Здравствуйте, уважаемые, скажите пожалуйста:
1. можно ли делать верхнюю разводку системы отопления на холодном чердаке?
2. если да, то есть ли автоматические регуляторы давления (расхода) для расчетной температуры нар. воздуха -32 град.?

спасибо
Гость_Леон
Почему не поставите регуляторы расхода на обратке в подвале. biggrin.gif
Тропик
здание бесподвальное (экономят, блин), с повышенными требованиями к эстетике на 1-м этаже (строители постарались... строительная часть выдана, утверждена и уже во всю идёт сроительство bang.gif ), проводка вся скрытая, режим работы салона на 1-м этаже 6.00-12.00 и обслуживать систему можно только в нерабочее время. как я понимаю придется гипсокартоном обшить регуляторы на 1-м этаже с устройством окошек для обслуживания. но на чердаке придётся стальную запорную арматуру всё равно ставить. конечно лучше было бы на чердаке все разместить, но в каталогах на регуляторы есть только требования к температуре среды и нет требований к температуре окружающего воздуха... sad.gif
Гость_Леон
Сочуствую.Могу сказать одно регуляторы несоветую ставить в неотапливаемых помещениях
могут замерзнуть импульсные линии.
Гость_svoroponov
Необходимо СЕРЬЕЗНО отнестись к утеплению как труб так и запорно-регулирующей арматуры. cool.gif
Сэм Бруклин
Хочу сказать сразу: чердак он на то и чердак, что бы быть холодным. Есть вопросы, объясню.
А насчет верхней разводки: так это лучшее, что есть в системах отопления.
Егор
ну изолировать разводку на чердаке можно легко, отключающую арматуру - однозначно стальную фланцевую, тоже с изоляцоей (существуют даже готовые узлы изоляции арматуры в каталоге ROCKWOLLа). А вот как обеспечить изоляцию узла прохода трубопроводов через перекрытия верхнего этажа... господин Бруклин, не подскажите как?
Сэм Бруклин
Цитата(Егор @ Dec 28 2005, 11:25 )
ну изолировать разводку на чердаке можно легко, отключающую арматуру - однозначно стальную фланцевую, тоже с изоляцоей (существуют даже готовые узлы изоляции арматуры в каталоге ROCKWOLLа). А вот как обеспечить изоляцию узла прохода трубопроводов через перекрытия верхнего этажа... господин Бруклин, не подскажите как?

Ну, этт, смотря какие перекрытия на чердаке. Если деревянные или с утеплителем сверху (например керамзитовая подсыпка, минвата), то можно и не утеплятьwink.gif, а если голый бетон (который не проходит по сопротивлению теплопередаче: СНиП "Строительная теплотехника") то через гильзу.