Я был в ростех надзоре тульском, и мне там дятька загонял что растояние от котла до стены должно быть 1 метр, и он уперся и говорит что мол в снипе это есть. прочитал я еще раз его и ненашел. может я криво читал или снип какой то сокращенный у меня.  всегда ведь было 60 см и все. подскажи те кт огед прав, котельная именно встроенная
 
 
 
 
  ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)
  4.16. Ширина  проходов  между  котлами,  между  котлом  и   стеной
помещения должна быть не менее 1 м, ширина прохода между  отдельными
выступающими  частями  котлов,  а   также  между  этими  частями   и
выступающими  частями  здания,  лестницами,  рабочими  площадками  и
другими выступающими конструкциями - не менее 0,7 м.
     При установке котлов,  требующих бокового обслуживания,  ширина
проходов между котлами  или между котлом  и стеной помещения  должна
быть не менее 1,5 м.
     4.17. При отсутствии необходимости бокового обслуживания  котлов
обязательно устройство  хотя  бы одного  прохода  между котлами  или
между крайним  котлом и  стеной котельной. Ширина  этих проходов,  а
также  ширина между  котлами  и  задней стеной  помещения  котельной
должна составлять не менее 1 м.