Цитата(Морозова @ 10.6.2008, 15:20) [snapback]261722[/snapback]
Уважаемые специалисты,подскажите где написано про деление на категории объекта теплоснабжения.А то кинулась,но быстро не смогла найти

Наверно и не пытались
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:
к первой категории - потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);
ко второй категории - остальные потребители тепла.
Перечни потребителей тепла первой категории утверждают союзные и союзно-республиканские министерства и ведомства по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР.
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории - остальные котельные.
P.S. чиновники много всяк чего на выпускали, но основы не забывать главное