на блюдечке подавать не надо (если конечно Вам это не льстит самому... всё парятся, а Вы бац - вот вам... это тоже сильный психологический эфект.. я вот по себе сужу.. сильно подсел на инет и в частности на этот сайт )
а по поводу правильных подборов оборудования...
проетировал ИТП, попросил у ВК сопротивление и расход циркуляционной линии ГВС для подбора насоса... мало того, что сначало долго выясняли, что это должен я сделать сам, но в конце концов родился расчет... 
можно было его в приложенном файле, но наверно тогда не все его прочитают... вот сюда его прифигачу...  
Для  расчета   необходимо  определить напор насоса
Требуемый  напор насосов определяется по формуле
 Н=Нг + hп.в + hп.н ,    где
Нг – геометрическая  высота  подъема ( разность  отметок подачи ),м 
hп.в- - потери  напора во  всасывающем  трубопроводе, м(1,5-2м )
hп.н -  потери  напора  в напорном  трубопроводе ,м 
1.Определяем Нг
 Нг= -2,620 –(+7,600) = 10,22 м, где 
 -2,620 – отметка, с которой подается циркуляционная  вода 
 +7.600  – отметка на которую  подается цирк. вода
2. hп.в во всасывающем  трубопроводе  – 1,5м
3.Определяем потери  напора  в трубопроводах hп.н 
складываются  из  потерь на  трение  и  местные  сопротивления. 
Потери  на трение по  длине  трубопроводов  определяют  по  расчетным  таблицам для  напорных  трубопроводов
 Местные  сопротивления, м, вычисляют  по  формуле или принимаются 10% 
1.вариант -Длина  напорной  нитки – 100м ( от дальнего полотенцесушителя  до  циркуляционного  насоса )
Ориентировочно  по расходу 1,308л/сек (2,924м3/час) при Д 32мм напорного трубопровода (П…=2,41м/сек 1000i=283,9) 
а)на трение
                   hтр. = il 
L =100м.п.
 hтр=   283,9  х 100 = 28,39м
             1000
б)на  местные сопротивления, согласно формулы
       10% от потерь напора= 2,2                                           
hп.н= 28,39+2,84 = 31,23м
4. Требуемый напор составит
Н =10,22 +1,5+31,23 = 42,95м =43м
вот... 43 метра на циркуляцию...
далее выбор насоса: 
Принимаем или один насос  Центробежный циркуляционный  типа ЦНЛ – линейный , безфундаментный ,малошумный
ЦНЛ 100/190-7,5/2 эл.двиг. 7,5*2900 напор 45м подача -46м3/час (0,45 Мпа/ 4,5 кгс/см2)
Или 1 насос на каждое  кольцо – ЦНЛ 50/130/-2,2/2  эл.двиг.2,2*2900 напор 22м подача 33м3/час (2,2кгс/см2, 0,22Мпа) и
ЦНЛ 32/100-1,1/2 эл.двиг. 1,1*2900 напор 16,5м подача 12,5м3/час (1,6кгс/см2, 016Мпа)
вот он, подбор, который точно вернётся в виде насоса...
говорю - расчет не правильный... как не правильный? да всю жизнь так считаем, и тут ты такой умный. и всё пофигу.
ну и что? принять такие данные как входящие и выполнить ИТП?
тут же кстати ещё расход тепла тоже реально был пощитан.. у меня получилось 165 кВт, там в задании было 780 кВт.. небольшой запас... 

какой смысле переподбирать насосное оборудование? надо всё самому пересчитывать (ну илине опыт полагаться)