simtimoxel
Пишу в разделе отопления т.к. не особо понимаю куда еще можно.
Есть дыхательный клапан и одновременн прерыватель вакуума СМДК-200, труба к которой он присоединен Ду100 в рабочем режиме ее хватает, но инспекция задает вопрос хватит ли его при аварийном сливе, может кто сталкивался с такими вопросами? Помогите helpsmilie.gif
Kult_Ra
Нет разнице из какой "емскостной" системы надо сбросить что-то за конкретной промежуток времени.
В момент опорожнения из системы выбрасывается N литров воды в единицу времени, значит освобождённый объем следует заполнить воздухом. При достижении какой-то степени вакуума (максимально возможная разряжённость 1 бар=9.81 м на уровне моря) открывается клапан впуска воздуха в систему (по каждой ветви, возможно, приходится ставить свой).

При аварийном сливе надо обеспечить опорожнение ёмкости за расчётное время. Сколько за это время надо "слить" столько же за это время надо впустить воздуха. Вам надо убедиться, что за время X в систему поступит через "прерыватель" N объёмов воздуха (или иной вытесняющей среды), а N объёмов жидкости покинут систему за время Y.

Данные о "талантах" устройства есть его паспорте, или в аннотации, или в Рекомендациях по применению.

Возможно, для аварийного сброса надо иметь, окажется, два (или более) устройства. Объем и время сброса определяют "сколько воздуха" - сколько штук прерывателей ставить
simtimoxel
При расчете согласно рекомендациям завода изготовителя получилось что необходимо ствить клапан Ду200, это не проблема, его еще не купили так что это решаемо, но вот труба к которой он должен присоединяться Ду100 и поменять ее нет возможности, и получается что пропускной способности клапана хватит, а вот пропустит ли труба, т.е.не возникнет ли вакуума именно по вине трубы?
Kult_Ra
вакуума именно по вине трубы

не возможно, но увеличение времени опорожнения возможно (потери на вход в клапан и потери по воздуху при движении по трубе замедлят скорость выхода жидкости из системы)