Как можно решить вопрос по зонированию горячего водоснабжения 18эт. жилого дома без тех этажа. Напора хватает только до 9 этажа
zeman
А почему только горячего? С холодной водой проблем нет?
Михаил I
Никак. Циркуляция будет у вас под потолком 9-го этажа.
Предлагаю сделать 2 зоны. Одна сверху, другая снизу. Стояки ГВС ставить так, чтобы циркуляция выходила сразу в общий коридор.
Мы такого с архитекторами добиваемся. Никому не нужны трубы под подолком ванной комнаты.
Сантехник
Циркуляцию верхней зоны поднимать на чердак и там объединить, нижней спускать и объединять в цоколе. Берите по максимуму высоту второй зоны. Потом станет яснее. И определитесь все таки с гарантированным напором и схемой ГВС откр. закр. Не указывая свою регистрацию Вы заставляете рассматривать ненужные варианты.
Михаил I
Цитата(Сантехник @ 4.4.2008, 16:09) [snapback]238781[/snapback]
Циркуляцию верхней зоны поднимать на чердак и там объединить


Тогда разводка ГВС второй зоны будет под потолком этажа, где закончилась 1 зона.
Проще наоборот. Первую зону развести внизу, циркуляция под потолком n-го этажа. Вторую зону развести на чердаке, а циркуляцию второй зону собрать под потолком того же n-го этажа. Плюс очевиден - диаметр Т4 проще спрятать, чем Т3.
Litvinov
Эх, сантехники! Горазды же вы пофлудить в пятницу к вечеру smile.gif
------------------
Вы мне, как дураку - как ОВшнику объясните biggrin.gif
что ж делать? повысительным насосом давить на тех этаж (19- получается), а от туда вниз и на две зоны делить?
или как предложил Михаил 1
Цитата
ну тут легко, Викт. До 9 сама доплывет (1зона), выше насос либо таджики (2 зона).
?
Сантехник
Да девушка небось 27 гарантированный напор поделила на 3 метра и дотянулась до 9 этажа. А потери по длине а на водомере а изливающий а ввод а разница на вводе и 0.000 , у нас в Питере 26 водоканал пишет и этого на 3 этажа не хватает.
Максим
Если техэтажей совсем нет (среднего и верхнего) и нет возможности циркуляционные линии выводить из санузлов в межквартирные этажные коридоры, то можно сделать П-образные стояки Т3+Т4 для нижней зоны и П-образные стояки Т3+Т4 для верхней зоны с прокладкой части стояков верхней зоны через нижнюю транзитом параллельно стоякам нижней зоны. Циркуляционные перемычки прокладываются в этом случае по подвалу или техподполью (надеюсь он есть).
OlgaO
Флуд в теме убрала я. Спасибо Мише и Викту, что не даете скучать smile.gif. В ТСО тоже бывает не плохо smile.gif.
Vict
Цитата(OlgaO @ 4.4.2008, 19:19) [snapback]238930[/snapback]
Флуд в теме убрала я. Спасибо Мише и Викту, что не даете скучать smile.gif. В ТСО тоже бывает не плохо smile.gif.
Ольга, а первый мой пост был как раз по теме, и еще один...а то что здесь осталось и есть флуд(околопрофессионалный). Но это МММ smile.gif

Цитата(Litvinov @ 4.4.2008, 15:02) [snapback]238862[/snapback]
Эх, сантехники! Горазды же вы пофлудить в пятницу к вечеру smile.gif
дык ж пятница, имеем правов smile.gif

Цитата
Вы мне, как дураку - как ОВшнику объясните biggrin.gif
что ж делать? повысительным насосом давить на тех этаж (19- получается), а от туда вниз и на две зоны делить?
Именно так, но уже без зонирования...
На сайте АВОК, в разделе журнала сантехника, достаточно неплохая статья про зонирование...не полностью там все гут(МММ), но в основном толково написано...кому не лень ищите..., кому лень, сообщите я поищу, но не знаю когда smile.gif

Михаил I
Цитата(Litvinov @ 4.4.2008, 19:02) [snapback]238862[/snapback]
то ж делать? повысительным насосом давить на тех этаж (19- получается), а от туда вниз и на две зоны делить?
или как предложил Михаил 1
?


Конечно как предложил Михаил smile.gif . В вашем случае зонирования нет. Городским напором обеспечиваем столько этажей, сколько получится. Остальные обеспечиваем напором насосом. Магистральный поднимаем на чердак, разводим на стояки и опускаем в квартиры. Затем циркуляция собирается под потолком жилого этажа (раз уж нет технического).

