Уважаемые специалисты. Хотелось бы узнать, на что может повлиять неверный подбор насосов, чисто с технической точки зрения (канализационные погружные насосы , работающие по уровню, 1 раб+1 рез, установлены в приямке). Подобранные насосы с большим напором по расчетному расходу, чем необходим (примерно на 50-60% напор больше). Интересуют только возможные технические проблемы, без учета экономической целесообразности. Всем заранее спасибо helpsmilie.gif
Михаил I
необосновано завышенная стоимость насоса, трата электроэнергии на более мощный электродвигатель.
Насосник
Попробуйте на гидравлическую кривую подобранного насоса нанести две фактические характеристики сети (с учетом нижнего и верхнего ургвня жидкости в КНС). Вы увидите, что вероятней всего (т.к. у Вас подобрано с завышением 50-60%) рабочая точка окажеться правее допустимой области работы насосов. Если это так, то техническая проблема будет одна - насосы сгорят. Если Работа будет на правом краю гидравлической кривой то (в зависимости от типа насосов) повышенные вибрации, разрушения уплотнений, серьезное снижение срока службы подшипников.

Насчет большей траты электроэнергии с большим двигателем - не факт (может даже оказаться и меньше). Нужно сравнить конкретные КПД в рабочей точке.
Алиса-X
бред
Любознательный
Цитата(Алиса-X @ 30.3.2008, 11:36) [snapback]236362[/snapback]
бред

Это Вы о чем?
jota
Цитата(liverpool @ 29.3.2008, 15:35) [snapback]236185[/snapback]
Уважаемые специалисты. Хотелось бы узнать, на что может повлиять неверный подбор насосов, чисто с технической точки зрения (канализационные погружные насосы , работающие по уровню, 1 раб+1 рез, установлены в приямке). Подобранные насосы с большим напором по расчетному расходу, чем необходим (примерно на 50-60% напор больше). Интересуют только возможные технические проблемы, без учета экономической целесообразности. Всем заранее спасибо helpsmilie.gif

Откуда знаете, что подобранные насосы с большим напором по расчетному расходу, чем необходим? Знаете необходимый напор? Если считали гидравлическое сопротивление системы, тогда выкладывайте цифры и марку насоса. По программе можно определить характеристики в рабочей точке. Напор, создаваемый насосом определяется только гидравлическим сопротивлением системы - значит если сопротивление маленькое, вырастет дебит. Выйдет ли рабочая точка в закритическую область характеристики, т.е. на слишком большой ток электродвигателя - сомневаюсь. Нагрузка (т.е. ток) при малом сопротивлении увеличится, но и выкачает быстрее. Т.е. затраты энергии те же (работа та же). Если, всё-таки считаете, что дебит слишком большой, уменьшите диаметр напорной трубы - дебит уменьшится, уменьшится и ток двигателя. Другой способ - частотный регулятор. С ним Вы сможете варъировать производительность и давление в широких пределах. Хуже, когда насосы меньшего напора чем нужно.
Насосник. Насчёт подшипников и уплотнений вообще не понял. Может о каких-то древних советских насосах - так там подшипники и уплотнения летели без всяких причин.
Задержка поставки!
Насосник дело говорит...
Алиса-X
ага, дело...
ну расход увеличится
для того чтобы выпал из рабочей зоны надо шоб и по подаче неправильно был подобран
типа на пределе... так кто-то подбирает?
инж323
Если выбирать по наибольшей сумме отката от стоимости насоса,то видимо может и быть.А тут еще и на частотник развести можно.Вдруг проскочит? biggrin.gif
Насосник
Цитата(Алиса-X @ 30.3.2008, 21:04) [snapback]236464[/snapback]
ага, дело...
ну расход увеличится
для того чтобы выпал из рабочей зоны надо шоб и по подаче неправильно был подобран
типа на пределе... так кто-то подбирает?

Неправильно рассуждаете.
Если подобрали насос с подачей X, и с напором Y, а фактический напор на 50% меньше Y, то при пуске такого насоса на данную сеть он будет работать с подачей большей X. Если оценить средний угол наклона гидравлической кривой современныйх насосов - 45 градусов, то подача окажется больше на такие-же 50% ( а это часто уже за рабочей зоной). Если учесть, что у современных насосов гидравлическая кривая пологая (меньше 45 градусов), то увеличение подачи будет значительно больше.
Думаю, Вам было бы правильно не говорить слова "бред...", а просто построить график и убедится в своей или моей неправоте.
Цитата
Насосник. Насчёт подшипников и уплотнений вообще не понял. Может о каких-то древних советских насосах - так там подшипники и уплотнения летели без всяких причин.

