  7.11.2007, 17:01
  
 
  Весем привет! Подскажите плз, какая кратность воздухообмена нужна для вентиляции топочных (без присутствия персонала) на производственном предприятии при установке в них котлов с коаксиальным дымоудалением и воздухозабором? Слышала что достаточно 1 кратного воздухообмена, где написано?
 
 
 
 
  6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003
 
 
 
  Morskaya
  8.11.2007, 14:45
  
 
  а разве можно этот пункт применить для топочной производственного здания с 6-ю котлами соединенными в каскад, общей мощностью 300 кВт?
 
 
 
 
  нет. оставьте три крата без учета воздуха на горение. все равно при наличии 6 котлов будут теплоизбытки. если хотите можете посчитать кратность по теплоизбыткам
 
 
   