Михаил I
26.10.2007, 8:03
6.6 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода. - Это из СНиПа на стоянки.
4.32. В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах диаметром 65 мм и более, допускается установка пожарных кранов по СНиП 2.04.01-85*. - Это из НПБ
Вывод какой? Совмещать?
FRANKINSHTEIN
28.10.2007, 10:05
Если у вас паркинг холодный, то соответственно и система у вас - сухотруб. п. 4.32 В спринклерных водозаполненных установках на питающих...
Михаил I
30.10.2007, 7:42
Цитата(FRANKINSHTEIN @ 28.10.2007, 12:05) [snapback]181934[/snapback]
Если у вас паркинг холодный, то соответственно и система у вас - сухотруб. п. 4.32 В спринклерных водозаполненных установках на питающих...
И? Все таки? Краны вешать на кольце АПТ или нет?
Михаил I
30.10.2007, 12:16
да, холодный

в самой теме написано

получается чему верить? НПБ или СНиП?
FRANKINSHTEIN
30.10.2007, 17:52
Думаю не стоит...делайте отдельно! И аргумент у вас железный, сошлетесь на СНиП...
Хотя если честно, видел согласованные объекты с ПК на сухотрубах.
Михаил I
31.10.2007, 8:07
Цитата(FRANKINSHTEIN @ 30.10.2007, 19:52) [snapback]183168[/snapback]
Думаю не стоит...делайте отдельно! И аргумент у вас железный, сошлетесь на СНиП...
Хотя если честно, видел согласованные объекты с ПК на сухотрубах.
Дак СНиП наоборот разрешает совмещать

.
goodfellow
8.11.2007, 17:38
мне кажется, что если подойти к трактовке терминов более внимательно, что в систему внутреннего противопожарного водопровода входит и система пожаротушения, то есть делать внутренний пожарный водопровод отдельной системой от других систем водопровода здания и одновременно вешать на систему пожаротушения пожарные краны никто не запрещает