Все современные производители насосоного оборудования обязательно указывают, что при работе насосов в правой части гидравлической кривой возникают вибрации, которые могут привести к механическому разрушению торцевых уплотнений и далее к попаданию перекачиваемой среды в подшипники и т.п..

На частотник не ведитесь!!! Лучше проработать вопрос подрезки диаметра рабочего колеса.
Задержка поставки!
Добавлю Насоснику...

ибо и в левой зоне с расходом менее 10% от номинала работать низя (только кратковеременно при пуске)

иначе ппц подшипнику и торцевому...

всё остальное на 100% верно..
Игорь Борисов
Цитата(Насосник @ 31.3.2008, 7:11) [snapback]236608[/snapback]
На частотник не ведитесь!!! Лучше проработать вопрос подрезки диаметра рабочего колеса.

Хе! по деньгам - одинаково, а гемороя с частотником явно меньше... да и возможности ширше...
Насосник
Цитата(Игорь Борисов @ 31.3.2008, 11:08) [snapback]236618[/snapback]
Хе! по деньгам - одинаково, а гемороя с частотником явно меньше... да и возможности ширше...

Только не для КНС. Нет регулирования расхода. Задача недопустить перелива и откачать до нижнего (определенного) уровня.
Алиса-X
Цитата(Насосник @ 31.3.2008, 8:11) [snapback]236608[/snapback]
Думаю, Вам было бы правильно не говорить слова "бред...", а просто построить график и убедится в своей или моей неправоте.

это была провокация biggrin.gif
предполагаю, что не строите вы никакие графики, а пользуете всем известную программулину
ну я тож ней попользовалась... и увидела, то что увидела

jota
Цитата(Насосник @ 31.3.2008, 7:11) [snapback]236608[/snapback]
Неправильно рассуждаете.
Если подобрали насос с подачей X, и с напором Y, а фактический напор на 50% меньше Y, то при пуске такого насоса на данную сеть он будет работать с подачей большей X. Если оценить средний угол наклона гидравлической кривой современныйх насосов - 45 градусов, то подача окажется больше на такие-же 50% ( а это часто уже за рабочей зоной). Если учесть, что у современных насосов гидравлическая кривая пологая (меньше 45 градусов), то увеличение подачи будет значительно больше.

Все современные производители насосоного оборудования обязательно указывают, что при работе насосов в правой части гидравлической кривой возникают вибрации, которые могут привести к механическому разрушению торцевых уплотнений и далее к попаданию перекачиваемой среды в подшипники и т.п..

На частотник не ведитесь!!! Лучше проработать вопрос подрезки диаметра рабочего колеса.

А откуда Автор знает фактический напор? Он прочёл в паспорте макс. призводительность и макс. напор и испугался.
Подрезка сбалансированного колеса насоса - это из прошлого. thumbdown.gif Поинтересуйтесь у производителя - как они смотрят на это..... сохраняется ли гарантия....
Вибрация возникает в случае если не заполняется объём камеры всасывания за счёт подсоса воздуха..... или снижения давления на всасе ниже паспортного
Vict
Цитата(liverpool @ 29.3.2008, 14:35) [snapback]236185[/snapback]
Хотелось бы узнать, на что может повлиять неверный подбор насосов,
В вашем случае с насосом ничего не произойдет - пусть работает smile.gif
А вот с системой може что то произойти, т.к. скорость потока увеличится....надо считать...
МММ.
liverpool
Небольшая ремарка: насосы подбирались не мной, КНС уже построена и вроде пока работает без видимых проблем. Меня просто попросили оценить возиожные негативные последствия при работе, помимо экономических (возможный переасход электоэнергии итак ясен)... Насосы погружные "KSB" (марку пока уточнить не могу, т.к. документация не на руках). После кнс через типовой колодец-гаситель напора идет самотечный сброс в коллектор каналки.
liverpool
Цитата(Vict @ 31.3.2008, 11:15) [snapback]236694[/snapback]
В вашем случае с насосом ничего не произойдет - пусть работает smile.gif
А вот с системой може что то произойти, т.к. скорость потока увеличится....надо считать...
МММ.

