При описании требований к помещению котельной столкнулся с отсутствием у меня информации - какая разность по высоте должна быть между вытяжкой и притоком для организации 3-х кратного воздухообмена. Я понимаю принцып работы такой вытяжки, но не могу посчитать. Для расчёт сечения каналов - информации предостаточно, а вот чтобы посчитать необходимую тягу - полный ноль. Только в одном справочнике высчитал, что разлёт по высоте не менее 4,5м. Есть ли кто-нибудь, кто фундаментально ответит на этот вопрос?
ПАПАН
а приток механический или естественный?
Артем_VSSM
Как правило в котельных проектируется естественный приток. Решетки на приток: либо в стену обе, либо одну в дверь, другую в стену - как хотите, чтобы с противоположных сторон! Высота(мы обычно закладываем не менее 500 мм. от уровня пола). Если решетку в дверь - можно и 300 мм. от пола. Это данные из практики. Тут еще надо смотреть, чтоб снегом не задувало - если отдельно стоящая котельная. Высоты у них бывают разные. Есть СНиП Котельные установки и Автономные источники теплоснабжения. Там все есть!
denvor
Посмотрел я СНиП "Котельные установки" - там нет расчёта высоты вятяжной вентиляции. Однако нашёл крайне ценную информацию в СНиПе "Отопление, вентиляция, кондиционирование". Там говорится, что высота канала вытяжной вентиляции доолжна быть равна по высоте дымовой трубе! Т.е. если мы по диаграмме дымовых труб определяем высоту дымовой трубы, то высота вент канала должна быть такой же. Если у нас котёл имеет принудительный вывод дымовых газов, то высота канала вытяжной вентиляции должна быть не меньше минимальной высоты дымовой трубы для этого котла (если бы он требовал тяги дымовой трубы).
Поскольку в диаграмме дымовых труб, все их высоты начинаются где-то от 5 м, то получается, что минимальная высота вытяжной вентиляции 5м (от притока).
Возникает ещё вопрос - а какая правомерность устанавливать дефлектора в котельной? Ведь он работает от ветра. Получается, что в безветренную погоду, котельная становится потенциально опасной?
AMETbl4
Цитата(denvor @ 19.12.2007, 13:01) *
нашёл крайне ценную информацию в СНиПе "Отопление, вентиляция, кондиционирование". Там говорится, что высота канала вытяжной вентиляции доолжна быть равна по высоте дымовой трубе! Т.е. если мы по диаграмме дымовых труб определяем высоту дымовой трубы, то высота вент канала должна быть такой же.


Коллеги, подниму эту тему, семилетней давности. Возник аналогичный вопрос при проектировании отдельно стоящей котельной небольшой мощности. Высота труб по требованиям рассеивания получается около 7 м, тогда и вытяжной вентиляционный канал из котельной получается нужно на эту же высоту поднимать? Сложно в этом убедить заказчика... Есть ли еще какие-то нормы, регулирующие этот вопрос?
Vik
Какой вопрос?
высота вытяжки - снип котельные установки = высоте трубы.
В проекте должно быть так. иначе экспертизу не пройдет.
убедить заказчика? В чем? Что Вы снип знаете лучше?
Да нехай подпишет отказ от вент. трубы. Лично. Письменно. И сдает объект сам.
Ничего страшного - он- сдаст - и потом откатывать будет инспекторам.
Главное, чтоб подписать не забоялся.
Объясните разницу в единоразовых вложениях на 7 м. оцинкованной трубы с кронштейнами крепления и многоразовыми последующими
"благодарностями".
shadow
Цитата(AMETbl4 @ 23.5.2014, 12:26) *
Коллеги, подниму эту тему, семилетней давности. Возник аналогичный вопрос при проектировании отдельно стоящей котельной небольшой мощности. Высота труб по требованиям рассеивания получается около 7 м, тогда и вытяжной вентиляционный канал из котельной получается нужно на эту же высоту поднимать? Сложно в этом убедить заказчика... Есть ли еще какие-то нормы, регулирующие этот вопрос?



Вытяжной канал нужно поднимать с дымоходами в случае, если котельная пристроенная и естественная вентиляция оказывается в зоне ветрового подпора. С какой целью вы собираетесь поднимать вентшахту на 7 метров
AMETbl4
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с
дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
СНиП 2.04.05-91*У
Татьяна Удальцова
Цитата
высота вытяжки - снип котельные установки = высоте трубы


Процитируйте пункт СНиП (или СП) по котельным, где такая дурь несусветная якобы записана. Что, для котельной высотой 10 м с дымовой трубой 90 м (ну, пусть 30м) естественную вытяжку на такую же высоту тащат?

У котельной основной выброс - продукты сгорания, отводящиеся через дымовые трубы.

Цитата
9.2.4 Высоту дымовых труб следует определять на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверять по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ


Дополнительный выброс - воздух, удаляемый вытяжной вентиляцией. Здесь основная вредность - тепло, которое не требуется рассеивать в атмосфере. Высота вытяжных шахт для вентиляции обычная - обычно получающаяся конструктивно - узел прохода + дефлектор.

В СНиП на ОВ есть пункт

Цитата
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.


Но этот пункт относится к печному отоплению и совершенно правильный - так обеспечивается правильная работа и печей и естественной вентиляции.
AMETbl4
Украинский ДБН Газоснабжение говорит следующее
Ж. 16 Дымоходы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляци¬онными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте гер¬метичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных ря¬дом с дымоходами следует принимать равной высоте дымоходов.

получается, что только внутристенные дымоходы и вентканалы надо тянуть на одну высоту?