Цитата(Максим @ 4.4.2008, 23:09) [snapback]238926[/snapback]
Если техэтажей совсем нет (среднего и верхнего) и нет возможности циркуляционные линии выводить из санузлов в межквартирные этажные коридоры, то можно сделать П-образные стояки Т3+Т4 для нижней зоны и П-образные стояки Т3+Т4 для верхней зоны с прокладкой части стояков верхней зоны через нижнюю транзитом параллельно стоякам нижней зоны. Циркуляционные перемычки прокладываются в этом случае по подвалу или техподполью (надеюсь он есть).

Ну уж без верхнего быть скорее не может. Еще же канажку надо выпускать. А средний тут не нужен.
Вы говорите про двухтрубную разводку. Применялась в 50-60-х годах. Теперь устарела из-за высокой металлоемкости.
Проще объединить Т4 под потолком жилого этажа, но так, чтобы "эти сопли" не висели в квартирах.

Цитата(OlgaO @ 4.4.2008, 23:19) [snapback]238930[/snapback]
Флуд в теме убрала я. Спасибо Мише и Викту, что не даете скучать smile.gif. В ТСО тоже бывает не плохо smile.gif.


Флуд это когда нет ни одного слова по теме, а там было. Я следил smile.gif
Максим
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 7:54) [snapback]239002[/snapback]
Ну уж без верхнего быть скорее не может. Еще же канажку надо выпускать. А средний тут не нужен.
Вы говорите про двухтрубную разводку. Применялась в 50-60-х годах. Теперь устарела из-за высокой металлоемкости.
Проще объединить Т4 под потолком жилого этажа, но так, чтобы "эти сопли" не висели в квартирах.

Очень часто заказчик экономит деньги на техэтажах, при этом архитекторы не стремятся приблизить санузлы к межквартирным коридорам. А в элитном жилье (а оно теперь все элитное) с "соплями" по квартирам покупать никто не хочет. Выход - двухтрубка.
Vict
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 5:54) [snapback]239002[/snapback]
Конечно как предложил Михаил smile.gif
biggrin.gif
И хде вы насос там расположите? wink.gif smile.gif
OlgaO
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 2:02) [snapback]238989[/snapback]
Ольга, а первый мой пост был как раз по теме, и еще один...а то что здесь осталось и есть флуд(околопрофессионалный). Но это МММ smile.gif

дык ж пятница, имеем правов smile.gif

Когда начинается пятница уже трудно уследить где не флуд smile.gif.

Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 7:54) [snapback]238989[/snapback]
Флуд это когда нет ни одного слова по теме, а там было.

Ну наконец-то мы получили определение, что есть флуд! smile.gif.
Желательно, чтоб слов по теме было всеж таки больше, чем я увидела вчера smile.gif.
Vict
Цитата(OlgaO @ 5.4.2008, 14:28) [snapback]239074[/snapback]
Желательно, чтоб слов по теме было всеж таки больше, чем я увидела вчера smile.gif.
...дык ж пятница smile.gif
Опять же автор темы пропал, пока к вечеру не обьявился другой автор вопроса - Литвинов biggrin.gif
Михаил I
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 18:03) [snapback]239062[/snapback]
И хде вы насос там расположите? wink.gif smile.gif


Рядом пристрой будут делать. Раз уж на подвал не раззорились. А канажку на полу первого этажа соберу.

Цитата(OlgaO @ 5.4.2008, 18:28) [snapback]239074[/snapback]
Желательно, чтоб слов по теме было всеж таки больше, чем я увидела вчера smile.gif.


biggrin.gif
Vict
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 16:29) [snapback]239110[/snapback]
Рядом пристрой будут делать.....
...таджики! biggrin.gif
Сантехник
Дом в исполнении Михаила это какие то трубы, возможно в изоляции, на этаже раздела зон выведенные из стен квартир, собранные в секционные узлы отдельно для каждой зоны и опущенные по коридорам вниз и это только Т4. И есть еще много систем над которыми тоже можно вволю поглумиться. Хотя были бы такие трубы, я бы использовал их как турник, если соседи раньше не заняли бы их чтоб сушить белье.
volka
Цитата(Сантехник @ 6.4.2008, 8:30) [snapback]239368[/snapback]
... были бы такие трубы, я бы использовал их как турник, если соседи раньше не заняли бы их чтоб сушить белье.

здорово biggrin.gif на "соплях" покувыркаться biggrin.gif