Уважаемые специалисты! Очень требуется ваша помощь!
Мы готовимся к монтажу систем вентиляции б/центра- общеобмена, и ДУ. С ДУ возникли вопросы. Преждае всего, выкладываю чертеж ДУ

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Согласно чертежу, отводы от шахты должны быть автономными для цокольного этажа и первого этажа, а так же для мансардного этажа.
Цокольный этаж - отметка 1.658, первый этаж - отметка 4.794
На самом деле, (шахта и отводы существующтие) для первого и цокольного этажа сделан один отвод, сечением 600*1200. Причем, низ отвода находится ниже потолка цокольного этажа, а верх отвода - выше пола первого этажа. Таким образом, отверстие вентиляции ДУ для первого этажа находится у самого пола. Мне кажется, что это неправильно, мне думается, что дымоудаление должно происходить из верхней зоны. Возможно я ошибаюсь, прошу извинить за некую некомпетентность.

В данном случае я написал письмо Заку (гену), что расположение воздуховодов вентиляции ДУ не соответствует проектному. Подскажите, чем аргументировать, если он скажет - монтируйте , как есть, один клапан ДУ - на уровне пола, другой под потолком.

Кроме того, сечение воздуховода на уровне пола первого этажа из-за подъема самого пола составит всего 200*600мм. Вместо 600*600 согласно проекта.
Как быть, чем отбиваться?


прилагаю фото этого чуда.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

на рисунке: к обоим отверстиям подходит единый короб 1200*600



Понимаю, чтот вроде кк тема не с того раздела, но в ТОМ разделе за 3 дня 3 просмотра и ни одного ответа. Сорри...
ivan-l-ing
По поводу высоты нашел только пункт 8.7 СНиП 41.01-2003
8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема.
Александр Васильев
как это потолок коридора может быть ниже верхнего уровня дверного поема?) что то я не прйму. мож опечатка? модет НЕ ниде верхнего уровня дверного проема?
sound
Обращаю внимание, что в текстовой версии СНИП 41-01-2003, кочующей по Интернету, имеется описка. Следует читать верно так: "... Не ниже верхнего уровня дверного проёма".
Это уже обсуждалось ранее на форуме.
Александр Васильев
победа логики над опечаткой)
спасибо!

а что по поводу объединения и усечения?
sound
Относительно "объединения"...
Система дымоудаления не должна быть единая для помещений разных пожарных отсеков. Обычно подвал - это другой пожарный отсек.
Система дымоудаления коридоров не должна обслуживать другие помещения.
Ограничение по длине коридора на каждом этаже, обслуживаемых одной системой дымоудаления, составляет 45 м. Я рекомендовал бы так трактовать п. 8.7. Хотя, формально речь идёт о дымоприёмном отверстии.
Если все эти требования выполнены, то всё нормально.
--------------
Площадь сечения шахты и дымоприёмных отверстий обосновывается расчётом. Имеет место не соответствие проекту.
---------
Но в принципе, площадь сечения это не главное... Главное, какой смысл забирать дым в нижней зоне?! Когда весь коридор уже заполнился дымом! Всё живое погибло!
Кому нужна такая система защиты? Она не выполняет своего основного предназначения... cool.gif
Это называется очковтирательство... bleh.gif
speed
В самом факте объединения ничего плохого нет, т.к. закрытые клапана дымоудаления, не на этаже пожара не позволят проникнуть дыму и огню. Уменьшенное в 3 раза сечение клапана приведет к увеличению сопротивления и вполне возможно, что вентилятор не сможет удалить требуемый объем дыма (это надо проверять расчетом). Установка клапана дымоудаления у пола - вопиющее нарушение норм и НЕДОПУСТИМО. (надеюсь не надо оъяснять, что через клапан должен удаляться горячий (от 400С) дым из верхней зоны помещения, а не остатки чистого воздуха, которые еще можно найти у пола)
ivan-l-ing
Кстати почему не применить и этот пункт?
7.5.10 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.
goodfellow
Цитата(ivan-l-ing @ 27.8.2007, 9:39) [snapback]160455[/snapback]
Кстати почему не применить и этот пункт?
7.5.10 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.


потому что раздел дымоудаления начинается с цифры 8, а цифрой 7 заканчивается раздел общеобменной вентиляции bleh.gif