Полная версия этой страницы: особенности проектирования ОВ в северных городах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
lis_0986
Столкнулся с необходимостью разработки проекта ОВ производственного цеха, находящегося у полярного круга.
Уважаемые коллеги, помогите советом, об особенностях проектирования в данном регионе!
Igor Barishpolets
1. Низкая температура наружного воздуха в Х П Г.
2. Высокая влажность и высокая температура наружного воздуха в Т П Г.
3. Необходимость увлажнения подготовленного воздуха в Х П Г.
4. Преимущественное использование регенеративных теплообменников-утилизаторов.
5. Преимущественное использование массивных отопительных приборов (панели, регистры из гладких труб).
jota
Цитата(Igor Barishpolets @ 16.1.2008, 23:55) [snapback]210872[/snapback]
1. Низкая температура наружного воздуха в Х П Г.
2. Высокая влажность и высокая температура наружного воздуха в Т П Г.
3. Необходимость увлажнения подготовленного воздуха в Х П Г.
4. Преимущественное использование регенеративных теплообменников-утилизаторов.
5. Преимущественное использование массивных отопительных приборов (панели, регистры из гладких труб).

Насчёт 1. - согласен
Насчёт 2. - высокая Т наружного воздуха в ТПГ - сомневаюсь (все бы туда, а не в Турцию)
Насчёт 3. - нужно почти везде, но в промцехе это можно решить форсунками-распылителями прямо в помещении - дешевле и надёжней
Насчёт 4. - сомнительный тезис насчёт регенерации. Что с возвратом тепла удаляемого воздуха, согласен полностью.
Насчёт 5. - непонятны мотивы. Что так важна тепловая инерция приборов?
Принцип отопления зависит скорее от типа помещения, теплового сопротивления ограждений и технологии.
Принцип вентиляции - 100% механическая с максимумом возврата тепла. Защита приборов от замерзания.
Теплоснабжение - не растопить вечную мерзлоту, резервирование источника тепла.
lis_0986
Цитата(jota @ 17.1.2008, 3:19) [snapback]210887[/snapback]
Насчёт 1. - согласен
Насчёт 2. - высокая Т наружного воздуха в ТПГ - сомневаюсь (все бы туда, а не в Турцию)
Насчёт 3. - нужно почти везде, но в промцехе это можно решить форсунками-распылителями прямо в помещении - дешевле и надёжней
Насчёт 4. - сомнительный тезис насчёт регенерации. Что с возвратом тепла удаляемого воздуха, согласен полностью.
Насчёт 5. - непонятны мотивы. Что так важна тепловая инерция приборов?
Принцип отопления зависит скорее от типа помещения, теплового сопротивления ограждений и технологии.
Принцип вентиляции - 100% механическая с максимумом возврата тепла. Защита приборов от замерзания.
Теплоснабжение - не растопить вечную мерзлоту, резервирование источника тепла.

спасибо большое! clap.gif
а нормы или какая нибудь рекомендательная литература есть по этому поводу?
поделитесь кто чем может! Пожалуйста! smile.gif
Igor Barishpolets
Все есть в нормативной документации!
Kult_Ra
Что так важна тепловая инерция приборов?
Вернее понять пожелание - что бы вмещалось больше теплоносителя - не так быстро разморозится, создать некий запас времени.
И как выдержат сильный мороз не металлические трубы?

Igor BarishpoletsВсе есть в нормативной документации!
как-то не попадались типа "Указания .. в условиях ...". Есть доп. Информация?
Alexplumb
Вот тут посмотрите!
Самораскрывающийся архив 7Zip, 1,4M.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.