Цитата(Litvinov @ 4.4.2008, 19:02) [snapback]238862[/snapback]
то ж делать? повысительным насосом давить на тех этаж (19- получается), а от туда вниз и на две зоны делить?
или как предложил Михаил 1
?
Конечно как предложил Михаил

. В вашем случае зонирования нет. Городским напором обеспечиваем столько этажей, сколько получится. Остальные обеспечиваем напором насосом. Магистральный поднимаем на чердак, разводим на стояки и опускаем в квартиры. Затем циркуляция собирается под потолком жилого этажа (раз уж нет технического).
Цитата(Максим @ 4.4.2008, 23:09) [snapback]238926[/snapback]
Если техэтажей совсем нет (среднего и верхнего) и нет возможности циркуляционные линии выводить из санузлов в межквартирные этажные коридоры, то можно сделать П-образные стояки Т3+Т4 для нижней зоны и П-образные стояки Т3+Т4 для верхней зоны с прокладкой части стояков верхней зоны через нижнюю транзитом параллельно стоякам нижней зоны. Циркуляционные перемычки прокладываются в этом случае по подвалу или техподполью (надеюсь он есть).
Ну уж без верхнего быть скорее не может. Еще же канажку надо выпускать. А средний тут не нужен.
Вы говорите про двухтрубную разводку. Применялась в 50-60-х годах. Теперь устарела из-за высокой металлоемкости.
Проще объединить Т4 под потолком жилого этажа, но так, чтобы "эти сопли" не висели в квартирах.
Цитата(OlgaO @ 4.4.2008, 23:19) [snapback]238930[/snapback]
Флуд в теме убрала я. Спасибо Мише и Викту, что не даете скучать

. В ТСО тоже бывает не плохо

.
Флуд это когда нет ни одного слова по теме, а там было. Я следил