Уважаемые специалисты!
Нужно запроектировать установку очистки ливневых сточных вод. Самую передовую!!!
Принципиальная схема:
1. Резервуар.
2. Насосная.
3. Фильтр грубой очистки.
4. Фильтр тонкой очистки.
Оставьте пожалуйста свои пожелания.
ничего не желаю... Вы же проектируете?
а по составу оборудования:
1. забыли обеззараживание воды
2. в зависимости от требований к сбросу - фильтров может быть много и разных. рекомендуются 3 ступени - с сорбентом на 3 стадии
3. ну и эта... бочка под якобы собранные нефтепродукты, оборудование для его сбора
посмотрите рекомендации НИИ ВОДГЕО в нормативке
oleg2007
30.11.2007, 12:09
Спасибо!
Добавляю:
5. Установка для обезараживания воды.
6. Оборудование для сбора нефтепродуктов.
7. Емкость для собранных нефтепродуктов.
гыыыы... раз пошла такая пьянка, и установка передовая - "установка сбора и обезвоживания НП"
oleg2007
30.11.2007, 15:12
Это конечно

, но предложите что еще установить, а лишнее выкину потом.
В идеале - стоит установка где нибудь на автостоянке, дождик прошел и все в нее смыло, она (установка) воду очистила и разлила в пластиковые бутылки. И вода такого качества, что можно поставлять в качестве питьевой куда-нибудь в ЕС.
Конечно это на уровне космических технологий, но ???
насос-дозатор спирта 96% в очищенную воду?
oleg2007
30.11.2007, 15:27
Чтоб не скучно было

, но вопрос серьезный:
ТЗ (устное): запроектировать самую передовую станцию очистки ливневых сточных вод.
Еще вариант добавить в установку
8. Устройство насыщения кислородом.
andrey R
30.11.2007, 15:48
Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 15:27) [snapback]196916[/snapback]
добавить в установку
8. Устройство насыщения кислородом.
Любой каприз за Ваши деньги. Обращайтесь
oleg2007
30.11.2007, 16:34
Обращаюсь!!!
Что еще можно установить для полноты комплекта?
andrey R
30.11.2007, 16:37
Вам на какую сумму наборчик подобрать?
oleg2007
30.11.2007, 16:46
У меня тоже первый вопрос был про стоимость.
Ответ - на стоимость не обращать внимание, нужны наилучшие показатели стоков на выходе.
andrey R
30.11.2007, 16:48
Что такое "наилучшие показатели"? В цифрах можно?
wiktor-m
30.11.2007, 16:49
Дистиллят
oleg2007
30.11.2007, 16:53
Цифр нет. Самые лучшие. Результат по факту.
И еще, заказчик готов приобрести лучшую (возможно не одну) на данный момент установку и разобрать ее на винтики.
Если порекомендуете, буду просто счастлив

.
andrey R
30.11.2007, 16:56
Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 16:53) [snapback]196980[/snapback]
Цифр нет. Самые лучшие.
Некорректная постановка задачи. Нет критерия.
офигительно будет поставить следующее:
1. Песколовка горизонтальная (со сгребковым муханизном фашисткая); Площадку подсушивания для сбора песка.
2. Отстойник - флотатор доктора Крофта. (с реагентным хозяйством к нему);
3. Типа бочку для отделения (есть мега девайсы готовые). Для особо хорошего отделнния нефти.
4. Песчанный фильтр непрерывного действия на всякий случай.
5. Фашисткую установку обратного осмоса.
oleg2007
30.11.2007, 17:07
Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 13:56) [snapback]196981[/snapback]
Некорректная постановка задачи. Нет критерия.
Вы правы! Критерий - получить на выходе воду питьевого качества.
Я думаю на стадии разработки концепции установки это достаточно.
Цитата(Ewgen @ 30.11.2007, 14:03) [snapback]196987[/snapback]
офигительно будет поставить следующее:
Отлично, спасибо. Фашистская - это как я понимаю немецкая?
Все в две нитки. Плюс на всякия пожарный бетонное корыто с дренажом + насосная станция.
А есче американских червяков. Маленьких и злых.
Фекальная тема меня прет!!!
oleg2007
30.11.2007, 17:10
Цитата(Ewgen @ 30.11.2007, 14:08) [snapback]196994[/snapback]
А есче американских червяков. Маленьких и злых.
Это как я понимаю добавить устройство биологической очистки???
А есче усреднитель с мешалками обезательно флюхтовскими.
andrey R
30.11.2007, 17:14
Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:07) [snapback]196992[/snapback]
Вы правы! Критерий - получить на выходе воду питьевого качества.
Я думаю на стадии разработки концепции установки это достаточно.

