точно некогда подберать
беру прогу халтона по решеткам
решетка AHD вытяжная 300х150 при расходе 250 кубов прога говорит что потери в решетке будут 25 Па. Берём с запасом - 50 Па
Потери по длине воздуховода незначительны. Максимум 20Па
Если есть обратный клапан это еще ну максимум 80 Па (возможно 40-60)
Наружная решетка пусть еще 50 Па.
Итого 50 + 20 + 80 + 50 = 200 . Ито считаю что это завышено в 2 раза
700 Па - может там супер фильтр стоит? (ну всякое бывает)(рас просто решетки то жироуловителей и тп нет ) Или притоку взяться неоткуда и проектировщик 700 заложил с расчетом на то что 500Па пойдет на засасывание приточного воздуха в щели строительных конструкций
А возможно он просто предполагал что вентилятор будет на первой скорости работать и меньше шуметь а вы его на пятую врубили вот он и воет

. Возможно на первой скорости мы и получим необходимые 100-200 Па