Цитата(zema @ 10.8.2007, 11:15)

Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?
нужно, но только на где незаполненная теплоносителям труба
это после запорной арматуры сливные и спускные участки тр-дов
где написано не помню (старый), может и не написано
может в справочниках
В остальных местах смысла нет - так как оцинковку варить запретили - а вот это есть в СП на сантехсистемы.
Цитата(Daymonic @ 19.9.2007, 9:43)

Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится.
Уже СП требует, но фраза звучит как НЕ покрытие. а антикорозионные материалы.
У меня по этому пункту эксперт дал замечания на кусок оцинковки на ГВС в пределах ИТП.
Мы с Заказчиком поржали и заменили на кусок нержавейки, благо промка и на фармпроизводстве этой нержавейки много.