То есть - СанПиН на водоповодную воду? Или на бутилированную?
А можно узнать - нафига?
oleg2007
30.11.2007, 17:16
Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 14:14) [snapback]196999[/snapback]
То есть - СанПиН на водоповодную воду? Или на бутилированную?
На бутылированную

.
sonsumerek
30.11.2007, 17:17
Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:16) [snapback]197001[/snapback]
На бутылированную

.

, эт чего это вы там задумали?
людей поить водой из луж?..
andrey R
30.11.2007, 17:25
Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:16) [snapback]197001[/snapback]
На бутылированную

.
Ноу проблем. Стандартный набор из отстойника-песколовки, усреднителя, трёх последовательно стоящих напорных фильтров с различными загрузками (в том числе - сорбционными), и мелкого патронника.
Плюс - "водопроводный" набор из осмотической установки, и прочих сопутствующих ей приблуд.
Ну и до кучи - проточные анализаторы на каждый контролируемый параметр с радиомодемом и передачей инфы в центральный офис компании бегущей строкой на монитор

Обеззараживание, дехлорирование, аэрирование и минерализация добавляется по вкусу. Ну и мелкие приблуды по обработке всех "хвостов", включая брикетирование осадка и приготовление смазочных масел из уловленных нефтепродуктов.
Вам скока таких продать то?
нада вакумный выпариватель ставить он круче. А соду на выходе "по вкусу"
oleg2007
30.11.2007, 17:44
Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 14:25) [snapback]197005[/snapback]
Вам скока таких продать то?

Схема-результат:
1. Отстойник-песколовка
2. Усреднитель
3. Три последовательных напорных фильтра
4. Мелкий патронник
5. Осмотическая установка
6. Обезараживающая установка
7. Установка дехлорирования
8. Установка аэрирования
9. Установка минерализации
10. Радиомодем и поточные анализаторы с выводом результатов на центральный пункт.
Еще что-нибудь?
По поводу поводу продажи установок - сообщу заказчику, он с Вами свяжется.
andrey R
30.11.2007, 18:02
Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:44) [snapback]197009[/snapback]
Еще что-нибудь?
Да это так, крупными мазками...

Там ещё много чего есть. Так Вам заворачивать?
andrey R
30.11.2007, 18:16
А-а-а, как же это я озоносорбцию то забыл...? Позор...правильные пацаны без неё не возьмут установочку то
olga_g.
30.11.2007, 18:37
так тут форум специалистов или Юмор фм?
мы ставили "самую передовую" для коттеджного поселка на Рублевке LABKO.
andrey R
30.11.2007, 18:40
Цитата(olga_g. @ 30.11.2007, 18:37) [snapback]197039[/snapback]
так тут форум специалистов или Юмор фм?
мы ставили LABKO.
Эт покруче моих бредней будет
Не побили?
olga_g.
30.11.2007, 18:48
Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 18:40) [snapback]197043[/snapback]
Не побили?

кто кого? и за что?
andrey R
30.11.2007, 18:49
За Лабку
olga_g.
30.11.2007, 18:54
Я?! Заказчика?! Словесно- Да ! деньги девать не куда, друг видите ли завязан с ней. Что ж пришлось ставить...
andrey R
30.11.2007, 19:03
А-а-а, ну коли друг
Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 16:53) [snapback]196980[/snapback]
И еще, заказчик готов приобрести лучшую (возможно не одну) на данный момент установку и разобрать ее на винтики.
мдя

