Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глубина заложения канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Vikka
Здравствуйте! В СниПе пишут: глубину заложения лотка принимается на 0,3м менее глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7м от верха трубы. Губина промерзания у нас 2,4м. А можно выбрать самый наихудший вариант с глубиной лотка -0,85м (d=150мм)? Естественно с изоляцией. Просто точка подключения находится за 130м и уклон рельефа в другую сторону. unsure.gif
Awarija
Думаете, спасет?
Глубина заложения в конечной точке какая получается?
Vikka
В точке подключения 2,35м. Я вот тут подумала, трубы можно изолировать, а на поворотах же в лотки изоляцию не засунешь
Stan
Цитата(Vikka @ 29.10.2007, 17:53) [snapback]182577[/snapback]
Здравствуйте! В СниПе пишут: глубину заложения лотка принимается на 0,3м менее глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7м от верха трубы.

Это для случая, когда глубина промерзания 0,9м, тогда на 0,6 уже нельзя. Для вашего случая - 2.10м.
andrey R
Нет, это из условия защиты трубы от раздавливания tongue.gif Если мельче, надо защищать от механического воздействия транспорта.
Сантехник
И если Усть-Каменогорск это не тот который в Краснодарском крае то и теплотехнический расчет приложить
AlexStar
На Крайнем Севере над лотком в колодце ставят крышки. Плюс вторые утепляющие в горловине
Водяной
А утеплитель между ними выложить - вообще супер.
rinatbay
Цитата(AlexStar @ 30.10.2007, 9:10) [snapback]182778[/snapback]
На Крайнем Севере над лотком в колодце ставят крышки. Плюс вторые утепляющие в горловине

Да, деревянные крышки.
Vikka
Но с другой стороны, сточные воды - они же теплые, уклону уйдут и стоять в трубах не будут. Так что тут глубина промерзания наверное не нужна
Awarija
угу. а ночью, когда стоков почти нет, все ледком-то и прихватит - не нагреется труба за день настолько, что б без изоляции и кабеля всю ночь тепленькой простоять. имхо.
Vikka
Тогда трубы в изоляцию, а колодцы с двойной крышкой (как на крайнем севере) rolleyes.gif
OlgaO
Цитата(Vikka @ 29.10.2007, 17:53) [snapback]182577[/snapback]
Губина промерзания у нас 2,4м. А можно выбрать самый наихудший вариант с глубиной лотка -0,85м (d=150мм)? Естественно с изоляцией. Просто точка подключения находится за 130м и уклон рельефа в другую сторону. unsure.gif

Vikka, не нравится мне Ваша идея. Метров много, диаметр мал, уровни не для канажки, Вы что в чистом поле ходить собираетесь? Там на этих отметках скорее всего и эл. кабели и теплосеть может быть. Колодцы не только крышку имеют, но и стенки. Подумайте, посчитайте вместе с теплотехниками.
Karpol
Цитата(Vikka @ 29.10.2007, 17:53) [snapback]182577[/snapback]
А можно выбрать самый наихудший вариант с глубиной лотка -0,85м (d=150мм)? Естественно с изоляцией. Просто точка подключения находится за 130м и уклон рельефа в другую сторону. unsure.gif

А на КНСку заказчик денег не дает? huh.gif
Vikka
Цитата(Karpol @ 31.10.2007, 20:23) [snapback]183699[/snapback]
А на КНСку заказчик денег не дает? huh.gif

Заказчик конечно будет не в восторге, КНС проблематично потом обслуживать. У нас тут в городе вышла одна из строя, так Водоканал долго разгребал привалившее "счастье". А если откровенно говорить, КНС никогда не проектировала blink.gif , и браться за это боязно
Vikka
Цитата(OlgaO @ 31.10.2007, 19:51) [snapback]183688[/snapback]
Там на этих отметках скорее всего и эл. кабели и теплосеть может быть. Колодцы не только крышку имеют, но и стенки. Подумайте, посчитайте вместе с теплотехниками.

А вот это тоже хорошее замечание. Подготовлю варианты и пойду к начальству. Выход один: поднимать надо уровень земли и отметку дома.
Karpol
Цитата(Vikka @ 31.10.2007, 19:43) [snapback]183774[/snapback]
Заказчик конечно будет не в восторге, КНС проблематично потом обслуживать. У нас тут в городе вышла одна из строя, так Водоканал долго разгребал привалившее "счастье". А если откровенно говорить, КНС никогда не проектировала blink.gif , и браться за это боязно

проблематичны варианты, вами обсуждаемые, а КНС в данном случае наиболее очевидное решение. а проектировать не бойтесь, обратитесь в фирму поставляющую комплектные КНСки, за вас всё спроектируют.
Сантехник
Прошу прощения может Насосник горю поможет с КНС кой - обратитесь в личку хуже не будет.

А то они со скуки чего тоуже вооще виртуальное проектируют , а тут реальный пример
andrey R
А какое горе то? Их полно готовых продают smile.gif
инж323
Нет горя никакого-просто вертикальную планировку местности и проект благоустройства надо с правильными отметками сделать для лежащей уже канализации и новых выпусков и других участков. biggrin.gif biggrin.gif
NAL58
При проектировани подобных сетей мы закладывали тепловую изоляцию насыпным керамзитовым гравием или котельным шлаком.
В некоторых случаях, даже в вечномерзлых непросадочных грунтах. Величину засыпки пытались считать получалась слишком малой.
Приняли конструктивно 200мм в стороны, 100мм-вниз, 400мм- вверх от стенки трубы.
OlgaO
Цитата(NAL58 @ 14.11.2007, 2:30) [snapback]189458[/snapback]
При проектировани подобных сетей мы закладывали тепловую изоляцию насыпным керамзитовым гравием или котельным шлаком.


СНиП 2.04.14-88* п.2.10.: "Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."

СНиП 41-03-2003 п.5.7: " ....Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."
Водяной
Цитата(OlgaO @ 14.11.2007, 9:26) [snapback]189479[/snapback]
СНиП 2.04.14-88* п.2.10.: "Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."

СНиП 41-03-2003 п.5.7: " ....Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."


Но, всё равно достаточно часто применяют засыпную изоляцию, особенно в коттеджном строительстве.
Хоть и сомнения берут, что слой керамзита в 0,7м спасёт от промерзания на 2,4м. Про 0,4 вообще молчу....
PS: Там же есть и интересный п.5.8 "При бесканальной прокладке предварительно изолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке должны быть снабжены системой дистанционного контроля влажности изоляции."
У меня есть каталог завода изготовителя, там про это и следа нет...А сертификаты все.

PS1: кстати, а при ремонте сети водоканал раскопает по самые неболуйся, а засыпет-то чем попадётся. Так что её можно считать временной.
qwer
сколько составляет глубина промерзания в Мск и Мск обл.
может кто-нибудь назвать просто цифру,которой пользуетесь при проектированиии самотечных систем канализации
-1.3 м до лотка-имеет место быть?
civic
Никто ее не знает и все ее боятся, т.к. до 2-2,5 м в некоторых местах
NAL58
Согласен.
Но, если нельзя, а очень надо, то можно по согласованию с ....
Проникновение температуры происходит по параболе. При наружной -30С, на глубине один метр может быть -2С.
Все зависит от длительности холодного периода, высоты снежного покрова и т.д.
Отвечать на это должны геологи.
civic
Цитата(NAL58 @ 16.11.2007, 10:12) [snapback]190628[/snapback]
Согласен.
Проникновение температуры происходит по параболе.

Да что Вы?
А пособие к стр. климатологии говорит о линейном изменении
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.