Цитата(OlgaO @ 14.11.2007, 9:26) [snapback]189479[/snapback]
СНиП 2.04.14-88* п.2.10.: "Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."
СНиП 41-03-2003 п.5.7: " ....Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается."
Но, всё равно достаточно часто применяют засыпную изоляцию, особенно в коттеджном строительстве.
Хоть и сомнения берут, что слой керамзита в 0,7м спасёт от промерзания на 2,4м. Про 0,4 вообще молчу....
PS: Там же есть и интересный п.5.8 "При бесканальной прокладке предварительно изолированные трубопроводы с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке должны быть снабжены системой дистанционного контроля влажности изоляции."
У меня есть каталог завода изготовителя, там про это и следа нет...А сертификаты все.
PS1: кстати, а при ремонте сети водоканал раскопает по самые неболуйся, а засыпет-то чем попадётся. Так что её можно считать временной.