Полная версия этой страницы:
ввод водопровода
подскажите каким нормативным документом регламентируется, что ввод водопровода обеспечивающий хоз-питьевые и противопожарные нужды должен выполняться из металлических труб, а не из пластмассовых? у нас это требование пожарных надзорных органов, но хотелось бы узнать на что они опираются в своих требованиях на какой документ....
andrey R
12.10.2007, 8:16
А у нас - чугуний ваще. Сталь - в виде исключения.
А какое пожарникам дело до материала трубы в земле? Или Вы о куске трубы от ввода до водомерки?
Михаил I
12.10.2007, 8:23
у нас только пластик
о куске который в здании
до водомерки
andrey R
12.10.2007, 8:41
Его лучше из того же материала, что и водомерку.
получается нет нормативного документа с таким требованием?
andrey R
12.10.2007, 8:50
А фиг его знает, с нашим чугунием этим как то не заморачиваешься...
Сантехник
12.10.2007, 8:51
У нас даже и вопросов нет. Обычно в городе чугун на природе пластик
)) понятно. Читаю СНИП 2.04.01 и не могу найти пункта, что сети противопожарного водопровода должны быть выполнены из стальных труб ((( или я плохо ищу или его там нет ?
знаю что должна быть стал а пункт найти не могу ))
Serg Ivanov
12.10.2007, 9:16
Цитата(shexin @ 12.10.2007, 9:08) [snapback]175861[/snapback]
)) понятно. Читаю СНИП 2.04.01 и не могу найти пункта, что сети противопожарного водопровода должны быть выполнены из стальных труб ((( или я плохо ищу или его там нет ?
знаю что должна быть стал а пункт найти не могу ))
п.10.1
Serg Ivanov
12.10.2007, 9:36
Цитата(Сантехник @ 12.10.2007, 8:51) [snapback]175849[/snapback]
У нас даже и вопросов нет. Обычно в городе чугун на природе пластик
Чугун при сейсмике/просадочности - не хорош. Пластик.
andrey R
12.10.2007, 9:36
Это серый не хорош, а ковкий - нормально
Serg Ivanov
12.10.2007, 9:39
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 9:36) [snapback]175880[/snapback]
Это серый не хорош, а ковкий - нормально
Про серый мы давно забыли. У ковкого австрийского тоже гибкость меньше чем у пластика-только на раструбах. И дороже до диаметра 300мм
кстати ВЧШГ на водопровод появился и в ТУ города Архангельска )))))))
andrey R
12.10.2007, 9:44
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2007, 10:39) [snapback]175884[/snapback]
У ковкого австрийского
Каких фирм?
Цитата(shexin @ 12.10.2007, 10:25) [snapback]175866[/snapback]
точно он ))) спасибо
В п.10.1* написано не четко на эту тему. Смотрите этот пункт совместно с разъяснениями Добромыслова в практических рекомендациях стр. 17
Serg Ivanov
12.10.2007, 17:23
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 9:36) [snapback]175880[/snapback]
Это серый не хорош, а ковкий - нормально
Кому нормально, а кому п14.16
14.16. Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки) водонапорных баков следует выполнять из стальных труб или полиэтиленовых труб тяжелого типа.
Применять для этих целей чугунные, асбестоцементные, стеклянные, а также полиэтиленовые трубы легкого и среднего типа не допускается.
а где посмотреть классификацию полимерных труб (тяжелые, средние, легкие)?
Как определить кто из них кто глядя на каталого производителя (например упонор)?
по макс рабочему давлению воды : до 0,5МПа - легкие, от 0,5 до 1 - средние, от 1 до 1,6 - тяжелые.... вроде так
epolet1977
16.10.2007, 10:03
Согласно ГОСТ18599-83:
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Напорные трубы из полиэтилена изготовляют четырех типов, указанных в табл. 1, с соответствующим каждому типу номинальным давлением.
Таблица 1
Тип трубы
Номинальное давление, МПа (кгс/см2)
Л - легкий
0,25 (2,5)
СЛ - среднелегкий
0,4 (4,0)
С - средний
0,6 (6,0)
Т - тяжелый
1,0 (10,0)
Однако , советую посмотреть ГОСТ 18599-2001, который заменил редакцию 1983г., т.к. с 2001г понятие "тип труб" (Л, С, Т) заменнено на "серия труб" (S10, S6,3 и т.д.)
Цитата(OlgaO @ 12.10.2007, 12:09) [snapback]175918[/snapback]
В п.10.1* написано не четко на эту тему. Смотрите этот пункт совместно с разъяснениями Добромыслова в практических рекомендациях стр. 17
А где посмотреть эти рекомендации?
Цитата(Женя @ 30.3.2008, 13:01) [snapback]236387[/snapback]
А где посмотреть эти рекомендации?
Это издательство АВОК-пресс. Значит на сайте АВОКа.
Уважаемые проектировщики, не подскажете где регламентируется под каким углом можно делать ввод в здание. В практике встречала в оновном под прямым (т.е. перпендикулярно зданию), а в книге (не помню автора) видела под острым углом, вот и хотелось бы найти этому законное подтврждение.
Цитата(Веста @ 5.4.2008, 14:43) [snapback]239077[/snapback]
Уважаемые проектировщики, не подскажете где регламентируется под каким углом можно делать ввод в здание. В практике встречала в оновном под прямым (т.е. перпендикулярно зданию), а в книге (не помню автора) видела под острым углом, вот и хотелось бы найти этому законное подтврждение.
СП 11-104-97 Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства
Цитата
вводы в здания водопроводов, теплосети и газопроводов должны быть, как правило, под прямым углом к контуру здания.
Если честно меня смутила фраза "как правило", т.е. возможны все-таки небольшие отклонения? Н-р под углом 85?
Это по ситуации.
А Москве- ВЧШГ и попробуйте согласовать отвод нестандартный на любой угол(сделать могут и ЦПИ нанесут) и потеряйте столько места на это.Зак не очень любит место под помещения технические терять,тут все индивидуально.Разговаривать надо, убеждать и средства убеждения искать и применять.
Цитата(инж323 @ 5.4.2008, 16:31) [snapback]239113[/snapback]
и попробуйте согласовать отвод нестандартный на любой угол
+1...вот в этом, в т.ч. зерно...хотел бы и я увидеть отводы, повороты на N градусов
Не успел отписаться раньше, т.к. д/р ещё продолжается
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 22:37) [snapback]239157[/snapback]
хотел бы и я увидеть отводы, повороты на N градусов
Не успел отписаться раньше, т.к. д/р ещё продолжается


