Здравствуйте!
Может кто встречался с такими вопросами по производственным помещениям:
1. Для расчёта тепловых потерь через ограждающие конструкции (а именно пола) требуется значение температуры наружной поверхности. Где можно найти это значение?
2. Сопротивление воздухопроницанию сендвич- панелей, толщиной - 100мм. Конечно они различные, но хотя бы в каких пределах.
Если сендвич - панели из пенополистирола, то у нас в ДБН "Теплова ізоляція будівель" для толщины 50-100мм сопротивление воздухопроницаемости 79м2 час Па/кг.
Температура поверхности вычисляется по формулам теплопередачи - по закону Фурье.
Или я что-то не так поняла.
Температура наружной поверхности пола, это есть температура земли под ним.
вот эта температура и нужна.
Все-таки не понимаю: теплопотери через пол на грунте считаются по зонам. Какие еще основания считать температуру наружной поверхности?
А можно какой-нибудь пример расчёта посмотреть?
Вообще-то это классика. Любой учебник по отоплению или СНиП. Но у меня все-таки чувство, что я недопонимаю. Вам нужно посчитать теплопотери через неутепленные (утепленные) полы на грунте для производственного помещения?
Да через неутеплённые полы на грунте.
Что это классика - понятно. Есть согласно СНиП - сопротивление теплопередачи, разбитое на четыре зоны.
А как быть с разницой температур дельтаt. Всё таки брать наружную температуру воздуха?
Цитата(Павел М @ 15.5.2008, 12:17) [snapback]253053[/snapback]
Да через неутеплённые полы на грунте.
... Всё таки брать наружную температуру воздуха?
Беру наружную температуру
Хотя более точный расчет конечно будет при определении средней температуры на поверхности земли под помещением в каждой из зон (с учетом теплопроводности грунтов и изменением температуры путем учета теплопотерь через предыдущие зоны)
п.с. интересно на форуме есть такие умельцы
makishev
16.5.2008, 11:36
В герце считайте. так проще.
умельцы то есть, только зачем это надо?
У Вас коэффициент теплопередачи для каждой зоны разный, это не говорит о том что разная толщина теплоизоляции, конструкция пола. Поэтому температуру наружного воздуха и соотвественно дельту t принимаете одинаковую.
Цитата(Ruifos @ 15.5.2008, 17:04) [snapback]253084[/snapback]
более точный расчет конечно будет при определении средней температуры на поверхности земли под помещением в каждой из зон (с учетом теплопроводности грунтов и изменением температуры путем учета теплопотерь через предыдущие зоны)
п.с. интересно на форуме есть такие умельцы
Хотите можно и так, но тогда коэффициент теплопередачи будет для всех зон одинаков.
Тогда получается, что на грунте у пола одинаковый коэффициент теплопередачи и он не зависит от материала и толщины слоя.
а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности > 1,2 Вт/(м2С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2 /Вт, равным:
2,1 — для 1 зоны;
4,3 — " II " ;
8,6 — " III " ;
14,2 — " IV " ; (для оставшейся площади пола).
Например, бетонный пол с коэффициентом теплопроводности = 1,74. Независимо какой он толщины - 100мм или 500мм.
всё равно берём одинаковую температуру грунта и Rс.
Цитата(Павел М @ 16.5.2008, 13:02) [snapback]253389[/snapback]
Тогда получается, что на грунте у пола одинаковый коэффициент теплопередачи и он не зависит от материала и толщины слоя.
а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности > 1,2 Вт/(м2С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2 /Вт, равным:
2,1 — для 1 зоны;
4,3 — " II " ;
8,6 — " III " ;
14,2 — " IV " ; (для оставшейся площади пола).
Например, бетонный пол с коэффициентом теплопроводности = 1,74. Независимо какой он толщины - 100мм или 500мм.
всё равно берём одинаковую температуру грунта и Rс.
Да, что самое интересное оно именно так и получается.
По правилам теплотехники, материалы с коэффициентом теплопроводности менее 0,25Вт/м К называются теплоизоляционными. Наименьшая толщина слоя утеплителя - 5мм = 0,005м (из практических соображений). Коэффициент сопротивления теплопередачи R =0,005/0,25 = 0,02м2К/Вт. Если для бетона он окажется подобным - учитывайте и его - ошибки не будет. Но стоит ли лезть в эти дебри?
По европейской методике проще. Никаких зон. Температура поверхности земли под полом 5-9 оС. Бери 7 оС (если грунт не промерзает), а потом сравни с нашей методикой. Результаты выложи, посмотрим!
Цитата(romion @ 16.5.2008, 21:59) [snapback]253648[/snapback]
По европейской методике проще. Никаких зон. Температура поверхности земли под полом 5-9 оС. Бери 7 оС (если грунт не промерзает), а потом сравни с нашей методикой. Результаты выложи, посмотрим!
Результаты сходятся при материале пола - бетон толщиной - 300мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.