Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: электрохимическая коррозия меди
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
бариконыч
Подскажите, насколько стойки медные трубы к электрохимической коррозии????????

Радиаторное отопление - разводка в конструкции пола.

Зак обеспокоен надежностью в этом плане. Боится чтоб систему не "пожрало" за короткий срок как это происходит с "чернухой", на какие либо электрозащиты полагаться не хочет!!!

Пластик пока не обсуждается (кв. м порядка 25 пачек $$$)

Если возможно, поделитесь ссылочкой на литературу helpsmilie.gif

Vict
бариконыч, постарайтесь перед тем как задавать вопросы- самостоятельно поискать по инету. Полно инфы!
Serg Ivanov
Чего-то я не понял- у вас что пластик дороже меди? blink.gif
бариконыч
Я понимаю, что в инете полно инфы, но то, что надо пока не нашел!!!


Пластик пока не обсуждается, потому что система требует максимальной долговечности
Гена
Заказчик, как обычно, собирается жить вечно?

Цитата
система требует максимальной долговечности


Вся система? Тогда сообщите какие приборы отопления, арматуру, источник тепла собираетесь применить.
бариконыч
Не вся система, а только скрытая разводка в зоне квартир.

Serg Ivanov
Цитата(бариконыч @ 12.4.2008, 19:40) [snapback]242168[/snapback]
Я понимаю, что в инете полно инфы, но то, что надо пока не нашел!!!
Пластик пока не обсуждается, потому что система требует максимальной долговечности

Тогда пластик, адназначна! biggrin.gif
Гена
Обычно стараются системы отопления (кстати тему надо было открыть в другом разделе) делать т.о., чтобы срок эксплуатации применнённых материалов и оборудования был примерно одинаковым (ну и естественно, разумным по длительности. Длительность эту, по хорошему Заказчик должен в ТЗ прописать). К моменту замены какой-то части система может оказаться целиком морально и технически устаревшей, меняется целиком и деньги, оплаченные за компоненты системы с более длительным сроком эксплуатации получаются выброшенными на ветер.Судя по
Цитата
в зоне квартир

речь не идёт о супер-пупер паркетах, выкладываемых на века, а о многоквартирном доме. Пусть Заказчик определит расчётный срок эксплуатации цифрой в ТЗ. А то и медь не поможет.

Vict прав - информации в интернете полно.
Ну, а если просто, к электрохимической коррозии медные трубы весьма склонны - если есть источник её возникновения (к примеру, решит хозяин квариры заземлить чего-нибудь на радиатор).
Помимо электрохимической коророзии есть и химическая, качественно промывайте после монтажа и изолируйте трубы. Расчётную скорость теплоносителя принимайте не более 1 м/с (на более высоких скоростях крутоизогнутые отводы страдают). Ещё поинтересуйтесь видом пайки и какое максимальное давление паяный стык (если у Вас таковые будут) выдерживает. Цепь рвётся на слабом звене.
Сантехник
Для скрытой проводки используется медь в пластиковом кожухе, это и некоторая температурная компенсация и отсутствие контакта с бетоном.
OlgaO
Цитата(Гена @ 13.4.2008, 0:13) [snapback]242198[/snapback]
...(к примеру, решит хозяин квариры заземлить чего-нибудь на радиатор).

И что, такое бывает? Ну заземляют сан.приборы на трубу холодного водопровода, но труба эта уходит в землю в результате. Отопленческая труба уходит в канал - как на радиатор можно что-то заземлить? Да и что заземлить?
бариконыч, а почему Вы в ветке Сантехника разместили вопрос про отопление?
бариконыч
Пластик хорош, но сколько пишут о том, что царапины, надрезы и т.п. - ПИПЕЦ СИСТЕМЕ!!!

Всем извесна наша культура монтажа. Думаю с медью понадежней будет.

Трубы планируются жесткие , толщина стенки не менее 1мм, припой только твердый.

Гена
OlgaO:

Цитата
Отопленческая труба уходит в канал - как на радиатор можно что-то заземлить?

Даже если не уходит - есть заземлённые насосы, котлы, арматура с приводами, а теплоноситель - далеко не дистиллированая вода.
Цитата
Да и что заземлить?

Ну, например, отмотка э/счётчика на землю.

бариконыч:

Цитата
Всем извесна наша культура монтажа. Думаю с медью понадежней будет

Да откуда нам знать Вашу культуру монтажа? biggrin.gif За всех не расписывайтесь. Думаете, для медной трубы с толщиной стенки 1 мм культура монтажа не нужна?

Так на какой срок эксплуатации Вы расчитываете?
Если у нас разговор о отоплении квартир в многоэтажном жилом доме и температура подачи не выше 80 0С - то я за (ИМХО) полипропиленовые трубы либо РЕХ солидных производителей. Бывает, конечно, что Застройщик хочет применение медных труб пустить как фишку для покупателей квартир, но после сравнительного технико-экономического анализа отказывается, обычно, от этой затеи.

Но, хотите медные трубы - воля Ваша, деньги - Заказчика smile.gif .

Могу лишь порекомендовать книгу: Медь в санитарно-технических установках. Гражина Бартольд-Вишневска -Варшава, издательство учебной и педагогической литературы, 1997.
Serg Ivanov
Цитата(бариконыч @ 13.4.2008, 12:09) [snapback]242274[/snapback]
Пластик хорош, но сколько пишут о том, что царапины, надрезы и т.п. - ПИПЕЦ СИСТЕМЕ!!!

Всем извесна наша культура монтажа. Думаю с медью понадежней будет.

Трубы планируются жесткие , толщина стенки не менее 1мм, припой только твердый.

Неверное решение - много паянных соединений не есть гуд.
Сшитый полиэтилен (РЕХ) - материал практически вечный. Даже многократный залом после прогрева феном как рукой снимает.
У вас на Украине с ним работают. Берите от хорошего производителя.
Медь экономически оправдана только на диаметрах более 25-30 мм.
бариконыч
Цитата(Serg Ivanov @ 13.4.2008, 23:28) [snapback]242409[/snapback]
Неверное решение - много паянных соединений не есть гуд.
Сшитый полиэтилен (РЕХ) - материал практически вечный. Даже многократный залом после прогрева феном как рукой снимает.
У вас на Украине с ним работают. Берите от хорошего производителя.
Медь экономически оправдана только на диаметрах более 25-30 мм.


Судя по техническим характеристикам PEX как полимер - далеко не вечен. Залом - это не царапина и не надрез, которые приводят к деструкции.
Согласен, что медь до Ду25 (в данном случае) дороже обойдется, но это копейки на 1 кв.м
И вообще на этом объекте срок службы закрытых систем до 50 лет заказчик считает маловатым. Если материал способен вытянуть, то почему бы не воспользоваться???
Насосник
Ответ на первый пост.
Сами медные трубы не боятся электрохимической коррозии. Химическая коррозия (щелочная среда) для них критична. Наличие медных труб в системе может создать проблемы для других составляющих - например при прямом контакте с алюминиевыми радиаторами вознивает серьезная проблема для радиаторов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.