Цитата(ARTEM @ 11.6.2008, 7:14) [snapback]261927[/snapback]
Добрый день.
Как правильно определить какое количество теплоносителя пройдет через отопительный прибор (см. прикрепленный файл)
Если магистраль диаметром 76 мм, надо ли замыкающий участок уменьшать и на сколько?
Используя закон равенства сопротивления делящихся потоков Н1=Н2 - сопротивление через замыкающий равно сопротивлению через подводки, арматуру на них и сам прибор и плс/минус гравитационная составляющая Не.
Решить уравнение,
G1*G1*S1=G2*G2*S2 при этом G1+G2=G стояка, а разностью объёмных весов в замыкающем и приборе и возникающей от этого Не принебречь.
S1, S2 - проводимости участков.
Подсчитав G1 (расход через прибор) - получите "затекание".