Насчет увеличения скорости в напорном водоводе вопрос проверял... Диаметр тоже с запасом видимо подбирали rolleyes.gif (труба ПЭ100 д110), так что это не грозит... больше интересует как может сие на насосах отразиться... и еще раз повторяю, что менять врядли че-нибудь будут, если работает (по словам эксплуатирующей организации), просят возможные неполадки и последствия оценить...
Vict
Цитата(liverpool @ 31.3.2008, 15:49) [snapback]236883[/snapback]
больше интересует как может сие на насосах отразиться...

Цитата
и еще раз повторяю
-никак smile.gif
liverpool
Цитата(jota @ 30.3.2008, 13:44) [snapback]236402[/snapback]
Откуда знаете, что подобранные насосы с большим напором по расчетному расходу, чем необходим? Знаете необходимый напор? Если считали гидравлическое сопротивление системы, тогда выкладывайте цифры и марку насоса. По программе можно определить характеристики в рабочей точке. Напор, создаваемый насосом определяется только гидравлическим сопротивлением системы - значит если сопротивление маленькое, вырастет дебит. Выйдет ли рабочая точка в закритическую область характеристики, т.е. на слишком большой ток электродвигателя - сомневаюсь. Нагрузка (т.е. ток) при малом сопротивлении увеличится, но и выкачает быстрее. Т.е. затраты энергии те же (работа та же). Если, всё-таки считаете, что дебит слишком большой, уменьшите диаметр напорной трубы - дебит уменьшится, уменьшится и ток двигателя. Другой способ - частотный регулятор. С ним Вы сможете варъировать производительность и давление в широких пределах. Хуже, когда насосы меньшего напора чем нужно.
Насосник. Насчёт подшипников и уплотнений вообще не понял. Может о каких-то древних советских насосах - так там подшипники и уплотнения летели без всяких причин.

Знаю я все практически на словах, ПЗ толком нет, объект из другого города, проектировал непонятно кто, видимо самодеятельность какая-то, есть данные по насосу, и то не на руках... С меня спрос тоже мал: в общих чертах определить возможные проблемы...

Цитата(Алиса-X @ 31.3.2008, 8:46) [snapback]236634[/snapback]
это была провокация biggrin.gif
предполагаю, что не строите вы никакие графики, а пользуете всем известную программулину
ну я тож ней попользовалась... и увидела, то что увидела

Поделитесь что за "всем известная программулина" rolleyes.gif Я не знаю такой, так как насосами практически не занимаюсь unsure.gif
BUFF
мда. не выходит каменный цеток...
я что-то не понял... у Вас же
Цитата
КНС уже построена и вроде пока работает без видимых проблем

Вам сказали о возможных проблемах:
Цитата
Если Работа будет на правом краю гидравлической кривой то (в зависимости от типа насосов) повышенные вибрации, разрушения уплотнений, серьезное снижение срока службы подшипников.

у Вас по факту:
Цитата
-никак smile.gif

и Вм никто не мешает взять и построить график совместной работы вашей трубы и ваших насосов...
Алиса-X
фи biggrin.gif BUFF уже косит под Victа biggrin.gif сплошные цитаты...

програмулина берется у менеджеров по продажам насосов smile.gif
или мож на сайте производителя есть
liverpool
Цитата(BUFF @ 31.3.2008, 17:53) [snapback]236911[/snapback]
мда. не выходит каменный цеток...
я что-то не понял... у Вас же
Вам сказали о возможных проблемах:

у Вас по факту:

и Вм никто не мешает взять и построить график совместной работы вашей трубы и ваших насосов...

Не мне сказали овозможных проблемах, а я должен сказать!Для графика нужны собственно данные о "наших расходах". Расчетный расход и напор мне неведом, сказали что напор по паспорту превышает расчетный по данному расходу, данные по насосу пока не дали. И не факт что дадут. Подскажите как построить график, не имея данных. Не в курсе как расчеты проводили ВООБЩЕ, у меня информация на выходе!

Цитата(Алиса-X @ 31.3.2008, 18:11) [snapback]236915[/snapback]
фи biggrin.gif BUFF уже косит под Victа biggrin.gif сплошные цитаты...

