Может, кто подскажет.
Делаем мы пожарные станции, алгоритм управления насосами вроде простой: пришёл сигнал "пожар" - включили, при аварии насоса подключаем резервный. Последний насос всегда в работе.
Но вот одна загвоздка, пишут, что давление не должно превышать девять атмосфер. Ну а если превысит? -Не отключать же пожарный насос.
Как быть?
Кто пишет? Если Вам в задании ВКашник написал, что давление не должно превысить 9 атм.,то это чисто его проблема - пускай предусматривает мероприятия по снижению давления. А если он написал, что при превышении давления 9 атм. отключить насос, то значит надо отключать.
зачем создавать напор, чтобы его сразу гасить? 9атм - максим. давление при пожаре по СНиПу.
ВИдимо ВКашник не правильно выбрал насос.
Если превысит - значит неправильно выбран насос. Отключать нельзя.
Alex Green
1.4.2008, 9:52
Ага, уже в трёх проектах видел такой подход: большое давление? фигня! ставим регулятор давления или на всасе насоса или на напоре и все дела! Т.е. по тех.заданию максимальное городское 6 атм - тупим регулятором давления до 2 атм и радуемся! Разве это нормально?
а 6 атм зачем гасить?
AlexeyFS
12.3.2009, 14:27
Верхнего предела давления в распределительном трубопроводе не должно быть тк оросители работают при давлении не ниже.....
Дык как бы кроме спринклерного тушения, еще и обычное бывает, с помощью ПК...
Если сети объединенные хоз.-питьевые и пожарные то давление в сети не более 6атм, если пожарн. отдельно то 9 атм. А зачем вам в сети больше 9 атм. Если не хватит, то в здании сделаете подкачку.