Уважаемые коллеги, объясните пожалуйста, как считать кратность воздухообмена по избыткам полной теплоты?

Что значит Iin - удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг, определяемая с учетом повышения температуры в соответствии с Л.6 (по формуле из СНиП 41-01-2003); Есть ли программы для автоматизации подобных расчетов?
Костян
Количество воздуха, необходимого для подачи в помещение, исходя из теплового баланса по явному теплу, определяется по формуле G=Qизб/ Сх(tп-tпр).
Alex_77
Первый раз вижу эту формулу, откуда она?
Костян
Системы вентиляции и кондиционирования теория и практика.Ананьев,Балуева,Мурашко! Если это формула ошибочна, по какой считаете вы ?
Alex_77
По формуле из СНиП 41-01-2003
majklp
Ето та же формула, только при отсутствии местных отсосов в помещении. Для определения расхода по полной теплоте нужно использовать I-d диаграмму
demon185
Цитата(Костян @ 9.6.2008, 10:07) [snapback]261354[/snapback]
Количество воздуха, необходимого для подачи в помещение, исходя из теплового баланса по явному теплу, определяется по формуле G=Qизб/ Сх(tп-tпр).


Я тоже пользуюсь этой формулой, она есть еще в книге по системам вентиляции от Евроклимата. Только вот где то нашел в нете что нужно еще все это разделить на 3.6, причем тут 3.6 не понятно, может кто нибудь прояснит?
Вован (Киев)
Ну дык..... вы внимательно единицы измерения изучите дорогой bestbook.gif .... оно и прояснится biggrin.gif
demon185
Сам и разобрался. Т.к в формуле есть удельная теплоемкость, размерность кДж/кг*град., а теплоизбытки у нас в Ватах, то нужно чтоб единицы мощности были одинаковыми. 1Вт=3.6кДж. Поэтому формула будет выглядеть так G=Qизб/ Сх(tп-tпр)х3.6, но расход получим тогда в кг/час, чтобы получить в м3/час тогда нужно разделить еще на плотность воздуха р.
Иванов В.А.
1Вт=3.6кДж/час
demon185
Цитата(Иванов В.А. @ 11.6.2008, 12:24) [snapback]262163[/snapback]
1Вт=3.6кДж/час

Ну или так, у меня просто калькулятор пересчета в нем 1 Вт/час=3.6кДж. Смысл то правильный ведь?