Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: схема обвязки на калорифер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
zhglo
господа, посмотрите схему.
Как правильно определить Kvs число на трехходовой вентиль.
Как определить падение давления на насос и как его выбрать?
с расходами все ясно
nedrok
Тоже очень интересно

Вроде брали по падению давления в теплообменнике и расходу воды в нём -> Kvs для 3-хходового вентиля по графику в каталогах (брать видно больший). Насос соответственно на тот-же расход и двойное давление (теплообменник + вентиль).

У вас 3-хходовой клапан точно правильно установлен? В каталогах производителей обычно он с другой стороны.
nedrok
Вот ещё по определению Kvs

http://www.lennox.ua/html/sprav/belova39.php
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.