Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Андрей Б
Поскажите, пожалуйста, какой должна(рекомендуется) быть скорость воздуха на выходе из вентиляционной решетки
Megaladon
В "живом " сечении решетки рекомендую брать 2 м/c
Tema219
но вобщето это слишком обощенно, ведь если вас интересует скорость выхода воздуха и приточной решетки к примеру, то тут надо много еще чего учитывать: расстояние до р.з., температуру притока и р.з. и тд....больше данных!
Андрей Б
Спасибо.
Просто у меня из одной решётки получается должно выходить 2000 м.куб. в час, вот и думаю какую решётку взять наверное 1025х225 подойдёт?
Megaladon
Берите решетку больше
Андрей Б
Например?
Кирилл_71Rus
Даже, если живое сечение у указанной вами решетки будет 100%, то скорость получается 2,4 м/с. Берите больше. Вообще живое сечение у решеток не более 70% от габаритных размеров отверстия. В любом каталоге приводится живое сечение, решетку нужно подбирать исходя из него.
ArFey
А Вы бы прислушались к умному человеку (Tema219). То что Вам рекомендуют по скорости в сечении решетки остальные спецы, так это только из условий почти гарантированного низкого шума в решетке. А вот, чтобы в рабочую зону подать воздух с нормируемой температурой и скоростью, м.б. 2 м/с и маловато будет! Кстати, в большинстве каталогов производители решеток дают данные в том числе и по шуму в решетке при разных скоростях. Тем более не ясно, что у Вас за помещение. М.б. там шум и при 4-5 м/с допустим будет. Короче, подбирать решетки только по небольшой скорости в сечени без расчета воздухораспределения в этом сезоне уже не модно biggrin.gif . Аркадий.
Wiz
Цитата
Короче, подбирать решетки только по небольшой скорости в сечени без расчета воздухораспределения в этом сезоне уже не модно


Ага, вы еще добавьте, что расчет воздухообмена в целом в помещении должен отталкиваться от расчета возможного воздухораспределения, а не на оборот, как сейчас все делают - сначала посчитают L, а потом решетки пытаються втиснуть... blink.gif
Vano
Цитата(Wiz @ 29.1.2008, 19:34) [snapback]216220[/snapback]
Ага, вы еще добавьте, что расчет воздухообмена в целом в помещении должен отталкиваться от расчета возможного воздухораспределения, а не на оборот, как сейчас все делают - сначала посчитают L, а потом решетки пытаються втиснуть... blink.gif

А Вы неужели наоборот делаете сначала решетки выбираете, а потом расчет на ассимиляцию вредностей подгоняете, изменяя ПДК, или при подаче санитарного минимума количество рабочих мест в помещении увеличиваете/уменьшаете?
Wiz
Цитата
Вы неужели наоборот делаете сначала решетки выбираете, а потом расчет на ассимиляцию вредностей

По идее эти расчеты делаются параллельно и потом расчет ВР показывает, смогут ли они подать нужное кол-во воздуха с пральными параметрами в рабочую зону. Если нет, то менятся либо ВР либо схема раздачи.
А так , безусловно делаю как все...хотя были порывы начать делать все поуму, согласно наших советских методик (рекомендаций по расчету от НИИ...ПРОЕКТ..пытался как-то автоматизироввать процесс выбора различных ВР в зависимости от места установки и тд. и тп. Но так никуда и не сдвинулся с мета, поскольку в наших методиках многие коэффициенты работы ВР вычисляются с помощью графиков и номограмм, не имеющих аналитических зависимостей или имеющих, но там не приведенных.
Поэтому все как обычно - расход по наибольшей вредности, и подбор решеток по допустимым значениям t и v в рз.


Да, конечно, врать не буду, все это возможно, если только в дело не вмешивается дизайнер....кто сталкивался с этой братвой тот поймет.
Vano
А прогами типа Halton или IPM Clima для моделирования воздухораспределения пользуетесь? Можно же посчитать, и подобрать похожий диффузор от Арктики.
Wiz
Я Арктику и без этого в экселе рассчитываю, правда не наглядно, зато хотя в численном виде ясно подойдет или нет данный вид ВР
Megaladon
Господа, вы отклонились от темы. Вопрос автора был простой. Автор не специалист, расчет сделать не может, вместо того чтобы демонстрировать свои познания в области воздухораспределения нужно всего лишь дать автору простой ответ...
ivan-l-ing
Цитата(Megaladon @ 29.1.2008, 14:22) [snapback]216057[/snapback]
В "живом " сечении решетки рекомендую брать 2 м/c

если вы о таком ответе, то он не правильный
Tema219
Цитата(ivan-l-ing @ 30.1.2008, 12:14) [snapback]216512[/snapback]
если вы о таком ответе, то он не правильный

В десятку clap.gif ! Автор, хотите компетентный совет - дайте больше данных!
to Arfey: спасибо, Аркадий, польщен rolleyes.gif
Skaramush
Ответ на вопрос темы одним словом: Расчетной.
aspi
Я не ОВшник. Не бейте сильно.
Вентиляция теплового пункта.
Тепловой пункт расположен на первом этаже внутри производственного помещения.
Приточку размещаю на 2 этаже. Воздух беру снаружи и подаю в приточку.
Расход приточного воздуха 2770 м3/час. Воздуховод Ду450 мм. Скорось в воздуховоде получается 4,84 м/с.

Какая должна быть скорость на входе в помещение ТП после приточной установки?

Спасибо.



Tema219
этаж какой не слабый ТП должон быть, чтоб расход аж 2770 м3/ч?! площадь тама какая?
Крезот
1,5-2-3 ph34r.gif
aspi
Теплопункт размерами 10х5 м. Высота 3,35 м.
Расход воздуха определен по летнему режиму для ассимиляции избытков теплоты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.