татьяна
25.10.2004, 12:28
Коллеги
есть помещение в подвале интернет кафе на 40 человек хотелось бы узнать как лучше огранизовать микроклимат
вар№1
приточно-вытяжная с кондиционированием
вар№2 приточно-вытяжн и сплит системы
вар№3
приточно-вытяжная
т.к. подвальное помещение нужно ли предусматривать систему дымоудаления?
Татьяна, а в каком смысле - "лучше"(?): в смысле цены, комфорта, дизайна, трудоёмкости, техничекого решения задачи, технико-экономическая целесообразность...
А дымоудаление потребуется, тем более - дети.
С уважением.
Гость_Igor Barishpolets
25.10.2004, 14:35
Дешевле - приточно- вытяжная система.
Экономичная, - то же с утилизацией тепла (холода).
Удорожание произойдет в случае если + кондиционирование (сплит), при этом 100% гарантия того, что при минимальном воздухообмене достигается максимум эффекта удаления избыточной тепловой энергии. Несколько дешевле - "канальники", совмещающие приточную вентиляцию и кондиционирование воздуха, при этом удаление как естественное, так и принудительное.
Система дымоудаления должна иметь место!
В любом случае необходимо будет согласование в пожарной службе. Посоветуйтесь с местным инспектором.
Зольников Михаил
2.1.2008, 8:19
Планировочку бы хорошо…
Не знаю конфигурации Вашего Интернет-кафе, но, приблизительно, представляю его себе – длинное вытянутое помещение.
Для притока с вытяжкой порекомендовал бы приточно-вытяжную систему. Судя по всему, у Вас с местом под оборудование не очень… Можно взять приточно-вытяжную установку в подвесном исполнении и перекрестноточным рекуператором. Только мероприятия по шумоизоляции надо соблюсти – я бы поставил по два шумоглушителя на приток и вытяжку и выбрал бы вентиляторы в шумоизолированном корпусе.
В качестве систем кондиционирования повесил бы два или три потолочных сплита, в разных концах помещения, навстречу друг другу – сколько по расчету понадобится.
Кондиционирование надо делать с запасом – у Вас приточно-вытяжная вентиляция работает, много людей и компьютеров.
По поводу дымоудаления – надо смотреть конфигурацию помещения. Каков процент остекления, далеко ли эвакуационный выход, имеет ли помещение выход наружу… Но главное – пусть пожарный, кто будет принимать помещение, скажет – надо это или нет.
Это только прикидка. После того, как Вы выложите планировки, решение может измениться.
а я бы дымоудаление не делал (хотя тут последннее слово за пожарным), потому что 40 человек. а массовое пребывание людей - более 50 человек в помещении без етстессвенного проветривания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.