Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: температура воздуха в аудиториях ВУЗа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
sergeymgu
Уважаемые проектировщики! Столкнулся с расчетом теплопотерь учебного корпуса ВУЗа.
Температура воздуха в помещениях: 16 или 18 град С? В старом СНиПе Общественные здания указана температура 18 град С.
Коллеги, использующие программу Нижегородского центра Энергоэффективности, утверждают - 16 град С, но ссылок нет.
Как быть?
Машинист
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения говорит так:
(не получилось вставить в табличном виде)

3.20. Расчетную температуру воздуха и воздухообмен...... средних специальных и высших учебных заведений следует принимать по табл. 21.

Таблица 21

Помещения
Расчетная температура воздуха, °С

Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), залы курсового и дипломного проектирования, читальные залы - до 30 мест включ., служебные помещения
18


Аудитории, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), читальные залы, залы курсового и дипломного проектирования - более 30 мест, конференц-залы, актовые залы
18


Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами
18


Лаборатории с приборами повышенной точности
20


Моечные лабораторной посуды без вытяжных шкафов
18





забыл добавить - СНиП действующий smile.gif
MishGUN
САМИ ТО ПОСИДИТЕ НА ЛЕКЦИИ " ЧАСА ПРИ МИНУС 20 НА УЛИЦЕ И 16 В АУДИТОРИИ!
А.В.
Посмотрите ГОСТ 30494 - явно 2-я категория - оптимальная 19-21 - допустимая 18 - 23.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.