програмулина берется у менеджеров по продажам насосов smile.gif
или мож на сайте производителя есть

Спасибо. Думал есть универсальное что-то, не под индивидуального производителя
BUFF
Цитата(liverpool @ 31.3.2008, 19:17) [snapback]236917[/snapback]
Подскажите как построить график, не имея данных.
Спасибо. Думал есть универсальное что-то, не под индивидуального производителя

ну, для таких простых исходных данных - есть метод Остапа Бендера. Поймать непокорного мула, и его хвостом нарисовать clap.gif
Формулировка письменного ответа должна быть примерно следующая:
с одной стороны нельзя не признать, что... "цитата Насосника про Х, Y, Y", особенно учитывая, что....(лучше всего вставить цитату из стенограммы XXVII съезда КПСС), с другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что... пишете, что сами написали - КНС работает без проблем... в связи с этим, можно сделать вывод что, все вопросы без исходных данных - идут в направлении, прозорливо указанном Насосником. И примечание: Вы готовы показать направление, счет прилагается.
jota
1. Узнаёте тип насоса.
2. Даёте команду электрику клещами померять ток в фазе
3. Приблизительно мощность будет численно равна 1/2 тока (в кВт)
4. В каталоге находите нагрузочную характеристику этого насоса (мощность-КПД)
5. Определяете точку на характеристике по потребляемой мощности, эта точка приблизительно покажет дебит и напор на сетевой характеристике. Для Вашего случая точности хватит.
Не умеете сами - выкладывайте ток и тип насоса - поможем (5 мин работы) smile.gif
Vict
Цитата(Алиса-X @ 31.3.2008, 17:11) [snapback]236915[/snapback]
фи biggrin.gif BUFF уже косит под Victа biggrin.gif сплошные цитаты...
...т.е. Алиса, Вам не нравиться когда я цитатами оперирую? smile.gif
Просто не в моих силах нажимать на клавиши в каждой теме и давать исторически важные ответы для анала форума biggrin.gif

Цитата(liverpool @ 31.3.2008, 17:17) [snapback]236917[/snapback]
Не мне сказали овозможных проблемах, а я должен сказать!
так так и скажите им...
Цитата(liverpool @ 31.3.2008, 16:46) [snapback]236909[/snapback]
так как насосами практически не занимаюсь unsure.gif
подсказать не могу...идите на...форум АВОК biggrin.gif
liverpool
Цитата(BUFF @ 31.3.2008, 18:35) [snapback]236922[/snapback]
ну, для таких простых исходных данных - есть метод Остапа Бендера. Поймать непокорного мула, и его хвостом нарисовать clap.gif
Формулировка письменного ответа должна быть примерно следующая:
с одной стороны нельзя не признать, что... "цитата Насосника про Х, Y, Y", особенно учитывая, что....(лучше всего вставить цитату из стенограммы XXVII съезда КПСС), с другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что... пишете, что сами написали - КНС работает без проблем... в связи с этим, можно сделать вывод что, все вопросы без исходных данных - идут в направлении, прозорливо указанном Насосником. И примечание: Вы готовы показать направление, счет прилагается.

cool.gif Этим и собирался завтра заняться в принципе, с такими исходными данными много не наумничаешь, так что поврехностную оценку я им дам, а дальше по мере поступления вопросов тока с нормальными исходными данными rolleyes.gif Всем отписавшимся спасибо за помощь, вопрос снимается ! ! !
andrey R
Цитата(jota @ 31.3.2008, 19:38) [snapback]236924[/snapback]
Не умеете сами - выкладывайте ток и тип насоса

Так мопэд не его, он тока объяву... biggrin.gif
Vict
Цитата(andrey R @ 31.3.2008, 17:42) [snapback]236930[/snapback]
Так мопэд не его, он тока объяву... biggrin.gif
...и капусту biggrin.gif
Сантехник
Становлюсь фаталистом, единственный сомнительный по мощности насос монтажники сожгли прямо при пуске. Надеюсь и верю - жизнь расставит все по местам вне зависимости от того что бы мы не нарисовали в гордыне или в смирении.
jota
Аминь.
BUFF
Цитата(Сантехник @ 31.3.2008, 23:04) [snapback]237016[/snapback]
Надеюсь и верю - жизнь расставит все по местам вне зависимости от того что бы мы не нарисовали в гордыне или в смирении.

Pax vobiscum smile.gif
Мешалкин
Очень интересная тема и без меня. Как же так?

Все оговорили... Самого главного не сказали... Справа по характеристике- было сказано энергетический обрыв. Так, но автоматика отключит при перегреве и нагрузке. Самое главное- справа по характеристике... ЗОНА КАВИТАЦИИ, которая разнесет насос в считанные минуты или даже секунды, дикая вибрация.
Шиберировать можно, но дюже "накладно" в канализации (перекрывать ~ 50- 70% сечения).
Знаете что? Обрежьте рабочее колесо. Это дешевле, чем частотник внедрить в уже изготовленный щит управления.

