Цитата(jota @ 20.1.2008, 13:18) [snapback]212420[/snapback]
Тепловые сети, это сети за границей ответственности. Определение должно быть в СНиПе или просто поисковиком в Инете (Тепловые сети) - найдёте инфу
Даже если тепловые сети распространяются на меня, то там же написано,повторюсь:
4.5. Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное - на источнике теплоты, групповое - в узлах регулирования или в ЦТП, индивидуальное в ИТП. 
Для водяных тепловых сетей следует принимать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 
При обосновании допускается регулирование отпуска теплоты - количественное, а также качественно-количественное. 
На котле есть регулировка качественного показателя теплоносителя - температуры. Упала температура наружного воздуха- я пришел и отрегулировал качественный показатель. А на радиаторе стоит краник, которым я регулировать буду количественный показатель. Но в СНИПах не написано, что эта регулировка должна быть автоматической, а эти ребята требуют от меня именно автоматическую.  Так записано в техусловиях.
http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1539В общем, надо ждать официальное заключение на проект.
Цитата(Wiz @ 20.1.2008, 13:25) [snapback]212429[/snapback]
Ваш случай подпадает под Российский СП 41-104-2000  - ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Я нашел их и прочел. Там тоже ничего нет, чтоб регулировка была именно автоматической.
Я уже молчу о том, что в СНИП "отопление и вентиляция", на который они там же в п.2.4.2 ссылаются в техусловиях вообще вся автоматика начинается от 50квт.
Цитата:
3.15*. Системы отопления следует проектировать с установкой  ав-
томатических регуляторов теплового потока на абонентском вводе, на фа-
садных ветвях или на трубопроводах самостоятельных систем, обслуживаю-
щих обособленную группу помещений (зону)  при  условии,  что  тепловая
мощность системы, фасадной ветви или зоны превышает 50 кВт. При обору-
довании отопительных приборов автоматическими терморегуляторами  регу-
лятор на абонентском вводе допускается не устанавливать  при  тепловой
мощности системы (ветви, зоны) до 150 кВт.