Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер для системы вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Mitya78
Мечтаю сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию.

Пока в стадии ознакомления с технологией.

Но управление думаю сделать сам, только возникает вопрос - какой контроллер для этого необходим, какие и какого типа могут быть выходные и выходные сигналы.

Вероятно, можно обойтись и без контроллера, но многие приятности так реализовать проще.
Достаточно ли LOGO! и можно ли (и нужно ли) напрямую к релейным выходам подцепить управляющие механизмы: вентиляторы, клапана ... что там ещё есть
Abysmo
Нагреватель какой? Электрический? Если да, то схема собирается на одном ТРМ1, паре автоматов защиты, паре контакторов + 10 релюшек (или Logo для их замены).
Если вода, дешевле ПЛК150 Вы врят-ли что-нибудь найдете. Правда управление можете сделать с домашнего компьютера wink.gif
Mitya78
Нагреватель скорее всего электрический.

LOGO! просто всё без дела в комоде валяется. :-)
Abysmo
Цитата
LOGO! просто всё без дела в комоде валяется. :-)


Приделайте к нему любой измеритель, а на logo нарисуте блокировки и аварии. Датчик Вам 1 понадобится - температуру приточного воздуха мерить.

Кстате я бы на вашем месте заморочился и поставил бы компактную приточку с фреоновым рекуператором. "Бриз" кажется называется...
Mitya78
Так понимаю сигналы должны быть с термостата, как внутреннего, так и внешнего.
Можно завести с пожарной сигнализации.

Что ещё?
mich_vk
вот так всегда получается с домашней автоматизацией. Сначала хочешь поддерживать температуру. Потом начинается - а не завести ли сигнал с пожарной сигнализации.
Я дошел до того, что сигнал с дверного звонка поступает через пром. реле на контролллер. Контроллер смотрит, не ночь ли на дворе и только тогда звенит звонком, в противном случае просто пишет в журнал. Зачем это надо - не знаю, но так есть. Пока что ночью никто не приходил smile.gif
vladun
Цитата
Пока что ночью никто не приходил

однако Вы шутник smile.gif
Nick
Цитата(Mitya78 @ 6.8.2007, 14:53) [snapback]153483[/snapback]
Мечтаю сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию.

Пока в стадии ознакомления с технологией.

Но управление думаю сделать сам, только возникает вопрос - какой контроллер для этого необходим, какие и какого типа могут быть выходные и выходные сигналы.

Вероятно, можно обойтись и без контроллера, но многие приятности так реализовать проще.
Достаточно ли LOGO! и можно ли (и нужно ли) напрямую к релейным выходам подцепить управляющие механизмы: вентиляторы, клапана ... что там ещё есть

Для начала нужно определиться с вентиляционным оборудованием + хотелки (например, звонок пустить через контроллер laugh.gif ), а может Вы еще захотите батареями управлять или теплым полом...
Mitya78
Нет, звонком не хочу.
Только вентиляция, а "хотелки" скорее программным образом: режимы "день/ночь", зима/лето", "все на даче" ...

Для начала бы определиться с технологическими сигналами
Abysmo
Цитата
Для начала бы определиться с технологическими сигналами


- Температура приточного воздуха
- Термостат электрокалорифера
- Перепад давления на вентиляторе
- Перепад давления на фильтре

- Управлене заслонкой приточного воздуха
- Управление вентилятором
- Управление калорифером

Алгоритм простой: калорифер работает только при работе вентилятора smile.gif Реализуется посредством пропускания управляющего сигнала через датчик-реле перепада давления smile.gif А вентиялтор включается только после того как полностью открылась заслонка. Регулировка температуры приточного воздуха:
- Вкл / Выкл контактора при помощи термостата [самое дешевое, но ненадежно и неточно]
- Симмисторное управления [точно, но дорого]

В принципе все.
Lex
Вентилятор можно включать одновременно (один сигнал) с открытием заслонки.
Abysmo
Цитата
Вентилятор можно включать одновременно (один сигнал) с открытием заслонки.


Главное при этом не включить калорифер wink.gif
Goldberg
Народ! Подскажите производителя контроллера приточной вентиляции КПВ-1. Паспорт есть. Характеристики есть. А вот производитель в паспорте не указан. Очень надо. helpsmilie.gif
Serp
А я бы посоветовал SMH2010
maramush
Цитата(Goldberg @ 9.8.2007, 14:48) *
Народ! Подскажите производителя контроллера приточной вентиляции КПВ-1. Паспорт есть. Характеристики есть. А вот производитель в паспорте не указан. Очень надо. helpsmilie.gif


Присоединяюсь к вопросу, знает кто купить где контроллер приточной вентиляции КПВ-1 ?
Blade runner
В паспорте обязан быть указан изготовитель, вероятно что то левое или для внутреннего потребления.
Probelzaelo
Цитата(maramush @ 6.9.2017, 20:33) *
Присоединяюсь к вопросу, знает кто купить где контроллер приточной вентиляции КПВ-1 ?

А кто вообще знает про именно такой контроллер? И что он вообще из себя представлял в 2007 году? Гугль сейчас ни слова не знает о таком.
Зато контроллеров для приточной вентиляции выпускается туево количество...
manjey73
Raspberry Pi3 + RapidScada(+ Модуль авто управления 500 р) + платы релейных выходов от Arduino (вешаются на GPIO Малины) + релейные платы с Modbus для расширения. На GPIO можно и входы сделать, тоже есть платки на Ali

Modbus платы.
1. 8 входов, 8 выходов - около 2 т.р на Ali
2. 8 выходов - около 1 т.р на Ali

Датчики температуры DS18B20 - 1 Wire, есть даже погружные с G1/2

з.ы. вентилятор надо включать с началом открытия заслонки, так меньше пусковой ток.....

Можно к LOGO! цеплять и механизмы, если релейные выходы, но надо смотреть по паспорту ток и прочее, но лучше через промежуточные реле, тх поменять проще. КЗ в сети еще никто не отменял, а от него пригорают контакты реле.....
kosmos440o
Вот такое купить, потом при желании доработать:
https://tion.ru/shop/breezer-tion-o2/
Blade runner
Попадался такой, к нему вытяжку прикручивал.
kosmos440o
И как впечатления?
Blade runner
Удовлетворительно, made in China
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.