в городе Сочи - темные ночи

Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:44) [snapback]197009[/snapback]
Еще что-нибудь?
По поводу поводу продажи установок - сообщу заказчику, он с Вами свяжется.
Вы забыли СМС-сигнализацию аварийных ситуаций на телепоны дежурного оператора и начальника участка...
Сантехник
30.11.2007, 21:36
А без установки на автостоянке не обойтись? А то я переживаю за Зака - попадет на деньги.
andrey R
30.11.2007, 21:39
Ну подумайте сами...как можно на автостоянке без такой установки?
Сантехник
1.12.2007, 10:13
А я в серьез думаю

По снипу вроде без очистки для пром. территории с возможными загрязнениями нельзя. Вопрос о производительности ОС или об объеме резервуара усреднителе расхода (конечно если нужны). Читаю Федорова, но он как то объехал этот вопрос, и в СНиПе пока не нашел, а очень нужно. Ну хоть в плане продолжения дискусии об изготовлении прохладительных напитков. Чтоб ценное сырье не пропадало
andrey R
1.12.2007, 10:42
1.Пособие к СНиПу на наружную канализацию
2. Рекомендации ВОДГЕО
3. ТСН МО
Всё есть на форуме.
Сантехник
1.12.2007, 11:17
Цитата(andrey R @ 1.12.2007, 10:42) [snapback]197151[/snapback]
1.Пособие к СНиПу на наружную канализацию
2. Рекомендации ВОДГЕО
3. ТСН МО
Всё есть на форуме.
Только в виде упоминаний
andrey R
1.12.2007, 11:25
Блин, щаз же сам найду - стыдно будет

Нумер раз:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=14123Нумер три:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7608Рекомендации ВОДГЕО где то в сантехнике прилеплены внутри одной из тем.
Сантехник
1.12.2007, 11:58
Спасибо. а на счет стыдиться , так не знаю чего более - не умения пользоваться поиском или того что приходится играть на чувствах.
andrey R
1.12.2007, 12:03
Так Вы ещё и на чуйствах играете?
Сантехник
1.12.2007, 12:32
На чуйстве юмора в первую очередь . Ну или на его рудиментах.
Если позволите продолжим.
Из прочитанного второпях ясно что как таковой формулы для определения объема дождевого стока поступающего на очистные нет. Есть интенсивность есть площадь, есть сомнительное время в 20 мин. Не помню есть ли в климатологии данные по слою выпавших осадков. Есть коэф z для поверхностей.
Вопрос: где берем слой осадков. Не произведение интенсивности на 20*60 часом.
andrey R
1.12.2007, 12:47
Есть формула. Например в пособии, это формула 172. Слой осадков (мм) умножается на водосборную площадь (га), на переводной коэф., равный 10 и на средневзвешанный коэф. стока. Получается объем, подлежащий очистке.
Слой зависит от категории предприятия.
Цитата(andrey R @ 1.12.2007, 12:47) [snapback]197171[/snapback]
Слой зависит от категории предприятия.
Да? Я что-то думла, что от района просто, где расположено предприятие. Видела в справочнике у Курганова слой осадков.
Андрей, а где можно увидеть слой осадка в зависимости от категории предприятия?
andrey R
1.12.2007, 16:47
Их всего две, этих категорий. Градация есть в пособии к СНиПу и в рекомендациях ВОДГЕО. Или 5-10 мм, или суточный максимум при Р не менее 1 года.
Следует понимать, что 5-10 (разница в 2 раза), не имеет ничего общего с технологией, а несёт исключительно экономическую составляющую.
Цитата(andrey R @ 1.12.2007, 16:47) [snapback]197197[/snapback]
Их всего две, этих категорий. Градация есть в пособии к СНиПу и в рекомендациях ВОДГЕО. Или 5-10 мм, или суточный максимум при Р не менее 1 года.
Следует понимать, что 5-10 (разница в 2 раза), не имеет ничего общего с технологией, а несёт исключительно экономическую составляющую.
Спасибо, Андрей. Надо будет глянуть - полюбопытствовать.
слой осадков один А вот необходимость деления потока зависит от типа площадки например с завода по производству удобрений воду через колодец делитель потока сбрасывать нельзя
andrey R
5.12.2007, 12:22
Если нельзя делить, это другой совсем слой на очистку...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,