ХА-ХА, Шутка... 1 Апреля.
Сантехник
И ведь обружут и скорее всего целиком.
БАФФУ Давайте перевод а то латыни никто уже не помнит.
BUFF
Цитата(Сантехник @ 1.4.2008, 23:06) [snapback]237528[/snapback]
перевод а то латыни никто уже не помнит.

Мир Вам smile.gif
Опытныйкролик
А что будет если увеличить сопротивление, создаваемое системой, прикрыв запорную арматуру на напорной линии (увеличив местное)? До достижения необходимого расхода?
andrey R
Запорная арматура не предназначена для регулирования. Да еще и на канализации. Сломаете задвижки.
Опытныйкролик
QUOTE(andrey R @ 3.4.2008, 10:43) [snapback]238137[/snapback]
Запорная арматура не предназначена для регулирования. Да еще и на канализации. Сломаете задвижки.

Никогда не ломал, а тут - сломаю... А с насосом что будет?
Опытныйкролик
Извените, я не умничаю, действительно важно знать - вдруг мне просто повезло? До следующего раза...
andrey R
Сразу не сломаете, но сломаете обязательно. А чего с насосом будет, ничего, просто загоните его по кривой влево...
Vict
Цитата(Опытныйкролик @ 3.4.2008, 8:27) [snapback]238131[/snapback]
А что будет если увеличить сопротивление, ...... До достижения необходимого расхода?
....если вы спросили в контексте этой темы, то внимательно вчитайтесь..

Цитата(liverpool @ 29.3.2008, 14:35) [snapback]236185[/snapback]
Подобранные насосы с большим напором по расчетному расходу,



Сантехник
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 11:47) [snapback]238166[/snapback]
....если вы спросили в контексте этой темы, то внимательно вчитайтесь..

... в Турка и компанию ежели там нету то врядли стоит еще где либо искать.
Vict
Цитата(Сантехник @ 3.4.2008, 12:07) [snapback]238221[/snapback]
... в Турка и компанию ежели там нету то врядли стоит еще где либо искать.
...ну почему ж так? Можно поискать и в посте № 40 smile.gif
liverpool
Решил не создавать новую тему, а спросить в старой unsure.gif Подскажите, необходимо ли на напорной сети дренажного насоса (1 раб без резервных) устраивать запорную арматуру (желательно с ссылкой на норм. литературу). Дренажный насос расположен в нише в приямке (дренаж подземного перехода), расчетный расход -2,1 л/с. Насос "WILO", погружной, со ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ. В качестве материала напорного участка предполагаю использовать полиэтилен (ПНД).
Vict
Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 14:37) [snapback]238318[/snapback]
Подскажите, необходимо ли на напорной сети дренажного насоса (1 раб без резервных) устраивать запорную арматуру (желательно с ссылкой на норм. литературу).
...а если насосу потребуется ремонт? Далее сами додумаете? wink.gif smile.gif
liverpool
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 18:34) [snapback]238370[/snapback]
...а если насосу потребуется ремонт? Далее сами додумаете? wink.gif smile.gif

Додумать то додумал, просто товарищи из насосной конторы "KSB" рисуют в своем оффициальном каталоге вариант стационарной установки (примерно на такой же расход) без ЗАПОРНОЙ задвижки (только обратный клапан встроенный в насосе). Это меня и заинтриговало!
Vict
Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 17:02) [snapback]238399[/snapback]
рисуют в своем оффициальном каталоге вариант стационарной установки
...дык они не систему рисуют, а вариант установки насоса smile.gif
liverpool
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 19:09) [snapback]238403[/snapback]
...дык они не систему рисуют, а вариант установки насоса smile.gif

Как раз систему в приямке, судя по картинке... Ниже рисуют систему с двумя насосами в таком же стиле, где задвижки уже появились... Да, Vict, не подскажете, какой материал напорного трубопровода лучше запроектировать. В смысле, сталь или пластмасса...
Vict
Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 17:18) [snapback]238411[/snapback]
В смысле, сталь или пластмасса...
..в смысле вы инженер или прохожий? smile.gif
liverpool
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 20:18) [snapback]238458[/snapback]
..в смысле вы инженер или прохожий? smile.gif

прохожий инженер dry.gif