Где можно прочитать какие-либо правила устройства Теплофикационных узлов, особенно интересует минимальная высота Камер.
Также интересует, какие камеры существуют, кроме "советского типа". Может быть, можно делать камеру из лотков, или пластиковую заводского изготовления?
Нам в экспертизе сказали что никак по другому нельзя. Только типовой проект 3,903.
Минимальная высота ТК - 1800
Цитата(Сфинкс @ 27.3.2008, 11:42) [snapback]235321[/snapback]
Где можно прочитать какие-либо правила устройства Теплофикационных узлов, особенно интересует минимальная высота Камер.
Также интересует, какие камеры существуют, кроме "советского типа". Может быть, можно делать камеру из лотков, или пластиковую заводского изготовления?
Кроме "советского" типа существуют "буржуинского"

Зачем лепить камеру из лотков, если есть стандартные элементы для камер???? Где, ты, видел пластиковые камеры?????? Выложи фото. Только в МОЭК и МТК не посылай, пристрелят
ВОПРОС: как подбирать МИНИМАЛЬНЫЙ габарит теплокамеры? Заказчики требуют доказательств оптимального подбора.
Главное: ЛЮКИ должны быть ВНЕ труб, чтобы человек свободно спустился в камеру для обслуживания, так?
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.12.10; 12.13-14
после выресовки минимального габарита камеры в плане по серии 3.006.1-8 вып. 0-2 подбираем подходящую (в конце выпуска)
Для доказательств минимального размера есть приложения к СНиПу 41-02-2003 где даны минимальные размеры в свету до ограждающих конструкций и между трубопроводами.
А что если: взять ЛОТКИ 2 шутки размером 3х1,8х0,7 метра, с толщиной стенки 80-120мм, поставить их Вертикально, и таким образом создать камеру?
Отверстия для входа труб сделать в стенках этих лотков, обычно в 3-ёх направлениях.
Вариант 2: Монолитная камера, созданная в опалубке.
Возможны ли ЭТИ варианты?!
Монолитные камеры возможны. Только за это еще придется конструкторам отстегивать.
Вариантов возможно много. Из того что видел я построенного:
- Типовые
- Монолит
- Сложенные из бетонных блоков
- Кирпичная кладка
Вопрос в том примет ли это у вас заказчик и пройдете ли вы с такими камерами экспертизу ( если вам ее конечно нада проходить).
Где можно лицезреть методику расчета "Стены в грунте", применительно к теплокамерам?
Какова нагрузка на стены как правило?
etmsergey
16.5.2011, 15:37
где найти типовую серию 3.006.1 выпуски 1-4
Цитата(Сфинкс @ 3.4.2008, 14:10)

Где можно лицезреть методику расчета "Стены в грунте", применительно к теплокамерам?
Какова нагрузка на стены как правило?
У строителей спрашивать надо. Но полученная складыванием лотков камера будет иметь высоту 3 метра, при ширине 1,8м и длине 1,4м. Учитывая требования к боковым проходам, которые должны быть минимум 600мм с каждой стороны и расстояния между осями труб, из этого даже проходная камера не получится, не говоря уже об ответвительных.
А зачем вообще эта мудистика со своими идеями в области строительных конструкций? Мне экспертиза на обычные опорные конструкции из ФБС задала вопрос почему я их у себя в разделе показываю, а не в АС. А тут камера, в которой может человека завалить, а потом здравствуй прокурор.
добрый вечер.подскажите пожалуйста как и какую тепловыю камеру мне подобрать для 4 труб:две Ф219 одна Ф114 и одна Ф89.заранее спасибо