенерирующих и антибактериалтных сегментов в фильтре
4. в поддон - таблетка с антибиотиком название не помню, но есть такая. спец для кондеев.
5. увлажнитель в комнату, т.к. аллергические реакции на носоглотке монут быть вызваны и сухостью воздуха.
есть еще дополнения по полезностям для внутрянкок?
Цитата(AndreyNN @ 9.8.2007, 9:18) [snapback]154733[/snapback]
AAANTOXA отчасти прав. Надо установить следствие, что бы понять причину. Чем она заболевает. Я грипую уже 2-ой месяц это из-за кондеев. Причина бональна. На улице 35-40 на солнце, заходиш в оффис 22-24. Да температура нормальная, а каков перепад?
В рекомендациях по проектированию (флотских) видел ограничение по перепаду 7 градусов максимум между охлаждаемым помещением и улицей - чтобы не болеть.
скорее всего у тетке очень сухая кожа и аллергия не на бактерии а на понижение влажности ... ответ надо искать в графике "эквивалентных комфортных температур" ... чтоб в кондиционре появился плохой запах нужно три условия 1. как писалось выше отвод дренажа к канализацию без сифона. 2. Сильное засорение кондиционера пылью 3. застой воды в дренажном поддоне и трубках
Skaramush
10.8.2007, 14:07
Цитата(Vano @ 10.8.2007, 11:26) [snapback]155474[/snapback]
В рекомендациях по проектированию (флотских) видел ограничение по перепаду 7 градусов максимум между охлаждаемым помещением и улицей - чтобы не болеть.
Вообще то, дельта более 10 при жаре - риск сердечных приступов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.