Здравствуйте.
В здании раздельные системы В1 и В2. На сети В2 кол-во ПК=12 шт. Предусмотрен один сущ. ввод (здание существующее, подлежащее кап. ремонту).
Подскажите пожалуйста

, можно ли на вводе В1 перед водомерным узлом сделать ответвление в сеть В2 с обычной задвижкой без эл. привода, тем самым не делать автоматику с кнопками у ПК?
Михаил I
12.12.2007, 14:48
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
Нужно задвижку с эл приводом и кнопки!
micconen
13.12.2007, 14:30
Михаил, а как бы вы поступили в случае отдельного ввода в здание противопожарного водопровода от городской сети ХПВ? Ставили бы электрофицированную задвижку, запитанную по 1-й категории электроснабжения, а также кнопки в шкафах?
Михаил I
14.12.2007, 7:53
йеееес
кнопки...на открытие той самой задвижки (задвижек).
считаю, что в этом случае нельзя ставить простую задвижку тоже, т.к. ее просто откроют и врежутся где-нибудь до ПК.
т.к. счетчика на вводе нет.
Эл. задвижка у меня будет опломбирована.