Полная версия этой страницы: 
Принципиальная схема холода 
  
  
 
 
  Посмотрите пожалуйста, может какие-нить замечания или предложения есть. (подпитка будет отдельная, т.к. бак ставить не где)
 
 
 
 
  Сухие охладители не резервируются?
 
 
 
 
  нет, заказчик пошел на это с целью экономии
 
 
 
 
  1. Не увидел балансировочников, бака аккумулятора холода и воздушников на элементах трубопровода около Dry Coolerов.
2. Помимо этого настоятельно рекомендую поставить в систему сепаратор двойного назначения после фильтра ячейкого жидкостного, очень эффективная штука при промывке контура (после монтажа элементов системы, остается куча шлама и окалины). 
3. Так же советую насосики заложить с частотниками, проще налаживать, т.е. серия TPE.
4. Не увидел реле протока после насосов (как мониторить состояние насосов?).
5. Для эффективной тарировки советую использовать схему, представленную на картинке в приложенном файле.
Пока вродеб все, времени нет на детальное изучение.
 
 
 
 
  Спасибо за очень содержательное приложение, и критку, учту.
А на счет сепараторов не согласен, шеф сказал что стоит эта штука дорого, мучений с ней много, а толку мало. Сам не в курсе сужу с чужих слов. Но это не первый не лестный отзыв по сепаратору.
 
 
 
 
  За бугром сепараторы - норма. Видел в работе один раз - все пучком, зато года два назад здавал сложный объект. В системе ХС стоял только сетчатый, куча мелких окалин пропустил в пластинчатый ТО чиллера, были большие проблемы.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.