уберите со стола отвод под 40 градусов
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 18:41) [snapback]239159[/snapback]

уберите со стола отвод под 40 градусов
...он только добавляется!...и сразу исчезает!
Спасибо за ответы, как я поняла нигде ведь не указано "только под углом 90". Проектирую наружку, закольцованный водопровод проходит на территории строящегося здания не параллельно, т.е. при врезки в существующую трубу под прямым углом в здание я попадаю под углом 85. Чем делать углы поворота двух труб я считаю лучше оставить ввод в здание под углом 85. Вот и хотелось убедиться регламентируется где или нет, что бы с экспертизой потом не было проблем.
Цитата(инж323 @ 5.4.2008, 18:31) [snapback]239113[/snapback]
попробуйте согласовать отвод нестандартный на любой угол
Ну, эт тоже по обстоятельствам. Если наружняя сеть не параллельна стене здания, можно и на стандартной фасонине сделать непопендикулярный ввод.
Так и в земле он может статься будет-индивидуально ведь стесненные обстоятельства рассматриваются.
Ну да, эт ваще непредсказуемо
Веста, не слушайте их...сегодня, здесь, одни неудачники собрались!

....правда я то ж неудачник
Намедни получил совмещенный план с сетяи на школы и ни одного прямого угла, ни одного ввода выпуска под 90 гр. То ли проектировщики, то ли исполнители, то ли все вместе и с водоконалом впридачу активно применяли 40 градусную фасонину. Так что смело и можно даже не по прямой. Это придаст реализма и даже будет убеждать лучше чем любые ссылки. С уважением.
Serg Ivanov
6.4.2008, 10:58
Ввод водопровода может быть под углом от 90 до 45 градусовк стене -см. Староверова (косой ввод).
Два чуг отвода под 90 расположенные в вертикальной плоскости дадут вам любой угол поворота труб.
Сантехник
6.4.2008, 11:21
Есть отводы 15 и 30 кто там в траншее извращаться будет.
Цитата(Сантехник @ 6.4.2008, 5:51) [snapback]239361[/snapback]
активно применяли 40 градусную фасонину.
эт фасонина называется водкой

т.к. другой фасонины на 40 градусов не бывает(кроме нестандартной)
Serg Ivanov
6.4.2008, 11:55
Цитата(Сантехник @ 6.4.2008, 11:21) [snapback]239392[/snapback]
Есть отводы 15 и 30 кто там в траншее извращаться будет.
Тем более. Но иной раз при обходе препятствий и на ДУ300мм приходилось поизвращаться в пространстве.
Вообщем то ничего страшного, на спичках показать можно

Отводы лучше под 45. Ну и упоры естесно..
Всем огромное спасибо, за то, что развеили мои сомнения!
Остались только сомнения вашего водоканала.
Сантехник
6.4.2008, 14:24
Главное в борьбе с любым противником убежденность в собственной правоте. Не утратьте ее и водоканал против вас не выстоит. Там тоже сидят люди и зарплаты и самооценка и квалификация в среднем у них не выше чем ваши.
Цитата(Сантехник @ 6.4.2008, 13:24) [snapback]239438[/snapback]
Не утратьте ее и водоканал против вас не выстоит. Там тоже сидят люди и ...
...и отводы под 40 гр. везде принимаются!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.