rusakov
Здравствуйте, уважаемые!
Возникла у нас проблема. Перестал нагреваться воздух в чистой приточке лаборатории. При проверке ТЭНов приточки выяснилось, что они работоспособны. Питание на них поступает через контактор, которым управляет контроллер ТТС2000 фирмы REGIN. В И-нете по данной приточке инфы очень мало. Может, у кого-то есть заводская документация на этот контроллер. Знаю, что в шкаф, где стоит этот контроллер, заведено управление двигателем вентилятора и приводом заслонки, туда же заходит и датчик температуры, который установлен на выходе приточки.
Михаил_PLC
Добрый день.
Он очень прост в настройке и вся необходимая информация есть здесь:
http://www.regin.se/pub/filer/product_shee.../ttc2000_gb.pdf
http://www.regin.se/pub/filer/instructions/TTC2000_i.pdf
mike-altai
1) ТТС периодически (1 раз в минуту) подаёт напряжение на калорифер, если температура воздуха ниже установленной. Проверьте уставку температуры в ТТС.
2) Если температура ниже требуемой (установленной на регуляторе ТТС), проверьте загорается ли на ТТС светодиод.
3) Появляется ли напряжение на выходе регулятора при включенном светодиоде?
Проверьте схему подключения регулятора ТТС, исправность датчика температуры, состояние защитных термоконтактов калорифера.