Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Распределительный трубопровод спринклерного пожаротушения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Анюточкин
Такая ситуация:
Пожаротушение автостоянки, никак не могу разойтись с вентиляционными коробами, достаточно стесненные условия.
Как считаете, может быть можно на одной ветви распределительного трубопровода установить 8 оросителей?????
micconen
Нееее.... Забодают. bleh.gif
Анюточкин
sad.gif
Анюточкин
Совсем совсем нельзя обойти этот пункт????7
Михаил I
совсем нельзя smile.gif
попробуйте основной трубопровод проложить иначе.
B747
почему нельзя? пусть у вас это будет ответвление магистрального DN65 и все дела.
Михаил I
Цитата(B747 @ 11.12.2007, 16:20) [snapback]200478[/snapback]
почему нельзя? пусть у вас это будет ответвление магистрального DN65 и все дела.



biggrin.gif Чего чего? И какие дела?
Анюточкин
СПАСИБОЧКИ!!!!!!!
micconen
если делать тупиковое ответвление от магистрали, то не забыть поставить промывочную задвижку.
Skorpion
Цитата(Анюточкин @ 11.12.2007, 11:49) [snapback]200354[/snapback]
Такая ситуация:
Пожаротушение автостоянки, никак не могу разойтись с вентиляционными коробами, достаточно стесненные условия.
Как считаете, может быть можно на одной ветви распределительного трубопровода установить 8 оросителей?????

Предлагаю возможный выход из положения
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ayur
Зубры ПОЖАРОТУШЕНИЯ!!!
прокомментируйте сообщение 10
OlgaO
Цитата(ayur @ 12.1.2008, 15:25) [snapback]209324[/snapback]
Зубры ПОЖАРОТУШЕНИЯ!!!
прокомментируйте сообщение 10

ayur, я второй раз призываю Вас успокоится и принимать слова специалистов в более дружественной форме. Помните, пожалуйста, что на форуме никто никому ничего не должен! Если Зубры ПОЖАРОТУШЕНИЯ захотят, то ответят, не захотят - не ответят. И есть еще такие слова в русском языке, как ПОЖАЛУЙСТА и СПАСИБО.
Михаил I
Цитата(ayur @ 12.1.2008, 17:25) [snapback]209324[/snapback]
прокомментируйте сообщение 10


4.35. На одной ветви распределительного трубопровода установок, как правило, следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм.

НА ОДНОЙ ВЕТВИ!!!
Young
Цитата(Михаил I @ 13.1.2008, 0:56) [snapback]209369[/snapback]
4.35. На одной ветви распределительного трубопровода установок, как правило, следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм.

НА ОДНОЙ ВЕТВИ!!!

Ключевой момент "На одной ветви распределительного трубопровода" увеличьте его диаметр, как кто-то уже предложил и обзовите его тупиковым МАГИСТРАЛЬНЫМ трубопроводом, а не распределительным, вот и все дела.
Klim-home
А мне кажеться что ключевой момент в фразе "4.35. На одной ветви распределительного трубопровода установок, как правило, следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм" является словосочетание "КАК ПРАВИЛО". Ведь "как правило" означает что можно и по другому, но обосновав.
B747
Цитата(Young @ 14.1.2008, 10:40) [snapback]209574[/snapback]
Ключевой момент "На одной ветви распределительного трубопровода" увеличьте его диаметр, как кто-то уже предложил и обзовите его тупиковым МАГИСТРАЛЬНЫМ трубопроводом, а не распределительным, вот и все дела.


уже написал об этом выше:)

Klim-home абсолютно прав!

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.