Ксена
Какая температура воздуха должна подерживаться в электрощитовой кондиционером ??
В данном случае :
расчетную наружную температуру беру по параметрам Б это 30.2 С
Тепловыделения от оборудования по ТЗ составляют 8 кВт + 1.5кВт от солнечной радиации = 9.5кВт.
Площадь помещения электрощитовой 20.5 квадратов.
Как лучше поставить один кондиционер на 10.22 кВт или 2 по 5.2 кВт ??
jota
Это электрощитовая или трансформаторная? Если электрощитовая 400В таких тепловыделений 8 кВт быть не может. Поинтересуйтесь, может ТЗ писал не очень сведущий человек, а виноваты в итоге будете Вы. Прямо никто не обвинит, но за Вами долго будет шлейф несеръёзного спеца. Потребуйте пояснения какое оборудование даёт 8 кВт - это же электроплита! Если трансформаторная, тогда может быть. Но тогда Ваш вопрос неверный. А техника требует точности. blink.gif
Если всё таки трансформаторная, узнайте какая допускается максимальная температура (мне кажется 35*С, но уже не помню точно) Если допустимая температура выше расчётной можно обойтись вытяжным или подяющим вентилятором управляемым термостатом (если это не цементный завод и не пыльно вокруг)
BUFF
и площадь у Вас час назад была 30 квадратов, а не 20...
Ксена
По заданию это электрощитовая АСС. Звонила мне сказали что там щиты на 40 кВт и следовательно от них будет 8 кВт тепловыделения. Площадь 20.5 квадратов. Это инженерный корпус автодорожного тоннеля.
olg2004
Цитата
8 кВт


с 20% запасом и 100% резервированием...

блин до чего наука и техника дошла, раньше 1,5 крат вытяжки хватало за глаза...
Киселев
Цитата(jota @ 4.12.2007, 0:37) [snapback]197882[/snapback]
Это электрощитовая или трансформаторная? Если электрощитовая 400В таких тепловыделений 8 кВт быть не может.


Я тоже раньше не предполагал таких тепловыделений в электрощитовой. Но тут взяли проект электроснабжения на молокозавод. В нем щитовая из 16 панелей, забитых электроникой. Щитовая в середине цеха. В щитовую приходит нагрузка 800 кВт. Вот и тепло. Без кондиционера точно не обойтись. Тем более, что в цеху перекрытие все остекленное. Сплошной фонарь.
jota
40 кВт щитовая и 8 кВт тепловыделения!!!! Даже тиристорные контакторы столько не дадут на свои радиаторы. Может новое российское чудо?
Тогда кондиционер с 100% резервом (т.е. 2 комплекта), мощность кондиционера принимайте по total - влаговыделений не будет.
И второе - определитесь с графиком нагрузки щитовой. Может максимум нагрузки ночью, когда температура ниже. Тогда и мощность на кондиционирование будет ниже.
И последнее, внесите дополнение по мощностям и графику нагрузкив ТЗ протоколом и утвердите у ответственного за ТЗ лица - это страховка от идиотов. Удачи tongue.gif
MAverick
Не думал, что за 6 лет талантов не убавилось.
Нашел в ТЗ задание на кондиционирование ГРЩ, зачем не понимаю, если всегда летом туда подается воздух в +21градус, а требование по ТЗ +28. Зачем? По мне поще тогда сделать 2, 3 ну пусть 4 крата, но лишь бы отказаться от сплит-систем.