Уважаемые спецыалисты, может ли кто-нибудь поделится методикой расчета вентиляционного воздухообмена котельной(топочной). Желательно получить упрощонную методику (по площади или мощности определить количество и диаметры воздуховодов).
Вован (Киев)
6.9.2007, 15:54
Вытяжка 3-х кратная, приток 3-х кратный + воздух на горение если атмосферный котел
smash
6.9.2007, 15:59
Воздухообмен-ясно. А как насчет воздуховодов ?
Вован (Киев)
6.9.2007, 16:10
А как я интерено могу определить количество и диаметры воздуховодов без планировок даже Площадь сечения получите разделив воздухообмен на 3600 и скорость воздуха
and82
6.9.2007, 16:13
Мне недавно с экспертизы пришло замечание: Вентиляцию ИТП выполнить с кратностью = 5 по рециркуляционной схеме. Есть какие нибудь предположения? на основании чего замечание?
smash
6.9.2007, 16:14
А какой должна быть скорость ?
Вован (Киев)
6.9.2007, 16:22
СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ"
поизучайте...... может скорость и не найдете, но есть уйма полезной инфорации
Мне недавно с экспертизы пришло замечание: Вентиляцию ИТП выполнить с кратностью = 5 по рециркуляционной схеме. Есть какие нибудь предположения? на основании чего замечание?
ИМХО читать надо "с возможностью рециркуляции". В конце сезона (отопительного) посидишь часок в ИТП, и мысль о 5-кратном проветривании кажется нелишней
Chrysalis
7.9.2007, 13:12
ВОВАН-респект. НО есть такие котельные, где 3-мя кратами не обойтись. Т.к. это минимум, который требует экспертиза. у нас тока-тока выпустился объект (когенерационная уст) где эксперт потребовал расчеты по воздухообмену (кста у нас 50 крат получилось)-полностью по расчету на теплоизбытки.. а автор темы не указал шо там ваще за котельная? Большая -пром, или топочная какая-нить в котеджике
про экспертизу я погарячился, СНИп конечно:)
smash
7.9.2007, 13:24
Крышная котельная порядка 200 кВт. 2 котла с наддувными горелками.
у нас тока-тока выпустился объект (когенерационная уст) где эксперт потребовал расчеты по воздухообмену (кста у нас 50 крат получилось)-полностью по расчету на теплоизбытки..
Тепло с когенерационной установки снимается местной вентиляцией, для чего на установку обязательно надевается кожух. А с такой кратностью у Вас обслуживающий персонал сдует.
Адик
19.9.2007, 1:11
Максимальная кратность около 25. Это мне более опытные коллеги подсказали. Иначе не пропустит СЭС. У меня тут энергоблок был с 6-ю когенераторами, там сумарный приток был гдето около 170000 мкуб/час. Но кратность была меньше 25. А на счет ИТП. Посмотрите п.6.3 СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов